Мишутк
Мишутк
Мишутк

Регистрация: 06.03.2008

Санкт-Петербург

Сообщений: 12505

05.06.2020 в 16:57:43

Morowka1234 написал:

Radio51 написал: Morowka1234, после счетчика автомат, к нему ваш кабель 3 на 6 и дальше его в квартиру - узм и тд.

Radio51, можно после счетчика гильза с кабелем, а в квартире уже автомат этот? просто логика теряется щита в квартире если все выбьет придется идти на лесничную клетку, или нельзя так от слова совсем?

Morowka1234, в случае замыкания в кабеле ведущем в квартиру (дефект кабеля, неосторожное обращение во время работ, иное провреждение ведущее к замыканию) его должно что-то отключить (по КЗ). И эта защита должна быть адекватна сечению кабеля (по перегрузке). Если от вашей квартиры наружу до подключения к стояку не будет никакого автомата, то 1 - вам не опломбируют, 2 - ппц какая мина будет заложена.

0
юра Т
юра Т
Резидент

Регистрация: 25.08.2006

Санкт-Петербург

Сообщений: 13220

05.06.2020 в 17:22:47

Morowka1234 написал: можно после счетчика гильза с кабелем

нет, автомат, Вам жалко двести рублей? (не будет он никогда срабатывать, только при аварии, при перегрузках будут срабатывать автоматы в квартире, но если всё грамотно сделано, то жильцы вскоре вообще забудут где у них щиток)

0
Serge3leo
Serge3leo
Местный

Регистрация: 13.07.2016

Москва

Сообщений: 980

05.06.2020 в 17:56:35

Morowka1234 написал: от квартиры до лестничной клетки протащил кабель 3х6, ... Либо же на лестничной клетке поставить автомат на 50а

Как бы, строгий вариант один - только автомат и только на 32 А. Ну..., максимум, на 40 А в зависимости от качества кабеля и степени пофигизма.

Для остальных вариантов: гильз, клемм, ВН или АВ на 50 А, нужен кабель с большим сечением.

0
Radio51
Radio51
Местный

Регистрация: 18.05.2015

Мурманск

Сообщений: 141

05.06.2020 в 20:36:41

Serge3leo, то Serge3leo,тоже думал о 50А автомате на кабель 3 на 6. я поставил на такое же сечение 32 А. когда прокладывал кабель света через мет профиль, случайно замкнул его.- отработал автомат и на 10 А света и 32 вввод тоже отбился.

0
Serge3leo
Serge3leo
Местный

Регистрация: 13.07.2016

Москва

Сообщений: 980

08.06.2020 в 07:46:48

Radio51 написал: Serge3leo, то Serge3leo,тоже думал о 50А автомате на кабель 3 на 6. я поставил на такое же сечение 32 А. когда прокладывал кабель света через мет профиль, случайно замкнул его.- отработал автомат и на 10 А света и 32 вввод тоже отбился.

Radio51, а Вам селективности надобно? ;) Но если ваш ожидаемый ток КЗ в розетке превышает 250 А, то даже если поставить автомат на 50 А (не соответствующий кабелю 3х6) всё равно селективность будет под вопросом (ну, наверное, он будет срабатывать скорее при 375 А, пока новый и холодный, но имеет же полное право и при 250 А). А, например, даже в старой хрущёвке затёртого года (пгт Научный, Крым) даже в крайней от щитка комнате 281...291 А.

Так что, если кабель сменить нет никакой возможности, и есть много денег - есть селективные автоматы, которые и при уставке 32 А обеспечат селективность.

А если есть немного денег, зато много ума, то вдумчивый взгляд на:

ссылка

из документации на ваши АВ/АВДТ. Может помочь выбрать, скажем, пару АВ D50 + gG 32, которая и провод защитит и гарантируемую селективность обеспечит, естественно при хороших оконечных АВ/АВДТ.

0
Serge3leo
Serge3leo
Местный

Регистрация: 13.07.2016

Москва

Сообщений: 980

08.06.2020 в 10:12:34

P.S.

Serge3leo написал: Может помочь выбрать, скажем, пару АВ D50 + gG 32, которая и провод защитит и гарантируемую селективность обеспечит, естественно при хороших оконечных АВ/АВДТ.

Да, D50, если СО автоматы опечатывает, как ограничители мощности, а так он совсем без особой надобности.

0

Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий.