mamakanec написал: вряд ли бы электрик делал распил опрессованной гильзы, чтобы показать качество
Верно. Прессовать и потом пилить - это нездоровый фетишизм. Соединения делают не для этого.
mamakanec написал: вряд ли бы "набивал" внутрь гильзы необходимое количество кабелей, чтобы не было свободы в гильзе
Абсолютно мимо.
Как правило, всё набивается правильно. Это намного технологичнее, а значит и быстрее. Скажем, я специально рассчитываю количество коробок таким образом, чтобы в большинстве из них соединялось по 4 кабеля. 4х2,5 - это ровно одна полностью набитая ГМЛП-П 10. 3х2,5 - это ровно одна шестерка ГМЛ. 4х1,5 - одна шестерка ГМЛ-П. 3х1,5 - одна четверка ГМЛ. Ну и т.д. Процесс существенно облегчается и ускоряется, когда удается обойтись без "добивки".