Добрый день. Дом П-44Т, был стандартный щиток ЯР-1 с вр. Т.к. в квартире ремонт, опустили разетки на кухне, решил немного перетряхнуть щиток. Расскажу только об отличиях. Свет и электроплита были только на АВ, сантехкабина, розетки и розетки кухни АВ+УЗО 30ма. Стало - сантехкабина на дифавтомате 10ма, электроплита на дифавтомате 30ма, свет+розетки+розетки кухни на УЗО 30ма + АВ. До изменений все работало, после изменений при включении света на кухне вырубается дифавтомт на 10ма, тот что на сантехкабину + УЗО 30ма. Электричество в сантехкабине работает (розетки,свет). Проблема только при включении света на кухне. Ремонт на кухне уже сделан. Есть у кого-нибудь идеи?
ДО
ПОСЛЕ