09.06.2020 в 18:07:28
Добрый день. Дом П-44Т, был стандартный щиток ЯР-1 с вр. Т.к. в квартире ремонт, опустили разетки на кухне, решил немного перетряхнуть щиток. Расскажу только об отличиях. Свет и электроплита были только на АВ, сантехкабина, розетки и розетки кухни АВ+УЗО 30ма. Стало - сантехкабина на дифавтомате 10ма, электроплита на дифавтомате 30ма, свет+розетки+розетки кухни на УЗО 30ма + АВ. До изменений все работало, после изменений при включении света на кухне вырубается дифавтомт на 10ма, тот что на сантехкабину + УЗО 30ма. Электричество в сантехкабине работает (розетки,свет). Проблема только при включении света на кухне. Ремонт на кухне уже сделан. Есть у кого-нибудь идеи?
ДО
ПОСЛЕ
09.06.2020 в 18:15:51
s.chikarov написал: Есть у кого-нибудь идеи?
Нули пересекаются УЗО и Дифа
Проектирование и сборка электрощитов.
Автоматизация систем ("Умный дом", IoT).
Разработка монтажных схем для самостоятельной сборки щитов.
Библиотека автоматики для Visio.
09.06.2020 в 18:21:05
MaSeVi, да, они на одной шине, на входе. Если речь про выход, то нет конечно.
09.06.2020 в 18:39:34
Картинка с комментариями
еще уточнение т.к. выключается дифф, отключается по току утечки
09.06.2020 в 19:10:49
s.chikarov написал: при включении света на кухне вырубается дифавтомт на 10ма, тот что на сантехкабину + УЗО 30ма.
Перепутали два нуля. Один из тех, что на шине после узо, должен быть зажат в диф. Соответственно, тот что в дифе, надо зажать в шину.
Все просто.
Для начала просто выньте ноль из дифа и вставьте его в шину. Потом найдете, что дальше поменять.
09.06.2020 в 19:29:26
Radio, не, не то. Если б перепутал, то не было света в сантехкабине, а он точно работает под этим АВДТ - включается/выключается. Плюс пробовал отключать УЗО, АВДТ все равно отрубается при включении света на кухне.
09.06.2020 в 22:45:08
s.chikarov, А всё почему? Надо было гражданина Гундяева пригласить, он бы щит водичкой окропил и демонов изгнал. Ответ - схема собрана неправильно. Что именно неправильно, ищите сами, через монитор так не делают.
09.06.2020 в 23:15:52
Если уверены, что все фазы с нолями в щите подключены правильно, значит могут быть проблемы с кабелем или чем-то еще на кухне. Проверяйте кабель и ремонт.
10.06.2020 в 00:29:51
s.chikarov,
Раньше ноль, тот что идет на кухню, мог где то там делиться, в какой-нибудь распайке. А как разнесли линии по разным УЗО, то в щитке все вроде нормально, а соединеие нулей осталось. Вот и выбивает.
10.06.2020 в 08:24:35
Rumato написал: s.chikarov, А всё почему? Надо было гражданина Гундяева пригласить, он бы щит водичкой окропил и демонов изгнал. Ответ - схема собрана неправильно. Что именно неправильно, ищите сами, через монитор так не делают.
Rumato, не понял, почему не правильно?
10.06.2020 в 08:29:56
nezlo написал: s.chikarov,
Раньше ноль, тот что идет на кухню, мог где то там делиться, в какой-нибудь распайке. А как разнесли линии по разным УЗО, то в щитке все вроде нормально, а соединеие нулей осталось. Вот и выбивает.
nezlo, раньше без УЗО был свет и эл.плита. Плита отпадает т.к. это отдельная линия, вообще никак не пересекается. Свет я сейчас полностью отключал, диф все равно выбивает вместе с УЗО. Поменялся номинал, был 30ма, стал 10ма. Плюс типы поменялись, был АС, стал А. Попробую для начала найти с какой линией пересекается.
10.06.2020 в 08:46:02
s.chikarov написал:
Rumato написал: s.chikarov, А всё почему? Надо было гражданина Гундяева пригласить, он бы щит водичкой окропил и демонов изгнал. Ответ - схема собрана неправильно. Что именно неправильно, ищите сами, через монитор так не делают.
Rumato, не понял, почему не правильно?
Потому что не работает. Когда собрано правильно, то всё работает.
10.06.2020 в 09:17:52
s.chikarov написал: Свет я сейчас полностью отключал, диф все равно выбивает вместе с УЗО.
Т.е., Вы отключили АВ линии света.
s.chikarov написал: Плюс пробовал отключать УЗО
И даже отключили группове УЗО, но
s.chikarov написал: АВДТ все равно отрубается при включении света на кухне.
А свет на кухне загорается?
10.06.2020 в 09:21:35
Rumato написал:
s.chikarov написал:
Rumato написал: s.chikarov, А всё почему? Надо было гражданина Гундяева пригласить, он бы щит водичкой окропил и демонов изгнал. Ответ - схема собрана неправильно. Что именно неправильно, ищите сами, через монитор так не делают.
Rumato, не понял, почему не правильно?
Потому что не работает. Когда собрано правильно, то всё работает.
Rumato, вот чтобы ты сказал, если бы я пригласил тебя сделать работу, одним из условий которой было бы поставить на сантехкабину УЗО 10ма. Ты бы все правильно собрал и схема бы не заработала. Как оказывается потому что ноль сантехкабины пересекается с нулем электророзеток. А раньше они работали т.к. эти две группы были в пределах одного УЗО. Вот так сделали строители. Эти две группы идут от щитка в одной гофре. Ремонт точно не мог их затронуть т.к. линии просто удлиннялись, а не перепрокладывались.
10.06.2020 в 09:27:42
СтранникXXI написал:
s.chikarov написал: Свет я сейчас полностью отключал, диф все равно выбивает вместе с УЗО.
Т.е., Вы отключили АВ линии света.
s.chikarov написал: Плюс пробовал отключать УЗО
И даже отключили группове УЗО, но
s.chikarov написал: АВДТ все равно отрубается при включении света на кухне.
А свет на кухне загорается?
СтранникXXI,
ПС. Проблему нашел и описал в предыдущем посте, как решить не имею понятия
Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий.