s.chikarov
s.chikarov
Новичок

Регистрация: 03.06.2020

Москва

Сообщений: 42

09.06.2020 в 18:07:28

Добрый день. Дом П-44Т, был стандартный щиток ЯР-1 с вр. Т.к. в квартире ремонт, опустили разетки на кухне, решил немного перетряхнуть щиток. Расскажу только об отличиях. Свет и электроплита были только на АВ, сантехкабина, розетки и розетки кухни АВ+УЗО 30ма. Стало - сантехкабина на дифавтомате 10ма, электроплита на дифавтомате 30ма, свет+розетки+розетки кухни на УЗО 30ма + АВ. До изменений все работало, после изменений при включении света на кухне вырубается дифавтомт на 10ма, тот что на сантехкабину + УЗО 30ма. Электричество в сантехкабине работает (розетки,свет). Проблема только при включении света на кухне. Ремонт на кухне уже сделан. Есть у кого-нибудь идеи?

ДО

ПОСЛЕ

0
MaSeVi
MaSeVi
Резидент

Регистрация: 08.10.2009

Москва

Сообщений: 17276

09.06.2020 в 18:15:51

s.chikarov написал: Есть у кого-нибудь идеи?

Нули пересекаются УЗО и Дифа

0

Проектирование и сборка электрощитов.
Автоматизация систем ("Умный дом", IoT).
Разработка монтажных схем для самостоятельной сборки щитов.
Библиотека автоматики для Visio.

s.chikarov
s.chikarov
Новичок

Регистрация: 03.06.2020

Москва

Сообщений: 42

09.06.2020 в 18:21:05

MaSeVi, да, они на одной шине, на входе. Если речь про выход, то нет конечно.

0
s.chikarov
s.chikarov
Новичок

Регистрация: 03.06.2020

Москва

Сообщений: 42

09.06.2020 в 18:39:34

Картинка с комментариями

еще уточнение т.к. выключается дифф, отключается по току утечки

0
Radio
Radio
Заблокирован

Регистрация: 17.02.2008

Краснодар

Сообщений: 21189

09.06.2020 в 19:10:49

s.chikarov написал: при включении света на кухне вырубается дифавтомт на 10ма, тот что на сантехкабину + УЗО 30ма.

Перепутали два нуля. Один из тех, что на шине после узо, должен быть зажат в диф. Соответственно, тот что в дифе, надо зажать в шину.

Все просто.

Для начала просто выньте ноль из дифа и вставьте его в шину. Потом найдете, что дальше поменять.

0
s.chikarov
s.chikarov
Новичок

Регистрация: 03.06.2020

Москва

Сообщений: 42

09.06.2020 в 19:29:26

Radio, не, не то. Если б перепутал, то не было света в сантехкабине, а он точно работает под этим АВДТ - включается/выключается. Плюс пробовал отключать УЗО, АВДТ все равно отрубается при включении света на кухне.

0
Rumato
Rumato
Резидент

Регистрация: 20.04.2011

Щелково

Сообщений: 9044

09.06.2020 в 22:45:08

s.chikarov, А всё почему? Надо было гражданина Гундяева пригласить, он бы щит водичкой окропил и демонов изгнал. Ответ - схема собрана неправильно. Что именно неправильно, ищите сами, через монитор так не делают.

0
bnmuyt
bnmuyt
Резидент

Регистрация: 06.08.2012

Москва

Сообщений: 1796

09.06.2020 в 23:15:52

Если уверены, что все фазы с нолями в щите подключены правильно, значит могут быть проблемы с кабелем или чем-то еще на кухне. Проверяйте кабель и ремонт.

0
nezlo
nezlo
Местный

Регистрация: 19.11.2008

Санкт-Петербург

Сообщений: 320

10.06.2020 в 00:29:51

s.chikarov,
Раньше ноль, тот что идет на кухню, мог где то там делиться, в какой-нибудь распайке. А как разнесли линии по разным УЗО, то в щитке все вроде нормально, а соединеие нулей осталось. Вот и выбивает.

0
s.chikarov
s.chikarov
Новичок

Регистрация: 03.06.2020

Москва

Сообщений: 42

10.06.2020 в 08:24:35

Rumato написал: s.chikarov, А всё почему? Надо было гражданина Гундяева пригласить, он бы щит водичкой окропил и демонов изгнал. Ответ - схема собрана неправильно. Что именно неправильно, ищите сами, через монитор так не делают.

Rumato, не понял, почему не правильно?

0
s.chikarov
s.chikarov
Новичок

Регистрация: 03.06.2020

Москва

Сообщений: 42

10.06.2020 в 08:29:56

nezlo написал: s.chikarov,
Раньше ноль, тот что идет на кухню, мог где то там делиться, в какой-нибудь распайке. А как разнесли линии по разным УЗО, то в щитке все вроде нормально, а соединеие нулей осталось. Вот и выбивает.

nezlo, раньше без УЗО был свет и эл.плита. Плита отпадает т.к. это отдельная линия, вообще никак не пересекается. Свет я сейчас полностью отключал, диф все равно выбивает вместе с УЗО. Поменялся номинал, был 30ма, стал 10ма. Плюс типы поменялись, был АС, стал А. Попробую для начала найти с какой линией пересекается.

0

Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий.