Rumato
Rumato
Эксперт

Регистрация: 20.04.2011

Щелково

Сообщений: 9044

10.06.2020 в 08:46:02

s.chikarov написал:

Rumato написал: s.chikarov, А всё почему? Надо было гражданина Гундяева пригласить, он бы щит водичкой окропил и демонов изгнал. Ответ - схема собрана неправильно. Что именно неправильно, ищите сами, через монитор так не делают.

Rumato, не понял, почему не правильно?

Потому что не работает. Когда собрано правильно, то всё работает.

0
СтранникXXI
СтранникXXI
Эксперт

Регистрация: 05.06.2017

Рязань

Сообщений: 5639

10.06.2020 в 09:17:52

s.chikarov написал: Свет я сейчас полностью отключал, диф все равно выбивает вместе с УЗО.

Т.е., Вы отключили АВ линии света.

s.chikarov написал: Плюс пробовал отключать УЗО

И даже отключили группове УЗО, но

s.chikarov написал: АВДТ все равно отрубается при включении света на кухне.

А свет на кухне загорается?

0
s.chikarov
s.chikarov
Новичок

Регистрация: 03.06.2020

Москва

Сообщений: 42

10.06.2020 в 09:21:35

Rumato написал:

s.chikarov написал:

Rumato написал: s.chikarov, А всё почему? Надо было гражданина Гундяева пригласить, он бы щит водичкой окропил и демонов изгнал. Ответ - схема собрана неправильно. Что именно неправильно, ищите сами, через монитор так не делают.

Rumato, не понял, почему не правильно?

Потому что не работает. Когда собрано правильно, то всё работает.

Rumato, вот чтобы ты сказал, если бы я пригласил тебя сделать работу, одним из условий которой было бы поставить на сантехкабину УЗО 10ма. Ты бы все правильно собрал и схема бы не заработала. Как оказывается потому что ноль сантехкабины пересекается с нулем электророзеток. А раньше они работали т.к. эти две группы были в пределах одного УЗО. Вот так сделали строители. Эти две группы идут от щитка в одной гофре. Ремонт точно не мог их затронуть т.к. линии просто удлиннялись, а не перепрокладывались.

0
s.chikarov
s.chikarov
Новичок

Регистрация: 03.06.2020

Москва

Сообщений: 42

10.06.2020 в 09:27:42

СтранникXXI написал:

s.chikarov написал: Свет я сейчас полностью отключал, диф все равно выбивает вместе с УЗО.

Т.е., Вы отключили АВ линии света.

s.chikarov написал: Плюс пробовал отключать УЗО

И даже отключили группове УЗО, но

s.chikarov написал: АВДТ все равно отрубается при включении света на кухне.

А свет на кухне загорается?

СтранникXXI,

  1. отключил АВ и отсоединил ноль от шины
  2. да, просто отключил групповое УЗО
  3. нет конечно, по крайней мере автомат быстрее отключается чем я замечаю, там стои 40вт лампа накаливания, люстру я снял, не был в ней уверен.

ПС. Проблему нашел и описал в предыдущем посте, как решить не имею понятия

0
СтранникXXI
СтранникXXI
Эксперт

Регистрация: 05.06.2017

Рязань

Сообщений: 5639

10.06.2020 в 09:46:01

s.chikarov написал: Как оказывается потому что ноль сантехкабины пересекается с нулем электророзеток.

В этом случае УЗО и АВДТ имели бы фактически общий ноль, и Вы не смогли бы включить вообще ничего, кроме электроплиты, поскольку при включении любой нагрузки на любой линии отрубались бы и УЗО, и АВДТ. Шутить изволите?

0
s.chikarov
s.chikarov
Новичок

Регистрация: 03.06.2020

Москва

Сообщений: 42

10.06.2020 в 09:59:55

СтранникXXI написал:

s.chikarov написал: Как оказывается потому что ноль сантехкабины пересекается с нулем электророзеток.

В этом случае УЗО и АВДТ имели бы фактически общий ноль, и Вы не смогли бы включить вообще ничего, кроме электроплиты, поскольку при включении любой нагрузки на любой линии отрубались бы и УЗО, и АВДТ. Шутить изволите?

СтранникXXI, я подозреваю что там не замыкание с R=0Ом, а имеется какое-то сопротивление с не большой утечкой тока. Причем ВДТ 30ма его не чувствует, а АВДТ 10ма чувствует.

0
AlexeyL
AlexeyL
Эксперт

Регистрация: 26.02.2013

Санкт-Петербург

Сообщений: 3258

10.06.2020 в 10:04:48

s.chikarov написал: Ты бы все правильно собрал и схема бы не заработала.

Предположу, что сколько-нибудь грамотный электрик не стал бы собирать заведомо неправильную схему.

s.chikarov написал: как решить не имею понятия

Рисовать правильную схему, прокладывать недостающие провода для полного разделения групп.

Кстати, про безграмотных электриков: давеча я тут описывал разбор ситуации, когда при нажатии кнопки "ТЕСТ" на одном УЗО срабатывало соседнее УЗО, при этом всё остальное работало (с виду) нормально. //www.mastergrad.com/forums/t39058-ostorozhno-lzhe-elektriki/?p=6350823#post6350823

0
СтранникXXI
СтранникXXI
Эксперт

Регистрация: 05.06.2017

Рязань

Сообщений: 5639

10.06.2020 в 10:06:28

s.chikarov написал: Причем ВДТ 30ма его не чувствует,

А отключается просто за компанию с АВДТ?

0
Rumato
Rumato
Эксперт

Регистрация: 20.04.2011

Щелково

Сообщений: 9044

10.06.2020 в 10:28:06

s.chikarov, Я бы тебе сказал -"дружок, за твой бюджет, любой каприз". И всё будет работать, у меня по другому ещё не было.

0
СтранникXXI
СтранникXXI
Эксперт

Регистрация: 05.06.2017

Рязань

Сообщений: 5639

10.06.2020 в 11:00:07

s.chikarov, что конкретно делали с проводкой во время ремонта?

0
s.chikarov
s.chikarov
Новичок

Регистрация: 03.06.2020

Москва

Сообщений: 42

10.06.2020 в 11:32:46

Приведу схему рабочие и не рабочие.

НЕ рабочая

рабочая

Обе схемы работают вплоть до того как включить свет на кухне (все розетки, свет, сантехкабина). Не рабочая не работает после включения света на кухне (отключается ВДТ 30ма и АВДТ 10ма). Рабочая работает и при включении света на кухне.

0

Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий.

Присоединяйтесь к самому крупному DIY сообществу