Поясните, пожалуйста...
ПPOPAБ написал: Заземляющие проводники для повторных заземлений PEN-проводника должны иметь размеры не менее приведенных в табл. 1.7.4.
Но там же,
1.7.113 Сечения заземляющих проводников в электроустановках напряжением до 1 кВ должны соответствовать требованиям 1.7.126 к защитным проводникам.
Наименьшие сечения заземляющих проводников, проложенных в земле, должны соответствовать приведенным в табл. 1.7.4.
Прокладка в земле алюминиевых неизолированных проводников не допускается.
Т.е. получаем для условий jacob8880 - 10 мм² Cu или 16 мм² Al в случае изолированных заземляющих проводников.
ПPOPAБ написал: Как иным образом превратить два независимых ЗУ в одно, кроме как применением горизонтального заземляющего проводника ???
Но, честно говоря, ПУЭ-7 описывает такое объединение немного суровее:
1.7.55 ... Для объединения заземляющих устройств разных электроустановок в одно общее заземляющее устройство могут быть использованы естественные и искусственные заземляющие проводники. Их число должно быть не менее двух.
Впрочем, на мой непросвещённый взгляд, по ПУЭ-7 можно рассматривать, и как отдельно установленную ГЗШ (в доме), и даже как объединение двух ГЗШ. При этом сечения не менее сечения PE (PEN)-проводника питающей линии.
СтранникXXI написал: Они и будут объединены жилой РЕ 10мм2 меди.
Однако, по сути, jacob8880, написал только "пятижильный кабель 5х10" без уточнения медный он или алюминиевый. Так же как и сечение СИП не раскрыто.