Аватар пользователя
NuH

Местный

Регистрация: 23.12.2005

Краснодар

Сообщений: 29

25.03.2007 в 16:25:21

раскритикуйте схему щита, или наоборот одобрите :-) ввод в квартиру 3х6 ВВГп, в подъезде в щитке автомат на 25А вроде (типа ДЕК/ИЗК). стиралка в ванной, электро-плиты нет.

вопрос можно ли оспользовать однополюсные автоматы вместо двухполюсных? или отсавить двухполюсные на входе и после УЗО на розетки кухни и стиралку, а остальные однополюсные? или все однополюсные, кроме вводного. Разводка по квартире медная на розетки, сплит и стиралку 3х2,5, на освещение 3х1,5.

да и какого производителя автоматов и УЗО выбрать?

схема щита прилогается :-)

0
Вложение
Аватар пользователя
vitaly.M

Местный

Регистрация: 29.10.2005

Москва

Сообщений: 773

25.03.2007 в 16:31:35

Домашняя сеть http://www.mastercity.ru/archive/pdf/Stroika_PDF/2004-14/140-141%20ElectroSxema%20-2.pdf Тест отечественных автоматов http://www.mastercity.ru/mag/pdf/1/14-2005p152-156.pdf тест импортных автоматов http://www.mastercity.ru/mag/pdf/1/35-2005p75-79.pdf Тест УЗО http://www.mastercity.ru/mag/pdf/1/35-2006p132-136.pdf

0
Аватар пользователя
NuH

Местный

Регистрация: 23.12.2005

Краснодар

Сообщений: 29

25.03.2007 в 16:54:13

спасибо, схему делал как раз гдядя на предложенную вами схему Домашней сети, автоматы скорее всего буду брать MerelinGerin multi9 (или как там правильно пишется), УЗО пока не решил, но скорее всего из этой же серии, если такие имеются :-) а как на счёт остальных вопросов?

0
Аватар пользователя
Acer

Местный

Регистрация: 10.02.2007

Томск

Сообщений: 274

25.03.2007 в 18:17:25

все розетки с узо надо

0
Аватар пользователя
avmal

Местный

Регистрация: 25.05.2006

Москва

Сообщений: 33773

25.03.2007 в 18:20:10

NuH написал : а как на счёт остальных вопросов?

Розетки все должны быть защищены УЗО. Подключите оба автомата розеточных групп к одному УЗО и оставьте двухполюсными. Автоматы стиральной машины и освещения сойдут и однополюсные.

0
Аватар пользователя
NuH

Местный

Регистрация: 23.12.2005

Краснодар

Сообщений: 29

25.03.2007 в 21:04:35

т.е. можно заменить пары УЗО+автомат на дифавтомат? и заменить автомат на розеточную группу зала и спальни тоже на дифавтомат... а как на счёт счетчика меркурий? который на рейку ставиться? или что можно вместо него?

0
Аватар пользователя
leonard

Местный

Регистрация: 11.11.2006

Сообщений: 2647

25.03.2007 в 21:21:37

Ребята, вы что не видите что в схеме все через УЗО?

0
Аватар пользователя
Radj

Местный

Регистрация: 12.03.2006

Казань

Сообщений: 2381

25.03.2007 в 21:56:21

leonard написал : Ребята, вы что не видите что в схеме все через УЗО?

А Вы не видите, что в ПУЭ написано что розеточные группы должны защищаться УЗО номиналом не более 30мА?

0
Аватар пользователя
leonard

Местный

Регистрация: 11.11.2006

Сообщений: 2647

25.03.2007 в 22:07:54

Я вижу то что человек желает проконсультироваться, наверно он не читает ПУЭ. Нужно давать обоснованные ответы, а не бормотать себе под нос в 4-том и 5-том постах. Я так думаю.

0
Аватар пользователя
avmal

Местный

Регистрация: 25.05.2006

Москва

Сообщений: 33773

25.03.2007 в 22:12:57

NuH написал : т.е. можно заменить пары УЗО+автомат на дифавтомат? и заменить автомат на розеточную группу зала и спальни тоже на дифавтомат...

Если у вас есть деньги на электромеханические дифавтоматы, то ставьте дифавтоматы. Я вам предлжил наиболее дешевый вариант - электромеханическое УЗО подключить на две розеточные группы.

0
Аватар пользователя
NuH

Местный

Регистрация: 23.12.2005

Краснодар

Сообщений: 29

25.03.2007 в 22:20:16

я просто не в курсе почём двухполюсные автоматы :-( дифавтомат вроде около 1500р., однополюсные автоматы где-то по 130-140р. а вот почём УЗО и двухполюсники, пока не в курсе... но зато дифавтомат занимает меньше места, чем УЗО+двухполюсник... ЗЫ: это я всё про MerlinGerin multi9

да и ещё разводку между автоматами собираюсь делать шинами сечением как и вводной кабель т.е. 6 квадратов

0
Аватар пользователя
avmal

Местный

Регистрация: 25.05.2006

Москва

Сообщений: 33773

25.03.2007 в 22:46:09

NuH написал : я просто не в курсе почём двухполюсные автоматы

Ориентируйтесь сами - кроме вас ваш рынок никто не знает. Если место в боксе критично, а денег хоть завались, то ставьте дифавтоматы. Если наоборот, то ставьте связку автоматы + УЗО.

NuH написал : разводку между автоматами собираюсь делать шинами сечением как и вводной кабель т.е. 6 квадратов

С шестью квадратами перебор будет - вполне достаточно будет и четырех.

0
Аватар пользователя
NuH

Местный

Регистрация: 23.12.2005

Краснодар

Сообщений: 29

25.03.2007 в 23:30:40

avmal написал : Ориентируйтесь сами - кроме вас ваш рынок никто не знает. Если место в боксе критично, а денег хоть завались, то ставьте дифавтоматы. Если наоборот, то ставьте связку автоматы + УЗО.

да я не думаю что цены так уж слишком различаются :-))

avmal написал : С шестью квадратами перебор будет - вполне достаточно будет и четырех.

да это просто кусок от вводного кабеля останется, и чтобы не докупать им и разведу, да и запас не помешает :-)

0
Аватар пользователя
avmal

Местный

Регистрация: 25.05.2006

Москва

Сообщений: 33773

26.03.2007 в 00:41:24

NuH написал : да я не думаю что цены так уж слишком различаются

Вот здесь самое главное и не проколоться - не уверен, что электромеханический дифавтомат стоит дешево.

NuH написал : да это просто кусок от вводного кабеля останется, и чтобы не докупать им и разведу, да и запас не помешает

Это конечно понятно, но моножилой шестеркой трудновато вам придется разводить. Из жалости я советую одуматься.

0
Аватар пользователя
NuH

Местный

Регистрация: 23.12.2005

Краснодар

Сообщений: 29

26.03.2007 в 10:51:58

а как на счёт счётчика Меркурий? стоит связываться?

да и ещё правильно ли я выбрал токи утечки на УЗО? или надо было по 10mA на группы и на 30mA общее?

0