25.03.2007 в 16:25:21
раскритикуйте схему щита, или наоборот одобрите :-) ввод в квартиру 3х6 ВВГп, в подъезде в щитке автомат на 25А вроде (типа ДЕК/ИЗК). стиралка в ванной, электро-плиты нет.
вопрос можно ли оспользовать однополюсные автоматы вместо двухполюсных? или отсавить двухполюсные на входе и после УЗО на розетки кухни и стиралку, а остальные однополюсные? или все однополюсные, кроме вводного. Разводка по квартире медная на розетки, сплит и стиралку 3х2,5, на освещение 3х1,5.
да и какого производителя автоматов и УЗО выбрать?
схема щита прилогается :-)
25.03.2007 в 16:31:35
Домашняя сеть
25.03.2007 в 16:54:13
спасибо, схему делал как раз гдядя на предложенную вами схему Домашней сети, автоматы скорее всего буду брать MerelinGerin multi9 (или как там правильно пишется), УЗО пока не решил, но скорее всего из этой же серии, если такие имеются :-) а как на счёт остальных вопросов?
25.03.2007 в 18:17:25
все розетки с узо надо
25.03.2007 в 18:20:10
NuH написал : а как на счёт остальных вопросов?
Розетки все должны быть защищены УЗО. Подключите оба автомата розеточных групп к одному УЗО и оставьте двухполюсными. Автоматы стиральной машины и освещения сойдут и однополюсные.
25.03.2007 в 21:04:35
т.е. можно заменить пары УЗО+автомат на дифавтомат? и заменить автомат на розеточную группу зала и спальни тоже на дифавтомат... а как на счёт счетчика меркурий? который на рейку ставиться? или что можно вместо него?
25.03.2007 в 21:21:37
Ребята, вы что не видите что в схеме все через УЗО?
25.03.2007 в 21:56:21
leonard написал : Ребята, вы что не видите что в схеме все через УЗО?
А Вы не видите, что в ПУЭ написано что розеточные группы должны защищаться УЗО номиналом не более 30мА?
25.03.2007 в 22:07:54
Я вижу то что человек желает проконсультироваться, наверно он не читает ПУЭ. Нужно давать обоснованные ответы, а не бормотать себе под нос в 4-том и 5-том постах. Я так думаю.
25.03.2007 в 22:12:57
NuH написал : т.е. можно заменить пары УЗО+автомат на дифавтомат? и заменить автомат на розеточную группу зала и спальни тоже на дифавтомат...
Если у вас есть деньги на электромеханические дифавтоматы, то ставьте дифавтоматы. Я вам предлжил наиболее дешевый вариант - электромеханическое УЗО подключить на две розеточные группы.
25.03.2007 в 22:20:16
я просто не в курсе почём двухполюсные автоматы :-( дифавтомат вроде около 1500р., однополюсные автоматы где-то по 130-140р. а вот почём УЗО и двухполюсники, пока не в курсе... но зато дифавтомат занимает меньше места, чем УЗО+двухполюсник... ЗЫ: это я всё про MerlinGerin multi9
да и ещё разводку между автоматами собираюсь делать шинами сечением как и вводной кабель т.е. 6 квадратов
25.03.2007 в 22:46:09
NuH написал : я просто не в курсе почём двухполюсные автоматы
Ориентируйтесь сами - кроме вас ваш рынок никто не знает. Если место в боксе критично, а денег хоть завались, то ставьте дифавтоматы. Если наоборот, то ставьте связку автоматы + УЗО.
NuH написал : разводку между автоматами собираюсь делать шинами сечением как и вводной кабель т.е. 6 квадратов
С шестью квадратами перебор будет - вполне достаточно будет и четырех.
25.03.2007 в 23:30:40
avmal написал : Ориентируйтесь сами - кроме вас ваш рынок никто не знает. Если место в боксе критично, а денег хоть завались, то ставьте дифавтоматы. Если наоборот, то ставьте связку автоматы + УЗО.
да я не думаю что цены так уж слишком различаются :-))
avmal написал : С шестью квадратами перебор будет - вполне достаточно будет и четырех.
да это просто кусок от вводного кабеля останется, и чтобы не докупать им и разведу, да и запас не помешает :-)
26.03.2007 в 00:41:24
NuH написал : да я не думаю что цены так уж слишком различаются
Вот здесь самое главное и не проколоться - не уверен, что электромеханический дифавтомат стоит дешево.
NuH написал : да это просто кусок от вводного кабеля останется, и чтобы не докупать им и разведу, да и запас не помешает
Это конечно понятно, но моножилой шестеркой трудновато вам придется разводить. Из жалости я советую одуматься.
26.03.2007 в 10:51:58
а как на счёт счётчика Меркурий? стоит связываться?
да и ещё правильно ли я выбрал токи утечки на УЗО? или надо было по 10mA на группы и на 30mA общее?