26.03.2007 в 11:35:47
NuH написал : в подъезде в щитке автомат на 25А вроде
А Вы решили самовольно заменить на 40А? Или по проекту?
электро-плиты нет
Розетки с заземлением по проекту есть? Дом новый/реконструированный или старый?
26.03.2007 в 11:44:21
проекта нет вапче :-) т.е. это старая хрущёвка, в которой в ходе ремонта была земенена проводка. так совпало что в подъезде тоже заменили всю проводку и добавили защитный ноль. Автомат менят не собираюсь, он так и останется стоят в подъездном щитке, а у себя в квартире поставлю общий вводной автомат на 40А, не столько для защиты сколько для отключения всего щитка не выходя из дома :-) да и на площадке стоит дешевый однополюсник непонятного произвдоства...
26.03.2007 в 11:52:45
NuH написал : для отключения всего щитка не выходя из дома
Для этой цели замечательно подойдёт УЗО после счётчика. Номинал УЗО можно снизить до 40А/30мА и оставить его единственным, если внутриквартирная проводка будет новая и кабелем. Если счётчик в квартире, то коммутационный аппарат до счётчика должен быть за пределами квартиры.
заменили всю проводку и добавили защитный ноль
Можно фото открытого этажного щитка? Просто здесь приводили такие результаты "реконструкции" - мороз по коже.
26.03.2007 в 12:01:57
ВТБ! написал : Можно фото открытого этажного щитка? Просто здесь приводили такие результаты "реконструкции" - мороз по коже.
щаз пойду сфоткаю если получится...
26.03.2007 в 12:04:41
ВТБ! написал : Для этой цели замечательно подойдёт УЗО после счётчика. Номинал УЗО можно снизить до 40А/30мА и оставить его единственным, если внутриквартирная проводка будет новая и кабелем. Если счётчик в квартире, то коммутационный аппарат до счётчика должен быть за пределами квартиры.
т.е. не ставить савсем вводной автомат до счётчика? не очень хотелось бы так делать :-) но при таком решении не надо бумать как пломбировать этот вводной автомат и счётчик. но нету у меня уверенности в автомате в щитке, да рвёт он только фазу
26.03.2007 в 12:12:10
NuH написал : нету у меня уверенности в автомате в щитке, да рвёт он только фазу
Замените или поставьте автомат после счётчика (однополюсный - всё равно следом УЗО).
26.03.2007 в 12:20:09
ВТБ! написал : Замените или поставьте автомат после счётчика (однополюсный - всё равно следом УЗО).
менять не хочется, уж очень тесно в подъездном щитке :-) а если поставить после счётчика, то кто будет счётчик защищать? :-)
как видно на фото щитка, N и PE соеденины, на сколько я в курсе РЕ идёт на корпус общего домового щита, который заземлён
26.03.2007 в 12:49:17
NuH написал : как видно на фото щитка, N и PE соеденины, на сколько я в курсе РЕ идёт на корпус общего домового щита, который заземлён
Мне, честно скажу, ваша реконструция не нравится. При нормальной реконструкции провод РЕ должен быть проложен из вводного щита и больше нигде с нулем не встречаться. У вас же ноль приходит из щитовой и АЛЮМИНИЕВОЙ жилой маленького сечения соединяется с шиной РЕ. Очень криминальная реконструкция.
NuH написал : не ставить савсем вводной автомат до счётчика?
Вводной автомат оставьте - вам спокойнее будет ковыряться в щитке, если коммутация перед глазами.
26.03.2007 в 12:54:26
avmal написал : Мне, честно скажу, ваша реконструция не нравится. При нормальной реконструкции провод РЕ должен быть проложен из вводного щита и больше нигде с нулем не встречаться. У вас же ноль приходит из щитовой и АЛЮМИНИЕВОЙ жилой маленького сечения соединяется с шиной РЕ. Очень криминальная реконструкция.
мне честно скзать она тоже не нравится! ябы делал не так, согдасен с вами по части PE проводника... там кроме аллюминевой жилы, видно что шина PE прикручена к корпусу и проводник PE тоже на корпусе щита, надеюсь что там контакт хороший :-)
avmal написал : Вводной автомат оставьте - вам спокойнее будет ковыряться в щитке, если коммутация перед глазами.
а не подскажите случайно как это дело потом опломбировать? мне ничего кроме как установить вводной автомат внутри щита в отдельный корпус и его опломбировать, чтобы не пломбировать весь щит
26.03.2007 в 13:05:07
NuH написал : очень тесно в подъездном щитке
Места более чем достаточно.
N и PE соеденины
Где? Не вижу. :( Этаж последний? Проводник PE следует завести непосредственно на неизолированную шину PE, а уже с неё должны идти проводники на элементы корпуса щитка.
avmal написал : Вводной автомат оставьте
Могут отказаться опечатать счётчик - законные основания имеются.
26.03.2007 в 13:07:30
NuH
Укажите сечения фазных проводников стояка, N и PE. Измерять штангельциркулем не предлагаю. :)
26.03.2007 в 13:19:32
ВТБ! написал : Где? Не вижу.
Ну что ты - алюминиевый провод между шинами.
NuH написал : там кроме аллюминевой жилы, видно что шина PE прикручена к корпусу и проводник PE тоже на корпусе щита, надеюсь что там контакт хороший
Шина то к корпусу прикручена, а вот к чему прикручен корпус? Об этом можно только гадать. Еще меня смущает белый провод, подключенный к РЕ. Он явно меньшего сечения, чем все подходящие фазный и нулевой. Вообще-то ВТБ! прав - не стоит заморачиваться с опечатыванием автомата перед счетчиком. Лучше от него отказаться, чем ломать голову об опечатывании этого автомата.
26.03.2007 в 13:32:21
avmal написал : алюминиевый провод между шинами
Буквой "М" в чёрной изоляции? И такие же, небось, на каждом этаже. :(
Кстати, как их удалить? Не технически, а юридически. Куда обращаться?
26.03.2007 в 13:34:28
avmal написал : Шина то к корпусу прикручена, а вот к чему прикручен корпус? Об этом можно только гадать.
так вроде это всё цельный корпус
avmal написал : Еще меня смущает белый провод, подключенный к РЕ. Он явно меньшего сечения, чем все подходящие фазный и нулевой.
белый провод на РЕ это РЕ идущий ко мне в квартиру, РЕ стояка - жёлтый и прикручен на корпус щита, нулевой провод стояка - синий, а бело фиолетовый - это ноль ко мне в квартиру
ВТБ! написал : Укажите сечения фазных проводников стояка, N и PE.
по моему 5х10, многопроволочные
26.03.2007 в 13:36:57
ВТБ! написал : Буквой "М" в чёрной изоляции? И такие же, небось, на каждом этаже.
думаю что так на каждом этаже... а сделано так думаю потому что все нулевые (кроме моего) провода из квартир повешаны на корпус щита, а чтобы не переделывать, соединили рабочий и защинтый ноль, хотя лучше бы они этого не делали :-) я то могу пройти и убрать эти перемычки у себя в подъезде, но этим же не ограничешся, надо бы ещё перевесить РЕ с корпуса на эту шину и все квартирные ноли перевесить с копруса на нулевую шину, а там такой древний люминий, шо ну его нах...