NuH написал : я просто не в курсе почём двухполюсные автоматы

Ориентируйтесь сами - кроме вас ваш рынок никто не знает. Если место в боксе критично, а денег хоть завались, то ставьте дифавтоматы. Если наоборот, то ставьте связку автоматы + УЗО.

NuH написал : разводку между автоматами собираюсь делать шинами сечением как и вводной кабель т.е. 6 квадратов

С шестью квадратами перебор будет - вполне достаточно будет и четырех.

0
NuH
NuH
Новичок

Регистрация: 23.12.2005

Краснодар

Сообщений: 29

25.03.2007 в 23:30:40

avmal написал : Ориентируйтесь сами - кроме вас ваш рынок никто не знает. Если место в боксе критично, а денег хоть завались, то ставьте дифавтоматы. Если наоборот, то ставьте связку автоматы + УЗО.

да я не думаю что цены так уж слишком различаются :-))

avmal написал : С шестью квадратами перебор будет - вполне достаточно будет и четырех.

да это просто кусок от вводного кабеля останется, и чтобы не докупать им и разведу, да и запас не помешает :-)

0
avmal
avmal
Резидент

Регистрация: 25.05.2006

Москва

Сообщений: 33773

26.03.2007 в 00:41:24

NuH написал : да я не думаю что цены так уж слишком различаются

Вот здесь самое главное и не проколоться - не уверен, что электромеханический дифавтомат стоит дешево.

NuH написал : да это просто кусок от вводного кабеля останется, и чтобы не докупать им и разведу, да и запас не помешает

Это конечно понятно, но моножилой шестеркой трудновато вам придется разводить. Из жалости я советую одуматься.

0
NuH
NuH
Новичок

Регистрация: 23.12.2005

Краснодар

Сообщений: 29

26.03.2007 в 10:51:58

а как на счёт счётчика Меркурий? стоит связываться?

да и ещё правильно ли я выбрал токи утечки на УЗО? или надо было по 10mA на группы и на 30mA общее?

0
ВТБ!
ВТБ!
Дилетант

Регистрация: 29.10.2005

Москва

Сообщений: 25509

26.03.2007 в 11:35:47

NuH написал : в подъезде в щитке автомат на 25А вроде

А Вы решили самовольно заменить на 40А? Или по проекту?

электро-плиты нет

Розетки с заземлением по проекту есть? Дом новый/реконструированный или старый?

0
NuH
NuH
Новичок

Регистрация: 23.12.2005

Краснодар

Сообщений: 29

26.03.2007 в 11:44:21

проекта нет вапче :-) т.е. это старая хрущёвка, в которой в ходе ремонта была земенена проводка. так совпало что в подъезде тоже заменили всю проводку и добавили защитный ноль. Автомат менят не собираюсь, он так и останется стоят в подъездном щитке, а у себя в квартире поставлю общий вводной автомат на 40А, не столько для защиты сколько для отключения всего щитка не выходя из дома :-) да и на площадке стоит дешевый однополюсник непонятного произвдоства...

0
ВТБ!
ВТБ!
Дилетант

Регистрация: 29.10.2005

Москва

Сообщений: 25509

26.03.2007 в 11:52:45

NuH написал : для отключения всего щитка не выходя из дома

Для этой цели замечательно подойдёт УЗО после счётчика. Номинал УЗО можно снизить до 40А/30мА и оставить его единственным, если внутриквартирная проводка будет новая и кабелем. Если счётчик в квартире, то коммутационный аппарат до счётчика должен быть за пределами квартиры.

заменили всю проводку и добавили защитный ноль

Можно фото открытого этажного щитка? Просто здесь приводили такие результаты "реконструкции" - мороз по коже.

0
NuH
NuH
Новичок

Регистрация: 23.12.2005

Краснодар

Сообщений: 29

26.03.2007 в 12:01:57

ВТБ! написал : Можно фото открытого этажного щитка? Просто здесь приводили такие результаты "реконструкции" - мороз по коже.

щаз пойду сфоткаю если получится...

0
NuH
NuH
Новичок

Регистрация: 23.12.2005

Краснодар

Сообщений: 29

26.03.2007 в 12:04:41

ВТБ! написал : Для этой цели замечательно подойдёт УЗО после счётчика. Номинал УЗО можно снизить до 40А/30мА и оставить его единственным, если внутриквартирная проводка будет новая и кабелем. Если счётчик в квартире, то коммутационный аппарат до счётчика должен быть за пределами квартиры.

т.е. не ставить савсем вводной автомат до счётчика? не очень хотелось бы так делать :-) но при таком решении не надо бумать как пломбировать этот вводной автомат и счётчик. но нету у меня уверенности в автомате в щитке, да рвёт он только фазу

0
ВТБ!
ВТБ!
Дилетант

Регистрация: 29.10.2005

Москва

Сообщений: 25509

26.03.2007 в 12:12:10

NuH написал : нету у меня уверенности в автомате в щитке, да рвёт он только фазу

Замените или поставьте автомат после счётчика (однополюсный - всё равно следом УЗО).

0
NuH
NuH
Новичок

Регистрация: 23.12.2005

Краснодар

Сообщений: 29

26.03.2007 в 12:20:09

ВТБ! написал : Замените или поставьте автомат после счётчика (однополюсный - всё равно следом УЗО).

менять не хочется, уж очень тесно в подъездном щитке :-) а если поставить после счётчика, то кто будет счётчик защищать? :-)

как видно на фото щитка, N и PE соеденины, на сколько я в курсе РЕ идёт на корпус общего домового щита, который заземлён