a_lesander написал:
Вы АВ 40 неверно подключили: фазный ввод до УЗО, а нейтраль после. При таком подключении УЗО фиксирует утечку.
Подключал щиток после прокладки провода, сварки ПП труб и монтажа всей системы, и не сразу понял где допустил ошибку. Спасибо!
a_lesander написал:
Подключите АВ40 к выходным клемам АВ63, УЗО к АВ40 и нагреватель к УЗО.
Так и поступлю, Спасибо!
Скажите, а если позже добавить еще один водогрей (такой-же), лучше поступить по такой-же схеме?
И да, номинал УЗО какой больше выбрать или 63 будет норм?
a_lesander написал:
А раз Вы уже научились обжимать гибкий провод наконечником НШВИ, то было бы не плохо запитать "первое" УЗО и АВ 40 одним проводом ПВ-3 (ПуГВ) 1х10 используя НШВИ(2). А после того соединить все АВ 25 таким же способом. Получится один наконечник на один контакт аппарата. Надёжней будет выглядеть.
Поправьте, если я не прав.
Так то оно так, надо подумать как это сделать...
Щиток собирал не я, я добавляю в него водогрей.
Обжимки под 10 у меня нет, есть клещи для гильзования, но это не совсем то...
Да и вообще схему свей проводки нарисовать полностью. Там еще дополнительный щиток имеется и на нем часть освещения, пара розеток и 2 кондея на которых тоже АВ63 стояли...