Приветствую!

Имеется следующая схема: На щиток, через АВ С63 заведён кабель 3х10, после него всё подключено через один модуль УЗО 63А 0,03А. На верхней планке провода входят сверху.

Подскажите, как в существующую схему правильно подключить однофазный проточный водонагреватель на 9 кВт используя УЗО и АВ. Сеть однофазаная.

На чертеже показана разводка внутри щитка как есть, без вмешательств. Показанное на фото подключение через АВ С40 не работает, выбивает УЗО. Имеется двухполюсный АВ С40, УЗО будет докупаться на 63А. Протянут кабель 3х6.

0
megrad
megrad
Резидент

Регистрация: 07.04.2014

Екатеринбург

Сообщений: 15839

22.06.2020 в 15:01:39

geoterrex написал: Имеется двухполюсный АВ С40

9000\220=40,9 то есть на пределе

geoterrex написал: УЗО будет докупаться на 63А.

Может проще диф?

geoterrex написал: Подскажите, как в существующую схему правильно подключить однофазный проточный водонагреватель на 9 кВт используя УЗО и АВ.

Чем АВ 40 А не устраивает или водогрей дополнение?

0

Сделал дело - главное увернуться от благодарности.

MaSeVi
MaSeVi
Резидент

Регистрация: 08.10.2009

Москва

Сообщений: 18599

22.06.2020 в 18:05:53

geoterrex написал: однофазный проточный водонагреватель на 9 кВт

Очень круто при вводе С63... Хотя всё может и будет в порядке. А везде С25 это схематично или так всё и есть? По фото не видно номиналов АВ...

0

Проектирование и сборка электрощитов.
Автоматизация систем ("Умный дом", IoT).
Разработка монтажных схем для самостоятельной сборки щитов.
Библиотека автоматики для Visio.

СтранникXXI
СтранникXXI
Резидент

Регистрация: 05.06.2017

Рязань

Сообщений: 5810

22.06.2020 в 18:19:07

geoterrex написал: Подскажите, как в существующую схему правильно подключить однофазный проточный водонагреватель на 9 кВт используя УЗО и АВ.

И ноль, и фазу брать с вводного АВ. Сначала имеющийся 2П АВ 40А, потом УЗО, которое будет докупаться. Второй вариант имеющийся АВ 2П воткнуть под общее УЗО. В щите в любом случае следует навести порядок, ибо то, что там сейчас - полная хрень.

geoterrex написал: Показанное на фото подключение через АВ С40 не работает, выбивает УЗО.

Оно и не должно работать, поскольку фаза взята до УЗО, а ноль после.

0
a_lesander
a_lesander
Местный

Регистрация: 05.06.2020

Омск

Сообщений: 140

22.06.2020 в 18:39:44

geoterrex написал: Показанное на фото подключение через АВ С40 не работает, выбивает УЗО.

Вы АВ 40 неверно подключили: фазный ввод до УЗО, а нейтраль после. При таком подключении УЗО фиксирует утечку.

geoterrex написал: Имеется двухполюсный АВ С40, УЗО будет докупаться на 63А. Протянут кабель 3х6.

Подключите АВ40 к выходным клемам АВ63, УЗО к АВ40 и нагреватель к УЗО.

А раз Вы уже научились обжимать гибкий провод наконечником НШВИ, то было бы не плохо запитать "первое" УЗО и АВ 40 одним проводом ПВ-3 (ПуГВ) 1х10 используя НШВИ(2). А после того соединить все АВ 25 таким же способом. Получится один наконечник на один контакт аппарата. Надёжней будет выглядеть.

Поправьте, если я не прав.

0
ZooZoo
ZooZoo
Резидент

Регистрация: 16.07.2015

Москва

Сообщений: 6115

22.06.2020 в 20:29:21

geoterrex написал: Приветствую!

Имеется следующая схема: На щиток, через АВ С63 заведён кабель 3х10, после него всё подключено через один модуль УЗО 63А 0,03А. На верхней планке провода входят сверху.

Подскажите, как в существующую схему правильно подключить однофазный проточный водонагреватель на 9 кВт используя УЗО и АВ. Сеть однофазаная.

На чертеже показана разводка внутри щитка как есть, без вмешательств. Показанное на фото подключение через АВ С40 не работает, выбивает УЗО. Имеется двухполюсный АВ С40, УЗО будет докупаться на 63А. Протянут кабель 3х6.

geoterrex, на С25 нужен кабель на 4мм2

0

Не люблю людей безответственных и без Ч/Ю. Ответственным и с Ч/Ю - welcome.

geoterrex
geoterrex
Новичок

Регистрация: 22.06.2020

Тбилиси

Сообщений: 9

23.06.2020 в 07:51:45

megrad,

megrad написал: 9000\220=40,9 то есть на пределе

Да, практически на пределе(, планируется использовать максимум около 20ти минут дважды в день, но кто де его знает как там будет...

megrad написал: Может проще диф?

ДИФы здесь сложно достать, да и АВ40 уже куплен (номинал взят из рекомендаций производителя)

megrad написал: Чем АВ 40 А не устраивает или водогрей дополнение?

Имеете ввиду, только АВ40, без УЗО? Так для безопасности, не хочется человека потерять. Да, водогрей в дополнение.

0
geoterrex
geoterrex
Новичок

Регистрация: 22.06.2020

Тбилиси

Сообщений: 9

23.06.2020 в 08:01:03

MaSeVi написал:

geoterrex написал: однофазный проточный водонагреватель на 9 кВт

Очень круто при вводе С63... Хотя всё может и будет в порядке. А везде С25 это схематично или так всё и есть? По фото не видно номиналов АВ...

MaSeVi,

Здесь это как норма, установить номинал повыше :killyourselfbywall:
Да, номиналы указанные на схеме соответствуют реальным. Вводной и УЗО на 63, все остальные по 25, за исключением купленного для установки АВВ АВ40.

0
geoterrex
geoterrex
Новичок

Регистрация: 22.06.2020

Тбилиси

Сообщений: 9

23.06.2020 в 08:10:23

СтранникXXI,

СтранникXXI написал: И ноль, и фазу брать с вводного АВ. Сначала имеющийся 2П АВ 40А, потом УЗО, которое будет докупаться. Второй вариант имеющийся АВ 2П воткнуть под общее УЗО.

Понятно, так и поступлю. Спасибо!

СтранникXXI написал: Второй вариант имеющийся АВ 2П воткнуть под общее УЗО.

Думал об этом, но не уверен, стоит ли поступать подобным образом, вся квартира на висит...

СтранникXXI написал: В щите в любом случае следует навести порядок, ибо то, что там сейчас - полная хрень.

Хрень то хрень, но как это исправить? Верхний ряд 1пАВ запитан сверху, имеющиеся провода не достанут. Я бы улучшил (делал не я), что бы Вы посоветовали для улучшения, в таких условиях? Спасибо!

СтранникXXI написал: Оно и не должно работать, поскольку фаза взята до УЗО, а ноль после.

Понял, спасибо! Думал что нужно нейтраль выходящую из УЗО на отдельную шинку посадить...

0
geoterrex
geoterrex
Новичок

Регистрация: 22.06.2020

Тбилиси

Сообщений: 9

23.06.2020 в 08:40:20

a_lesander,

a_lesander написал: Вы АВ 40 неверно подключили: фазный ввод до УЗО, а нейтраль после. При таком подключении УЗО фиксирует утечку.

Подключал щиток после прокладки провода, сварки ПП труб и монтажа всей системы, и не сразу понял где допустил ошибку. Спасибо!

a_lesander написал: Подключите АВ40 к выходным клемам АВ63, УЗО к АВ40 и нагреватель к УЗО.

Так и поступлю, Спасибо! Скажите, а если позже добавить еще один водогрей (такой-же), лучше поступить по такой-же схеме? И да, номинал УЗО какой больше выбрать или 63 будет норм?

a_lesander написал: А раз Вы уже научились обжимать гибкий провод наконечником НШВИ, то было бы не плохо запитать "первое" УЗО и АВ 40 одним проводом ПВ-3 (ПуГВ) 1х10 используя НШВИ(2). А после того соединить все АВ 25 таким же способом. Получится один наконечник на один контакт аппарата. Надёжней будет выглядеть. Поправьте, если я не прав.

Так то оно так, надо подумать как это сделать... Щиток собирал не я, я добавляю в него водогрей. Обжимки под 10 у меня нет, есть клещи для гильзования, но это не совсем то... Да и вообще схему свей проводки нарисовать полностью. Там еще дополнительный щиток имеется и на нем часть освещения, пара розеток и 2 кондея на которых тоже АВ63 стояли...

0
geoterrex
geoterrex
Новичок

Регистрация: 22.06.2020

Тбилиси

Сообщений: 9

23.06.2020 в 08:42:07

ZooZoo,

на С25 нужен кабель на 4мм2

ZooZoo,

Да, но вся сеть построена в лучшем случае на 2,5

0

Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий.