Здравствуйте! Нужен совет по устройству стяжки. Дом 1935 года, перекрытия деревянные. У меня этаж первый - подвальное перекрытие сборные жб(узкие блоки длиной 1,5 - 2м и высотой 8 см вложенные в двутавры 200мм). Подвал обитаемый - офис. Старый пол - делался по всей видимости в 60х годах - половая доска 35мм уложенная на лаги из разнокалиберных досок и бревен, подкладки из обломков шлакоблоков и кирпичей, и заполнение из шлака. Проблема в том, что некоторые блоки живые(шатаются если по ним ходить), между ними щели до 2мм. В процессе демонтажа из-за этого в подвале начал осыпаться оштукатуренный потолок. Высота стяжки должна быть около 15см. Хочу сделать ОСБ по лагам. Критично ли отсутствие крепления лаг к перекрытию? Опасаюсь ставить анкера в такие блоки. Если использовать лаги на уголках - как лучше выравнивать место примыкания к блоку? Думал опереть их на подкладки из фанеры. И вопрос последний - как лучше виброизолироваться от будущих проблем с соседями в подвале.

0
Аватар пользователя
ИгорьPurnesh

Местный

Регистрация: 13.10.2009

Москва

Сообщений: 6031

27.06.2020 в 12:32:00

Anto_nikto написал: Критично ли отсутствие крепления лаг к перекрытию?

А вы думаете на кораблях деревянные полы всегда крепятся к "полу" (днищу корабля)? ;) Собираете (грубо говоря) щит на виброопорах по всей квартире. И у вас всё хорошо, и соседи в подвале даже не будут подозревать о вашем присутствии!