Здравствуйте

Ситуация нарисована на картинке:

кладка не несущая, перекрытие на нее не опирается. Несущая тут только жб колонна. Квартира, не коттедж

сама кирпичная перегородка возведена пока что только на уровне 180 см

Скажите, как лучше сделать перемычку? 80мм кирпича с одной стороны я так понимаю совсем мало и лучше не опирать перемычку в нее? Может надо лить самому жб перемычку засверлив арматуру в жб колонну? Если да, то какую арматуру использовать, сколько ее надо? может есть примерная конструкция такой перемычки

спасибо

0
Аватар пользователя
АПОСТОЛ

Местный

Регистрация: 14.01.2009

Москва

Сообщений: 2971

28.06.2020 в 09:04:25

16ю арматуру засверлить в железобетон. Трех штук хватит. Проложите сверху арматуры 2-3ряда и сутки просушите. Нагрузка будет на пол и стену жб

0

Тел.+7(926)27-39-400
Viber~WhatsApp
С Уважением Юрий

Аватар пользователя
Hilgert

Местный

Регистрация: 28.03.2020

Минск

Сообщений: 72

28.06.2020 в 14:36:43

АПОСТОЛ написал: 16ю арматуру засверлить в железобетон. Трех штук хватит. Проложите сверху арматуры 2-3ряда и сутки просушите. Нагрузка будет на пол и стену жб

АПОСТОЛ, Спасибо а какой высоты делать перемычку? И засверливать только 3 штуки? Остальные просто положить? Может есть какая то типовая картинка такой перемычки

0
Аватар пользователя
strider1978

Местный

Регистрация: 16.01.2016

Екатеринбург

Сообщений: 8669

28.06.2020 в 14:40:30

Hilgert написал: И засверливать только 3 штуки? Остальные просто положить?

Какие ещё остальные? Вес кирпичей в перемычке посчитали?

0
Аватар пользователя
Hilgert

Местный

Регистрация: 28.03.2020

Минск

Сообщений: 72

28.06.2020 в 15:03:20

strider1978 написал:

Hilgert написал: И засверливать только 3 штуки? Остальные просто положить?

Какие ещё остальные? Вес кирпичей в перемычке посчитали?

strider1978, а стоп, я подумал, что надо лить железоьетонную перемычку просто) а получается достаточно 3 арматурин? Кирпича получается ~70 кг. Полуторный пустотелый

0
Аватар пользователя
strider1978

Местный

Регистрация: 16.01.2016

Екатеринбург

Сообщений: 8669

28.06.2020 в 15:10:35

То, что Вы зальёте вряд ли будет крепче просто арматуры.

0
Аватар пользователя
Hilgert

Местный

Регистрация: 28.03.2020

Минск

Сообщений: 72

30.06.2020 в 00:09:42

скажите, а на арматуру кирпичи голыми прям и ложить? и только между собой раствором? или надо под арматуру временно что то подложить и кирпичи на раствор и арматуру класть?

0
Аватар пользователя
Hilgert

Местный

Регистрация: 28.03.2020

Минск

Сообщений: 72

30.06.2020 в 00:11:50

типа вот такого

( только у меня вместо газоблока само собой кирпич пустотелый )

0
Аватар пользователя
Hilgert

Местный

Регистрация: 28.03.2020

Минск

Сообщений: 72

15.07.2020 в 20:07:44

Здравствуйте, похожая проблема, решил не создавать новую тему Проём 810мм, кирпич пустотелый полуторный, кладка полкирпича. С одной стороны кладка 90мм, с другой 380 мм. Засверлить арматуру нету возможности из-за того что стена прилегает к вентканалу(сторона где 90мм кладка), с другой стороны(где 380мм) тоже, потому что там идет уже второй проем. Скажите, можно ли просто положить на кирпичи три 16 арматуры длиной 1200 без засверливания? или может лучше положить жб перемычку?

Высота проема 2200, высота потолока 2720, то есть над проемом будет 500мм кладка в высоту, и 810 в ширину

Спасибо

0
Аватар пользователя
Грэй

Местный

Регистрация: 04.01.2008

Новосибирск

Сообщений: 20759

16.07.2020 в 05:27:58

Hilgert написал: Скажите, можно ли просто положить на кирпичи три 16 арматуры длиной 1200 без засверливания? или может лучше положить жб перемычку? Высота проема 2200, высота потолока 2720, то есть над проемом будет 500мм кладка в высоту, и 810 в ширину Спасибо

можно. Можно даже сделать без арматуры и без бетонной перемычки: соорудить временную опалубку (доску подпереть двумая досками, стоящими вертикально) и выполнить сверху кладку. после затвердения кладки опалубку можно убрать.

0
Аватар пользователя
АПОСТОЛ

Местный

Регистрация: 14.01.2009

Москва

Сообщений: 2971

16.07.2020 в 07:58:05

Hilgert, возможно. Только распорку по центру поставьте, чтобы в момент укладки не провисла перемычка.

0

Тел.+7(926)27-39-400
Viber~WhatsApp
С Уважением Юрий

Аватар пользователя
Hilgert

Местный

Регистрация: 28.03.2020

Минск

Сообщений: 72

16.07.2020 в 15:26:38

Спасибо за ответы, кину тогда арматуру. А 90мм точно достаточно, не треснет? На вид такой слабый простенок. Да, собственно, ничего и не поделаешь, никак не увеличить

0
Аватар пользователя
Игорь Овчинников

Местный

Регистрация: 23.07.2020

Рейкьявик

Сообщений: 5

23.07.2020 в 01:35:42

У арматуры в отличие от уголка нет ребра жесткости , хоть три хоть четыре в ряд клади.Проем не маленький. Чем планирует отделывать стену снаружи и внутри?