Здравствуйте. Подскажите пожалуйста. У меня два автомата, две линии на квартиру. Хочу поставить УЗО. Для этого обязательно ставить входной автомат перед узо или это будет не правильно? Дом 69 года, там в щитке сразу от счетчика идет фазный провод.
28.06.2020 в 21:31:33
Здравствуйте. Подскажите пожалуйста. У меня два автомата, две линии на квартиру. Хочу поставить УЗО. Для этого обязательно ставить входной автомат перед узо или это будет не правильно? Дом 69 года, там в щитке сразу от счетчика идет фазный провод.
28.06.2020 в 22:47:22
Обязательно вводной двухполюсный автомат.
28.06.2020 в 23:04:30
Rumato написал: Обязательно вводной двухполюсный автомат.
Rumato, Почему обязательно?
29.06.2020 в 10:48:43
Pontius Pilatus написал: Почему обязательно?
Потому что УЗО надо защищать (ПУЭ. Раздел 7.) 7.1.76. рекомендуется использовать УЗО, представляющее собой единый аппарат с автоматическим выключателем, обеспечивающим защиту от сверхтока. Не допускается использовать УЗО в групповых линиях, не имеющих защиты от сверхтока, без дополнительного аппарата, обеспечивающего эту защиту. При использовании УЗО, не имеющих защиты от сверхтока, необходима их расчетная проверка в режимах сверхтока с учетом защитных характеристик вышестоящего аппарата, обеспечивающего защиту от сверхтока.
Как вариант поставьте диф. Либо замените оба АВ на дифы. Либо поставьте два УЗО - на обе линии, после АВ.
Сделал дело - главное увернуться от благодарности.
29.06.2020 в 11:05:27
Pontius Pilatus написал: Для этого обязательно ставить входной автомат перед узо или это будет не правильно?
Несомненно перед УЗО должен быть защитный автомат.
Но смотря что вы подразумеваете под этой аббревиатурой УЗО, если это устройство только УЗО, то несомненно нужен защитный автомат от перегрузки. А если это устройство совмещённое в одном корпусе с защитным автоматом, то ещё один автомат будет лишним и соответсвенно:
megrad написал: Как вариант поставьте диф. Либо замените оба АВ на дифы. Либо поставьте два УЗО - на обе линии, после АВ.
29.06.2020 в 11:26:47
Rumato, megrad, ser000, в чем криминал установки УЗО соответствующего номинала непосредственно перед групповыми АВ без общего АВ?
29.06.2020 в 11:40:37
СтранникXXI написал: в чем криминал установки УЗО соответствующего номинала непосредственно перед групповыми АВ без общего АВ?
Делать надо правильно, а не искать отговорки на степень криминальности. Если топик стартеру правильно не надо, то всё равно сделает как решил или кто-то насоветовал.
29.06.2020 в 12:24:40
ser000 написал:
СтранникXXI написал: в чем криминал установки УЗО соответствующего номинала непосредственно перед групповыми АВ без общего АВ?
Делать надо правильно, а не искать отговорки на степень криминальности. Если топик стартеру правильно не надо, то всё равно сделает как решил или кто-то насоветовал.
ser000, в чем конкретно неправильность подключения УЗО непосредственно перед групповыми АВ?
29.06.2020 в 13:01:05
СтранникXXI, Отсутствие защиты УЗО от сверхтоков.
29.06.2020 в 14:46:52
Rumato написал: СтранникXXI, Отсутствие защиты УЗО от сверхтоков.
Rumato, его прекрасно защитят групповые АВ, стоящие сразу после него.
29.06.2020 в 15:01:06
"...Дом 69 года, там в щитке сразу от счетчика идет фазный провод".
Наверное, там перед счётчиком вообще ничего нет, а после счётчика два автомата. Если так, то лучше два АВДТ после счётчика. При наличии всего двух линий, имхо, разговоры про дешевизну УЗО+АВ по сравнению с АВДТ, не имеют смысла.