29.06.2020 в 20:19:05
Вопрос не мастера-специалиста, а пользователя, коим я и являюсь. Кондиционер HYUNDAI ARI17-07H в эксплуатации с 2018 года. По различным причинам использовался не очень интенсивно, но при работе нареканий не было никаких. В этом году при включении происходит следующее: Через минуту запускается вентилятор наружного блока, начинает «холодить», а потом через некоторое время вентилятор отключается, и начинется просто «продувка» без охлаждения. При горячем рестарте (просто через отключение-включение с помощью пульта) ничего не происходит (только продув), после отсоединения от сети и повторного включения через промежуток времени ситуация с запуском и отключением наружного блока повторяется. Только время работы наружного блока после запуска все время разное – от одной до 20 минут. В чем может быть причина? Может ли это быть связано с качеством электропитания, например, ИБП для ПК постоянно стал «щелкать» . Или все-так что-то с платой управления инвертора? Есть ли варианты диагностики? Индикации ошибки на внутреннем блоке нет никакой. Дом хрущевка 1962 года, скоро под снос. Кондиционер включен в розетку через удлинитель, заземления в розетке нет.
Буду благодарен за советы, рекомендации и опыт, которым можете поделиться.
30.06.2020 в 09:46:30
c1x1x, Когда идет продувка без охлаждения-не работает компрессор наружного блока,вот им и занимайтесь,измерьте пусковые,рабочие токи,подцепите манометр к сервисному порту,датчики температуры к внутреннему и наружному блоку и все будет понятно.
30.06.2020 в 13:46:52
А переключите ка блок с режима осушения (на дисплее капелька) в режим охлаждения (на дисплее снежинка) ...
И будет Вам счастье ... :)
Если ты понял одно дело, поймешь и восемь ...
Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий.
Присоединяйтесь к самому крупному DIY сообществу