z-denis07 написал:
Не может же быть такого что поставили два однополюсных автомата вместо двухполюсного ? Это новостройка, дом недавно сдан.
Очень даже может - сэкономили на закупках или привезли не то, а работник из ближнего/дальнего зарубежья поставил, то что попалось под руку, вскрытие покажет что к чему.
z-denis07, А чего котёл без УЗО? Кабель на розетках выдержит ток проходящий без отключения через 20А автоматы? Или автоматы выбраны по принципу, что бы не вышибало, а там хоть огнём гори?
z-denis07 написал:
Как узнать выделенную мощность на квартиру?
В щите схемы не висит? Запросите проект, по проекту может оказаться и дифавтомат. У соседей по подъезду, дому, соседнему дому так же?
Плита газ или электричество? Централизованная горячая вода есть?
Если электроплита/электрокотёл для ГВС, то возможно таким оригинальным образом заменили автомат С50 на два по 25.
А если газ, то возможно должно были поставить двухполюсные автоматы C25.
z-denis07 написал:
Думаете это так критично что вместо двухполюсника стоят два однополюсных если при этом есть ещё третий провод заземляющий который ничем не разорван ?
Критично, когда отключит ноль, полезете в розетку разбираться и вас убъёт по не отключенной фазе, а так привет из прошлого, когда ставили пробки на фазу и ноль отдельно.