02.07.2020 в 15:08:00

AlexeyL написал:

ZooZoo написал: не более 5...6в при 3кВт

Тут интереснее просадка при пусковом токе двигателя, а не при стационарной нагрузке. Это уже не 5..6, а минимум 20..30 вольт при двухкиловаттном двигателе. И, к примеру, электропиле будет весьма нехорошо.

Вопрос автору темы: планируется использовать такую технику?

AlexeyL, из техники будет: насосная станция 750вт, бойлер 2кВт + пару лампочек :) За редким исключением чайник и электрический триммер (1кВт)

0
Мишутк
Мишутк
Мишутк

Регистрация: 06.03.2008

Санкт-Петербург

Сообщений: 12505

02.07.2020 в 16:38:22

X300 написал: Насколько страшно, пока что, оставить все как есть? Если периодически протягивать автомат с СИП-ом?

Да если сам кабель от внешних воздействий не болтается (перед щитком закреплен), то с автоматом проблем не будет. Остается лишь то, что по пожарке СИП очень не подходит для прокладывания по горючим конструкциям. Говорят, его изоляция очень хорошо горит.

0
юра Т
юра Т
Резидент

Регистрация: 25.08.2006

Санкт-Петербург

Сообщений: 13220

02.07.2020 в 19:21:52

AlexeyL написал: а минимум 20..30 вольт при двухкиловаттном двигателе. И, к примеру, электропиле будет весьма нехорошо.

и чем это ненагруженному двигателю электропилы будет плохо?

0
юра Т
юра Т
Резидент

Регистрация: 25.08.2006

Санкт-Петербург

Сообщений: 13220

02.07.2020 в 19:23:56

Мишутк написал: Остается лишь то, что по пожарке СИП очень не подходит для прокладывания по горючим конструкциям. Говорят, его изоляция очень хорошо горит.

его можно поместить в нг трубу или покрыть противопожарной краской

0
ZooZoo
ZooZoo
Резидент

Регистрация: 16.07.2015

Москва

Сообщений: 6115

02.07.2020 в 22:15:53

X300 написал: это сильно плохо? Как лучше преодолеть расстояние такое тогда?

норм падение, ничего страшного но лучше на большие расстояния вести трассу проводом бОльшего сечения, при этом падение напряжения пропорционально изменяется в зависимости от сечения провода тем более, что энергопотребление объекта "баня" может всегда вырасти (а у вас уже кабель проложен с запасом) / /

AlexeyL написал: Тут интереснее просадка при пусковом токе двигателя, а не при стационарной нагрузке. Это уже не 5..6, а минимум 20..30 вольт при двухкиловаттном двигателе. И, к примеру, электропиле будет весьма нехорошо.

используйте электроинструмент с плавным пуском и у ТС насосик :) слабенький:

X300 написал: Баня: (потребление 3 кВт) приходит ВВГнг 3х2.5 Ввод 16А двойной 10А свет 16А розетки 16А насосная станция 750вт

0

Не люблю людей безответственных и без Ч/Ю. Ответственным и с Ч/Ю - welcome.

BV
BV
Резидент

Регистрация: 29.10.2005

Москва

Сообщений: 140055

03.07.2020 в 02:33:50

Мишутк написал: Уже на введенном СИП в щиток (плевать на пожарку) нет жесткой его фиксации к неподвижным конструкциям. Гуляния кабеля вызывают расшатывающую нагрузку на клеммы автоматов.

Гуляния вряд-ли, а вот поджимать алюминий СИП в клеммах придется периодически. Перейти на медь гильзой медно алюминиевой, или прокалывающим сжимом.

nezlo написал: Противопожарное УЗО(100-300мА)

Селективное!

X300 написал: СИП сам и завел в дом.

не положено - изоляция горит

X300 написал: Стоит ли ставить отдельные дифавтоматы на отвод для бани например или ставить отдельное УЗО в бане?

УЗО в бане

0
Voice
Voice
Резидент

Регистрация: 13.07.2011

Москва

Сообщений: 1319

03.07.2020 в 13:04:12

спрошу в этой теме подскажите, как правильно сделать 1-фазные отводы в другой дом?

т.е. есть "главный щиток" с вводным 2-полюсным автоматом, счетчиком и т.п. Из этого "главного щитка" протянут кабель в баню, например, или сарай, внутри которых есть свои щитки с местной разводкой по розеткам/свету и т.п.

Вопрос: на сколько полюсов автоматы ставить в главном щитке на отводе в баню/сарай. И на сколько полюсов в самой бане/сарае ставить вводной автомат?

Понятно, что надежней и там, и там ставить 2-полюсные. Но вдруг есть какие-то допуски. Например, при наличии 2-полюсного "выводного" автомата в главном щитке можно вообще не ставить вводной автомат в щитке бани/сарая

А если в бане уже стоит 2-полюсный вводной автомат, то можно ли ставить 1-полюсный "выводной" автомат в главном щитке?

0
AlexeyL
AlexeyL
Резидент

Регистрация: 26.02.2013

Санкт-Петербург

Сообщений: 3258

03.07.2020 в 13:34:59

Voice написал: можно вообще не ставить вводной автомат в щитке бани/сарая

Нельзя. Вы должны иметь возможность прямо, на месте обесточить щиток в бане, когда работаете в нём. Это требование нормативов.

Voice написал: А если в бане уже стоит 2-полюсный вводной автомат, то можно ли ставить 1-полюсный "выводной" автомат в главном щитке?

Для начала, получите умеренные проблемы при вполне вероятном нарушении изоляции нуля в длинном уличном кабеле. Вместо простого отключения автоматов для поиска причины срабатывания УЗО придётся снимать провода с шин.

0
Voice
Voice
Резидент

Регистрация: 13.07.2011

Москва

Сообщений: 1319

03.07.2020 в 17:03:59

AlexeyL написал: Нельзя. Вы должны иметь возможность прямо, на месте обесточить щиток в бане, когда работаете в нём. Это требование нормативов.

а если номиналы вводного автомата главного щитка совпадают с вводным автоматом бани/сарая, тогда надо ли ставить 2-полюсный "выводной" автомат в главном щитке?

0
юра Т
юра Т
Резидент

Регистрация: 25.08.2006

Санкт-Петербург

Сообщений: 13220

03.07.2020 в 18:02:49

Voice, Вы нарисуйте схему которую хотите реализовать, а то без конкретных задач это всё вилами по воде

0
Voice
Voice
Резидент

Регистрация: 13.07.2011

Москва

Сообщений: 1319

03.07.2020 в 19:58:54

юра Т, нужен ли оранжевый автомат?

0