acen83
acen83
Новичок

Регистрация: 10.06.2018

Москва

Сообщений: 32

01.07.2020 в 15:24:45

Около приемного дренажного колодца планирую поставить розетку в металлическом шкафчике для подключения насоса. Расстояние до дома около 30 метров, заземление выполнено по схеме TТ. Купил ВВГ-нг кабель сечением 1.5, протянул его в 20-й ПНД трубе. Планирую проложить кабель по верху дренажной траншеи, и завести его в металлический шкафчик на углубленных в землю уголках рядом с колодцем. В щитке поставить двойную защищенную розетку. Нужно ли заземлять щиток PE-проводом из кабеля? Может сделать отдельное заземление из металлической полосы и проложить ее по дну траншеи для дренажа?

0
ZooZoo
ZooZoo
Резидент

Регистрация: 16.07.2015

Москва

Сообщений: 6115

01.07.2020 в 20:17:00

acen83, бокс возьмите пластиковый IP65 и ничего больше не выдумывайте

0

Не люблю людей безответственных и без Ч/Ю. Ответственным и с Ч/Ю - welcome.

Микитович
Микитович
Резидент

Регистрация: 23.10.2011

Киев

Сообщений: 7073

01.07.2020 в 21:28:17

acen83, Насос заземлять обязательно. Лучше местное делать. А бокс пластиковый IP65 - это правильно, в металлический шкаПчик. И ПНД-трубу вводить в этот шкафчик, дабы не повредить. И крайне желательно питание насоса пускать через УЗО в доме. Так ПУЭ велит.

0
ZooZoo
ZooZoo
Резидент

Регистрация: 16.07.2015

Москва

Сообщений: 6115

01.07.2020 в 23:04:58

Микитович написал: А бокс пластиковый IP65 - это правильно, в металлический шкаПчик

бокс - это именно оболочка, т.е "щиток", как многие выражаются (здесь в теме "шкафчик" :) )

0

Не люблю людей безответственных и без Ч/Ю. Ответственным и с Ч/Ю - welcome.

acen83
acen83
Новичок

Регистрация: 10.06.2018

Москва

Сообщений: 32

03.07.2020 в 10:18:14

А это нормально к своему заземлению дома (схема ТТ) подцеплять насос в 30 метрах от дома, да еще лежащий в воде/земле? Наверное совсем правильно отдельное заземление сделать? В принципе выше Микитович уже ответил, но хотелось бы больше деталей для понимания :)

0
BV
BV
Резидент

Регистрация: 29.10.2005

Москва

Сообщений: 124410

03.07.2020 в 16:38:36

acen83 написал: А это нормально к своему заземлению дома (схема ТТ) подцеплять насос в 30 метрах от дома, да еще лежащий в воде/земле?

да

acen83 написал: Наверное совсем правильно отдельное заземление сделать?

сделать повторное местное, соединить с заземлением дома

acen83 написал: Может сделать отдельное заземление из металлической полосы и проложить ее по дну траншеи для дренажа?

зимой вода в виде льда ток не проводит

0