Аватар пользователя
Vitalar

Местный

Регистрация: 01.01.2011

Электросталь

Сообщений: 11

04.07.2020 в 12:14:46

#6858387

Всем доброго здравия. Не нашёл в инете ответа на мою проблему. После 6 лет работы, в любое время суток стал самопроизвольно (т.е. когда сам "захочет") включать свет датчик движения Legrand Valena 774189. Даже после нажатия на кнопку отключения датчика "OFF" он потом всё равно самопроизвольно включается. Подключён как положено по трёхпроводной схеме. Сетевое напряжение в норме. Нагрузка - 3 галогенки по 35 Вт., т.е. 105 Вт. Может кто сталкивался, в чём может быть проблема?

Аватар пользователя
megrad

Местный

Регистрация: 07.04.2014

Екатеринбург

Сообщений: 15839

04.07.2020 в 12:19:21

#6858389

Vitalar, схема высохла :confused:

Сделал дело - главное увернуться от благодарности.

Аватар пользователя
Vitalar

Местный

Регистрация: 01.01.2011

Электросталь

Сообщений: 11

04.07.2020 в 20:00:35

#6858575

megrad написал: Vitalar, схема высохла :confused:

megrad, Да пока ещё его не разбирал. Обязательно разберу и гляну. Думал сперва информации поднабрать. Просто не ожидал что Легранд так быстро скурвится. Тем более что датчик стоит в квартире а не в каком-нибудь сыром подвале, запитан через стабилизатор.

Аватар пользователя
megrad

Местный

Регистрация: 07.04.2014

Екатеринбург

Сообщений: 15839

05.07.2020 в 07:49:30

#6858710

Vitalar написал: а не в каком-нибудь сыром подвале,

Может быть дольше простоял.

Vitalar написал: Просто не ожидал что Легранд так быстро скурвится.

:confused: У меня димеров леги на 2 года хватало. Тем более

Vitalar написал: 6 лет работы

Сделал дело - главное увернуться от благодарности.

Аватар пользователя
Vitalar

Местный

Регистрация: 01.01.2011

Электросталь

Сообщений: 11

08.07.2020 в 09:52:07

#6860041

Забыл указать такой нюанс. Когда я въехал в эту квартиру в 2014 я сразу поставил на всю квартиру общий стабилизатор, т.к. напряжение в домовой сети сильно гуляет. И гуляет оно в основном вниз (фиксировал пару раз аж до 204 В). Год назад я временно снял стабилизатор, т.к. перепрокидывал в щитке проводку. И, как это всегда бывает, поставить стаб назад всё руки не доходили. И вот, спустя год, мне такой "подарок" от датчика. Так может датчик стал глючить от заниженного напряжения?

Аватар пользователя
Legrand Russia

Местный

Регистрация: 24.06.2019

Москва

Сообщений: 148

09.07.2020 в 10:12:25

#6860501

Добрый день. Спасибо, что выбрали наши продукты. Чтобы найти источник вашей проблемы, можно начать с самого простого. В датчиках движения этого типа предусмотрена возможность их дистанционного принудительного включения с помощью кнопки с нормально замкнутыми контактами.

При кратковременном прерывании цепи фазного проводника (нажатие на кнопку, сбой в питании) датчик принудительно включается на время, установленное при настройке. Проверьте цепи питания на предмет ослабления контактов. При кратковременных глубоких просадках напряжения также возможен подобный эффект.

Если у вас будут дополнительные вопросы, мы всегда рады на них ответить. Также на форуме существует три обсуждения, специально посвященных продуктам бренда Legrand. Вы можете обращаться с вопросами в этих темах и мы постараемся помочь с решением возможных проблем.

Аватар пользователя
Dmitry.mos.

Местный

Регистрация: 25.10.2020

Москва

Сообщений: 2

25.10.2020 в 11:37:54

#6912963

Vitalar, Скажите, у Вас получилось решить проблему?

У меня на днях аналогичная ситуация с датчиком движения таким же произошла.

Аватар пользователя
Dmitry.mos.

Местный

Регистрация: 25.10.2020

Москва

Сообщений: 2

26.10.2020 в 10:08:14

#6913414

может это происходить из-за варистора?

Аватар пользователя
dpk@globotek.ru

Местный

Регистрация: 12.12.2021

Тольятти

Сообщений: 1

12.12.2021 в 23:00:08

#7052359

Здравствуйте. У меня два таких же датчика. Пожалел, что взял такие уже на стадии настройки. Никакой стабильности включения. Через год один датчик, похоже сдох. Светодиод загорается, а на выход напряжения нет. Если датчик отключить, а потом включить на автомат, то он срабатывает один раз, выдерживает время и гаснет, на движение реагирует, но силовая цепь молчит. Не думал, что за такую цену достанется откровенный хлам. Взял потому, что розетки и выключатели этой же серии.

Аватар пользователя
Legrand Russia

Местный

Регистрация: 24.06.2019

Москва

Сообщений: 148

15.12.2021 в 10:13:11

#7053170

dpk@globotek.ru, добрый день! Для того, чтобы разобраться в причинах описанной проблемы, сообщите, пожалуйста, артикул датчика, где и как он расположен и какие лампы используются в качестве нагрузки.

Назад