20.07.2020 в 20:25:12
Radio написал: Разумеется, амперметром, чем же еще?
:D Полтора вольта амперметром... ЗачоД !
20.07.2020 в 20:36:28
ПPOPAБ, ну а что оставалось делать? Не доставать же вольтметр из-за такой ерунды.
23.07.2020 в 12:44:43
Более менее, понятно стало, склоняюсь к TN-C-S с необходимыми защитными устройствами от различны перенапряжений, последние вопросы для полноты понимания:
ПPOPAБ написал: При полноценной системе заземления напряжение прикосновения не должно превышать безопасный уровень.
Что подразумевает слово "полноценной" в данном случае? Сопротивление растекания ЗУ? Что нужно учесть чтобы максимально к этой полноценности приблизится? Близость заборов вроде не должна тут влиять а аварии ВЛ как раз рассматривались в качестве потенциального источника опасного напряжения.
Правильно я понимаю что если я обвяжу ЗУ с заборами и всеми остальными железками на участке то в случае удара молнии участок станет более-менее эквипотенциальным а границы зоны растекания вынесутся за его пределы? Несколько смущает что забор в другом месте проходит в боль емкости с водой около которой часто бывает сырость. Но, как я понимаю, вероятность появления на заборе опасного напряжения все таки не велика.
ПPOPAБ написал: В двухпроводных сетях корпуса и СПЧ не связаны с заземляющим устройством и нулем.
Ну это не вопрос по поводу обсуждаемой темы, но разве в старой советской технике не применялось защитное зануление металлического корпуса?
23.07.2020 в 15:03:47
Виктор_Ч написал: но разве в старой советской технике не применялось защитное зануление металлического корпуса?
Зануление - это практически то же самое, что заземление по системе TN-C-S. И применялось оно так же, как сейчас: отдельный третий провод от места "деления PEN" в трёхфазном щите с четырёхпроводным вводом.
Цитата из правил 1965 года: "I-7-76. ... Ответвления к однофазным электроприемникам для их заземления должны осуществляться отдельным (третьим) проводником. Использование для этой цели нулевого (рабочего) провода ответвления запрещается."
24.07.2020 в 06:01:22
Виктор_Ч написал: Что подразумевает слово "полноценной" в данном случае?
Контур вокруг здания и присоединение всех СПЧ.
Виктор_Ч написал: Правильно я понимаю что если я обвяжу ЗУ с заборами и всеми остальными железками на участке то в случае удара молнии участок станет более-менее эквипотенциальным а границы зоны растекания вынесутся за его пределы?
Примерно так.
11.08.2020 в 18:46:37
Чем лучше собственный контур заземления, тем надежнее собственная система питания. Я даже подключил металлическую трубу скважины к нулевому проводу сети ... это не противопоказано - повторные заземления можно делать и с предельно малыми сопротивлениями В ПУЭ ограничиваются для подстансции не более 4-х Ом Никто не обидется, если умельцы сделают 1 ом или 0,1
12.08.2020 в 12:53:01
andre_xp, наоборот делается разделение нулей до счетчика. Т.е нулевой проводник разделяют на ноль и землю. А после него получают фазу, ноль и землю. Я так делал. Но не уверен что это правильно. ПС Многие, вообще, советуют просто кол забить и на этом все. Но судя по ПУЭ и таблицам материалов и грунтов для ЗУ, не все так просто, как кажется. Есть Александр Жук в ютюбе. У него есть выпуски про это. Посмотри, может поможет
12.08.2020 в 13:07:18
ser000 написал:
andre_xp написал: Со столба фаза и ноль.
andre_xp написал: Объединять ли ноль в щите на вводе с самодельной землёй. При обрыве нуля, не пойдет ли все садоводство на мое заземление.
Если однофазный счетчик на столбе (да ещё и умный учитывающий в показания ток по нейтрали), то заземление нейтрали может привести к увеличению показаний на счетчике не зависимо от обрыва нейтрали, ведь ток течёт по наименьшему сопротивлению (и это наименьшее может указаться у вас), а очень умные счетчики считают расход не только по фазе, но и по нейтрали.
ser000, а можно поподробнее? У нас установили недавно такие счетчики. А у меня самодельное ЗУ. Как разницу узнать? Сравнить с показаниями старого счетчика?
12.08.2020 в 14:11:07
Непрофессор написал: У нас установили недавно такие счетчики. А у меня самодельное ЗУ.
Одна фаза или три фазы?
12.08.2020 в 18:08:50
Непрофессор написал: AlexeyL, одна
Тогда, во-первых, имеет смысл применять общее правило ПУЭ: "Не допускается совмещение функций нулевого защитного и нулевого рабочего проводников в цепях однофазного и постоянного тока." Нечего Вам делить и объединять, надо сразу ставить УЗО на ввод и делать систему TT.
Во-вторых, именно однофазные современные счётчики обычно имеют в той или иной степени учёт по нулю. Однофазный ввод более уязвим к хишениям через переполюсовку.
Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий.
Присоединяйтесь к самому крупному DIY сообществу