Abrikos написал: например, они считают, что их изделие можно устанавливать в ванной комнате, в туалете, и почему-то только на высоте 0,5 - 1,7 метра от пола
Так это стандартное расположения щёчика в советском частном секторе.
15.07.2020 в 06:41:12
Abrikos написал: например, они считают, что их изделие можно устанавливать в ванной комнате, в туалете, и почему-то только на высоте 0,5 - 1,7 метра от пола
Так это стандартное расположения щёчика в советском частном секторе.
16.07.2020 в 15:37:55
Ответ DS Electronics:
"УЗО вы можете ставить и после реле напряжения."
17.07.2020 в 18:27:51
666 написал:
юра Т написал: фото этого дела можно? а то получается до РКН у Вас не будет автомата
Неправильно написал. Стоит кэаз вм63 р-2 ухлз. И, скорее всего, дифавтомат на площадке.
666, ваше ВДТ (УЗО) КЭАЗ D63 зависит от напряжения сети (электронное), отключается при Uоткл = 265+/-10 В, гарантированно сохраняет работоспособность в диапазоне 70...253 В (по документации, а по слухам и тестам 50...265 В).
Если установите после РН с верхней границей меньше 255 В, то при сравнительно плавном повышении напряжения РН отключит повышенное напряжение до того как ВДТ сработает от перенапряжения. Однако, РН отключает только «фазу».
Таким образом, если установите ВДТ до РН, то при авариях типа «обрыв нуля» и связанных с ним понижениях/повышениях ваше ВДТ сможет контролировать ток утечки по нулевому проводу не в диапазоне нижняя...верхняя граница РН, а в гораздо большем диапазоне (почти всегда, с подавляющей вероятностью).
Итого, без учёта АВДТ на площадке, про который ничего неизвестно, если Вам более важна «бесперебойность питания», то РН до ВДТ, а если более важна «дополнительная мера защита от прямого прикосновения», то ВДТ до РН.
18.07.2020 в 15:30:04
Спасибо.
Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий.