22.07.2020 в 00:30:46
На даче долго пользовались стабилизатором Prorab DVR-5000. Потом у него стал постоянно работать вентилятор при нулевой нагрузке. К тому же пришло время обновить холодильник, заодно решили обновить и стабилизатор. Купили WESTER STW10000NP
И тут стало происходить странное: встаем утром и обнаруживаем отключенный автомат на 16А. Так происходило несколько хаотичных ночей и пару раз днем.
На кухне работают 2 холодильника: один старый какой-то Минск и новый 2х-компрессорный Атлант. Подумали, что причина в запуске сразу 3-х компрессоров одновременно (вдруг совпало?), плюс видимо напряжение ночью было пониженное (часто бывает 150В). Соот-но ток большой, вот автомат и выбивало.
Так продолжалось несколько недель - примерно пару-тройку ночей в неделю отключается автомат.
Решили вернуть старый стаб обратно. Отключения прекратились. Поставили новый (с которым отключался автомат) в баню, где стоит стиралка и накопительный нагреватель. Пару раз во время стирки так же выключался автомат на 16А (другой)
Поставили анализатор мощности (умная коробка AT-3010 с экранчиком, передающая по блютусу на телефон данные о напряжении, токе, мощности). По закону подлости с этим измерителем все работало как часы. Как только включали без анализатора, иногда автомат выключался.
Но анализатор показал, что при стирке иногда при напряжении 180В ток подскакивал до 14А. Предположили, что ночью напряжение еще ниже, соот-но ток выше, вот и отключалось...
Но тут пришла мысль - а почему со старым стабилизатором ничего не отключается? У них обоих КПД 80%: при нагрузке 4кВт любой стаб потребляет 5кВт
Еще как-то раз с новым (проблемным) стабилизатором отключило автомат при включении его в розетку.
Т.е. есть какие-то странности в его работе, но нет полной уверенности, что проблема именно в нем. К тому же глюки эти сильно плавающие и по опыту ясно, что в гарантийке никто разбираться не будет - скажут, что неисправность не выявлена, до свидания.
Подскажите, в какую сторону копать?
22.07.2020 в 08:41:37
Voice написал: ясно, что в гарантийке никто разбираться не будет - скажут, что неисправность не выявлена, до свидания.
Пффф... Сначала надо его туда отнести и все рассказать и показать. А вот когда скажут "до свидания", только тогда уже рассказывать об этом здесь (да и то не обязательно). Ясно им блин всё. :a
22.07.2020 в 11:25:40
Voice написал: Подскажите, в какую сторону копать?
Оба стабилизатора релейные с автотрансформаторами. Отличаются мощностью (в т.ч. и пусковыми токами). WESTER STW10000NP по паспорту рассчитан на потребляемый ток до 36А:
А у вас он висит на AC16А Есть подозрение, что и пусковой (и возможно коммутационные) броски тока там значительно больше, чем у пятикиловаттного Prorab DVR-5000. Вот в эту сторону и надо копать. По своей природе автотрансформаторы при включении могут вызывать броски тока. Иногда это компенсируют, но не всегда. Возможно и превышение по току (автомата) во время провалов питающего напряжения. Зависит от нагрузки на стабилизатор.
P.S. КПД у таких стабилизаторов не 80%, а 95-99%. Но это в вашем случае и не важно.
22.07.2020 в 13:13:29
AKI написал: WESTER STW10000NP по паспорту рассчитан на потребляемый ток до 36А
ну это же при максимальной нагрузке, не? т.е. если включили в него только лампочку на 100Вт, то зачем ему автомат на 36А?
AKI написал: Есть подозрение, что и пусковой (и возможно коммутационные) броски тока там значительно больше, чем у пятикиловаттного Prorab DVR-5000
спасибо, даже не думал, что во время коммутации там большие броски. Полезу читать про их внутр.устройство
AKI написал: P.S. КПД у таких стабилизаторов не 80%, а 95-99%
а как тогда объяснить потребление 5кВт при нагрузке в 4кВт?
22.07.2020 в 13:26:54
Voice написал: ну это же при максимальной нагрузке, не?
Что у вас подключено к выходу я не знаю, и какую пиковую мощность эта нагрузка требует. Посмотрите характеристику "напряжение-мощность". При напряжении 140 вольт входного - примерно половина выходной мощности. А про снижение тока ничего не сказано.
Voice написал: а как тогда объяснить потребление 5кВт при нагрузке в 4кВт?
Скорее всего внимательным чтением инструкции и отличием ВА от Вт. Все автотрансформаторы очень экономичные. Физика у них такая. Чудес не бывает. Да и обдув "пары киловатт" был бы тепловой пушкой, а не сопливым вентилятором.
23.07.2020 в 00:18:22
Voice написал: Полезу читать про их внутр.устройство
если трансформатор намотан "впритык", то при включении его в ноле синусоиды возникает не хилый бросок тока на несколько полупериодов, особенно при хорошей сети и повышенном напряжении
23.07.2020 в 07:58:43
Voice, на какой ток рассчитан собственный АВ стабилизатора? Думаю, 16-амперника в щитке мало для ваших 10 кВт(кВА). Очень часто СН на 5 кВА при включении собственным АВ 32А выбивает щитовой С16А. Особенно этим славятся СН серво с тороидальным сердечником. Насчет КПД 80%- что-то нереально низкий он, СН с такими собственными аппетитами никому не нужен в наше время.
02.12.2024 в 11:00:38
Voice, Добрый день. Вы решили проблему? У меня точно такая же проблема с точно таким же стабом. Причем у меня их 3, но только один из них ведет себя так. Без каких либо причин и тем более нагрузок он вырубает входной автомат на 25А.
03.12.2024 в 01:51:05
DimaI979, вариант - сердечник намагничен.... стартовать его через один два три тепловентилятора на 2 кВт в параллель без нагрузки на выходе, потом попробовать напрямую.
03.12.2024 в 07:33:15
BV написал 03.12.2024 в 01:51
DimaI979, вариант - сердечник намагничен....
Есть такой "косяк", железо надо менять. У меня в двух домах стоят АВРы на 500А которые через полчаса нагреваются как чайники и отпускают контактную группу. Причем это не трансформатор, а просто мощный электромагнит у которого нет никакой нагрузки кроме механической. Если оставить всё, но поменять сердечник. то работает нормально.
03.12.2024 в 11:31:33
BV написал 03.12.2024 в 01:51
DimaI979, вариант - сердечник намагничен.... стартовать его через один два три тепловентилятора на 2 .....
Еще вот что происходит. Пришли мы к тому, что автомат выбит. Я выключаю стаб, потом поднимаю входной автомат, после включаю стаб и он повторно вышибает входной. Как будто в нем остался остаточный ток. А вот при повторной такой же процедуре он уже включается и ничего не вышибает. Так как в доме 3 фазы, а автомат вводной с перемычкой на все фазы, пробовал не трогать этот стаб, а такую же процедуру делать с другими точно такими же стабами. Они включаются без проблемм не вышибая автомат. Таким образом я их исключил и остановился именно на этом стабе. Сейчас фазу устил напрямую через него(байпас) и заказал другой стаб, буду менять. Но хотелось перед ремонтом разобраться в чем же причина описанная мной и человеком с таким же стабом в 2020 году.
Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий.
Присоединяйтесь к самому крупному DIY сообществу