BV
BV
Эксперт

Регистрация: 29.10.2005

Москва

Сообщений: 116014

DimaI979
DimaI979
Новичок

Регистрация: 02.12.2024

Щербинка

Сообщений: 7

03.12.2024 в 14:08:28

А можно на пальцах объяснить? Для меня сложно понять текст: "стартовать его через один два три тепловентилятора на 2 кВт в параллель без нагрузки на выходе, потом попробовать напрямую"

0
BV
BV
Эксперт

Регистрация: 29.10.2005

Москва

Сообщений: 116014

03.12.2024 в 14:24:54

на фазе между автоматом и входом питания подключить временно нагрузку 6 кВт.

Но если

DimaI979 написал 03.12.2024 в 11:31

А вот при повторной такой же процедуре он уже включается и ничего не вышибает.

то смысла в этом нет.

Перед покупкой нового стаба - поменяйте два стабилизатора местами.

У этого типа стабов может быть большой пусковой ток из-за того, что при выключении железо осталось намагниченным. Может из за перегрузки при выключении.

Может нагрузка на этой фазе большая. А может автомат в этой фазе имеет чуть меньший порог отключения.

Надо проверить оба варианта...

0
BV
BV
Эксперт

Регистрация: 29.10.2005

Москва

Сообщений: 116014

03.12.2024 в 14:28:20

Как организовано питание дома? Какие автоматы стоят в цепи на вводе? Про один вы написали, а есть ли еще один автомат на столбе в щите учета? Если да - его номинал?

0
DimaI979
DimaI979
Новичок

Регистрация: 02.12.2024

Щербинка

Сообщений: 7

03.12.2024 в 15:00:35

BV написал 03.12.2024 в 14:28

Как организовано питание дома? Какие автоматы стоят в цепи на вводе? Про один вы написали, а есть ли .....

Столб на улице, в нем автомат опечатанный электриками С25А, после него сразу мой(там же на улице) С25А, потом автомат уже внутри дома С25А. Все АББ. От моего внутри дома идет на стабилизаторы, а от стабилизаторов на еще один который уже общий в дом С25А. Тот который после стабов не вырубается, а все остальные три вырубаются одновременно.Понятное дело вырубаются из за "С" но ставить в дом "В" не могу так как по дому все С.

0
BV
BV
Эксперт

Регистрация: 29.10.2005

Москва

Сообщений: 116014

03.12.2024 в 15:11:33

DimaI979, понятно. Пусковой ток стаба.

DimaI979 написал 03.12.2024 в 15:00

все остальные три вырубаются одновременно.

Еще - на "больной" фазе может быть или сильно низкое или сильно высокое напряжение....

Измерьте. Поменяйте два стаба местами.

Может помочь устройство плавного пуска - суть - на короткое время пуска последовательно подключается мощный низкоомный резистор. Потом он замыкается контактами реле.

Еще - у инверторных стабов пуск мягче.

0
BV
BV
Эксперт

Регистрация: 29.10.2005

Москва

Сообщений: 116014

03.12.2024 в 15:15:33

DimaI979 написал 03.12.2024 в 15:00

Понятное дело вырубаются из за "С" но ставить в дом "В" не могу так как по дому все С.

Ставить В вообще нет смысла нигде. А вот поставить до стабов все три D может и помочь.... Но врядли сети на это пойдут. Еще.... если ставить - надо измерять ТКЗ петли по уму....

0
DimaI979
DimaI979
Новичок

Регистрация: 02.12.2024

Щербинка

Сообщений: 7

03.12.2024 в 15:19:17

BV написал 03.12.2024 в 15:11

DimaI979, понятно. Пусковой ток стаба.

Еще - на "больной" фазе может быть или сильно низкое или ..... Напряжение 218-228. На каждой фазе плюс минус одинаково. Только что привезли новый стаб и я его уже запустил. пока полет нормальный))) Думаю нафиг они вообще нужны когда по сети нет особых проседаний, все же Москва. Можно просто релюшки на каждую фазу в щит воткнуть и они будут также тормозить скачки или замыкания на линии. Так ведь?

1
BV
BV
Эксперт

Регистрация: 29.10.2005

Москва

Сообщений: 116014

03.12.2024 в 15:25:06

DimaI979 написал 03.12.2024 в 15:19

Напряжение 218-228. На каждой фазе плюс минус одинаково.

Вообще не понимаю, нахрена вы эти стабы поставили!!! В таких условиях от них пользы ноль, а проблемы могут быть, и не только те, которые у вас.

DimaI979 написал 03.12.2024 в 15:19

Можно просто релюшки на каждую фазу в щит воткнуть и они будут также тормозить скачки или замыкания на линии. Так ведь?

Это надо было сразу делать, и вообще не ставить стабы, если напряжения в норме.

Вам похоже эти стабы впарил кто-то сильно ушлый)

1
DimaI979
DimaI979
Новичок

Регистрация: 02.12.2024

Щербинка

Сообщений: 7

03.12.2024 в 15:28:11

BV написал 03.12.2024 в 15:15

Ставить В вообще нет смысла нигде. А вот поставить до стабов все три D может и помочь.... Но врядли .....

Я хочу внутри дома который общий перед стабом поменять на три 25А которые будут отвечать каждый за сфою фазу и поставить серию SH201 без буквы L. Они по идее могут срабатывать быстрее чем С25А общий которые на столбе на улице. Плюс еще, что Вырубит одну Фазу то другие 2 будут работать, а так с общим вырубало естественно все 3 фазы.

0
DimaI979
DimaI979
Новичок

Регистрация: 02.12.2024

Щербинка

Сообщений: 7

03.12.2024 в 15:32:37

BV написал 03.12.2024 в 15:25

Вообще не понимаю, нахрена вы эти стабы поставили!!! В таких условиях от них пользы ноль, а проблемы .....

Раньше были проблеммы, но потом как пришла новая Москва, так потихоньку все поменяли на СИПЫ, но внутри деревни подстанция до сих пор страшна. Она мне кажется не стоит на земле так как опоры уже все сгнили, она просто висит на проводах которые от нее отходят по деревне))) И до сих пор с ней случаются всякие непредвиденные ситуации.

0

Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий.

Присоединяйтесь к самому крупному DIY сообществу