СтранникXXI
СтранникXXI
Резидент

Регистрация: 05.06.2017

Рязань

Сообщений: 5724

24.07.2020 в 07:52:23

strider1978 написал: Правильные продавцы периодически сливают залежавшиеся позиции.

Вот именно.

strider1978 написал: По Вашей логике нет производственного и лабораторного оборудования, прототипов и испытательных стендов.

При чем тут все это? Речь шла об обосновании применения АВ 2А в бытовых линиях освещения, которое Вы предоставить не можете.

0
Radio
Radio
Заблокирован

Регистрация: 17.02.2008

Краснодар

Сообщений: 21224

24.07.2020 в 08:05:17

serj12 написал:

dokar написал: Так вы до сих пор полагаете , что надо защищать конкретный девайс , конкретным номиналом автомата , или таки кабель?

Как говорится - Ищите и обрящите :popcorn Я уже рассказывал этот прикол на форуме , но могу и повторить . :sorry: Приходит мне заказанная релюшка , а в ней по-русски - ни слова , всё по ихнему . И - опа ! - схемки какие - то , графики ... :confused: Но мы чай не гордые , посмотрим картинки - то , а там буковки и циферки , среди них - 0, 5 А и рисунок где два резистора на двух линиях , а третья - без :killyourselfbywall: Вот понимай как знаешь :cool: И что ? Мне кого слушать ? А главное - кто потом заказчику лечить будет про :

Radio написал: Те идеи, которые в младших классах школы казалось гениальными и логичным, в старших классах вызывают только легкую усмешку

:flirt

serj12, и чем всё кончилось? Отослали бесовскую нерусскую коробчонку обратно? :a

0
serj12
serj12
Резидент

Регистрация: 10.02.2012

Волгоград

Сообщений: 9171

24.07.2020 в 09:43:54

Radio написал: и чем всё кончилось?

Чем - чем , выкрутился :yu:

Radio написал: бесовскую нерусскую коробчонку обратно?

Ещё две прикупили :p Radio,есть же всякие хитрые штуки и не все же

Radio написал: В квартирах

? ;)

0

И это пройдёт ...

dokar
dokar
Мадонатор

Регистрация: 22.12.2010

Москва

Сообщений: 20838

24.07.2020 в 10:00:20

serj12 написал:

Radio написал: и чем всё кончилось?

Чем - чем , выкрутился :yu:

Radio написал: бесовскую нерусскую коробчонку обратно?

Ещё две прикупили :p Radio,есть же всякие хитрые штуки и не все же

Radio написал: В квартирах

? ;)

serj12, Вы какого номинала ПРЕДОХРАНИТЕЛИ поставили на сии хитрые коробченки , если по теме , без балабольства ?

0

Да, ни фига.

serj12
serj12
Резидент

Регистрация: 10.02.2012

Волгоград

Сообщений: 9171

24.07.2020 в 10:09:25

dokar написал: Вы какого номинала ПРЕДОХРАНИТЕЛИ поставили на сии хитрые коробченки

Не смог . Либо вставки коробками , либо держатели не везут . Плюнул и вкорячил С1А от Chint . :cool:

0

И это пройдёт ...

strider1978
strider1978
Резидент

Регистрация: 16.01.2016

Екатеринбург

Сообщений: 9451

24.07.2020 в 17:50:50

СтранникXXI написал: Вот именно.

Тем не менее их возят, в товарных количествах, постоянно. Значит спрос есть.

СтранникXXI написал: Речь шла об обосновании применения АВ 2А в бытовых линиях освещения

Речь шла о бесполезности и дороговизне автоматов номиналом ниже 10А. Без уточнения про освещение или бытовое-небытовое применение.

Radio написал: В квартирах - нет.

Вы таких квартир не видели, но они есть, и автоматы там стоят правильные. Сейчас ничего не мешает увлечённому человеку работать дома, да и хобби бывают такие, что на их фоне вложить 100-200 тысяч в щиток ради безопасности и спокойствия не является проблемой.

0
Radio
Radio
Заблокирован

Регистрация: 17.02.2008

Краснодар

Сообщений: 21224

24.07.2020 в 18:17:13

strider1978 написал: Вы таких квартир не видели

Я видел любые квартиры. Какие вам не являлись даже в воображении. Надобности в подобных автоматах не было нигде, даже там, где они стояли.

0
СтранникXXI
СтранникXXI
Резидент

Регистрация: 05.06.2017

Рязань

Сообщений: 5724

24.07.2020 в 18:25:40

strider1978 написал: Тем не менее их возят, в товарных количествах, постоянно

Ага... А потом распродают за полцены за ради Христа. ;)

strider1978 написал: Речь шла о бесполезности и дороговизне автоматов номиналом ниже 10А. Без уточнения про освещение или бытовое-небытовое применение.

Да что Вы? Речь как раз таки шла о бытовых цепях освещения.

0
strider1978
strider1978
Резидент

Регистрация: 16.01.2016

Екатеринбург

Сообщений: 9451

24.07.2020 в 18:38:57

СтранникXXI написал: А потом распродают за полцены за ради Христа.

Кто-то покупает с наценкой и платит за себя и за того парня. Такова модель розничной торговли.

СтранникXXI написал: Речь как раз таки шла о бытовых цепях освещения.

Но понять это было решительно невозможно. Если бы Вы написали: "Я в квартиру на свет всегда ставлю 10А" никаких вопросов бы не возникло.

0
Radio
Radio
Заблокирован

Регистрация: 17.02.2008

Краснодар

Сообщений: 21224

24.07.2020 в 18:55:00

strider1978 написал: Но понять это было решительно невозможно.

Что тут невозможного? Всё происходит в рамках обсуждения сабжевой схемы, где автоматы 6А стоят на группах освещения, 2А - на подсветках и вытяжках, непонятно за каким. :confused: Или вы уже забыли о чем речь?

Я, к примеру, подсветку зеркала запитываю от розетки ванной, устанавливая рядом с ней выключатель. Вентилятор, чаще всего, сую туда же (двухклавишный выключатель). Вся эта беда прекрасно защищается автоматом 16А и никаких нареканий никогда не вызывает. Это прекрасно, правильно и практично. :yu:

0
strider1978
strider1978
Резидент

Регистрация: 16.01.2016

Екатеринбург

Сообщений: 9451

24.07.2020 в 18:59:24

Radio написал: Вся эта беда прекрасно защищается автоматом 16А и никаких нареканий никогда не вызывает.

Это провал. Ведь автомат должен защищать кабель, а не "всю эту беду".

0

Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий.