Торин Дубощит написал: И ещё интересует такой момент. Если опустить вопрос с проводом заземления, то насколько будет критичен нагрев кабеля если в нём будет протекать по двум отдельным фазам и нулям общее напряжение 9 киловатт?(по 4.5 киловатта на одну фазу и ноль)

Т.е. при 20А на каждую жилу, причём нагрузка будет постоянной, 24/7?! ;)

Готовых, уже рассчитанных ответственными людьми, данных по "четырёхжильных кабелям", лично мне, неизвестно. Для двух ВВГ 3х4 в одном коробе с коэффициентом использования больше 0,7, ПУЭ-7 рекомендует снижающий коэффициент 0,67, т.е. длительно допустимый ток 21А при температуре жилы +65℃ и воздуха +25℃ (по ГОСТ, ВВГ 3х4 должен выдерживать нагрев жилы +70℃, тогда ток получится 24А). Для ВВГ 5х4, используемого как "четырёхжильный кабель", длительно допустимый ток будет немного меньше.

В общем, критично, греться будет, мама не горюй, температура жил +65℃, к гадалке не ходи. Однако, если кабель очень хороший, по ГОСТ, то должен выдержать, с хорошими автоматами на 20А (автоматы тоже будут иметь температуру жил кабеля).

Торин Дубощит написал: максимум 5 киловатт, и то не факт

А вот это уже за гранью, 22А в режиме 24/7, этого оно точно не выдержит! :( По крайней мере, если не в земле, без кондиционеров или иного охлаждения.

В общем, нужно, либо увеличивать сечение, либо множить провода. ;)

P.S. Ясное дело, три фазы 5х4 тоже спасут ;)

0
ZooZoo
ZooZoo
Резидент

Регистрация: 16.07.2015

Москва

Сообщений: 6115

26.07.2020 в 20:49:06

Торин Дубощит написал: Щас попробую. В общем к проводу ввг я подключу шины: нулевую там, фазу, землю... к этим шинам уже подключу провода сечением меньше 1.5, а к ним уже обычные розетки. а питать они будут обычное компьютерное оборудование...компы в общем.

а что с автоматическими выключателями, т.е. с защитой проводов сечением 1,5мм2?

0

Не люблю людей безответственных и без Ч/Ю. Ответственным и с Ч/Ю - welcome.

Торин Дубощит
Торин Дубощит
Новичок

Регистрация: 25.07.2020

Екатеринбург

Сообщений: 11

27.07.2020 в 16:27:03

Serge3leo написал: .е. при 20А на каждую жилу, причём нагрузка будет постоянной, 24/7?!

Да.

Serge3leo написал: отовых, уже рассчитанных ответственными людьми, данных по "четырёхжильных кабелям", лично мне, неизвестно. Для двух ВВГ 3х4 в одном коробе с коэффициентом использования больше 0,7, ПУЭ-7 рекомендует снижающий коэффициент 0,67, т.е. длительно допустимый ток 21А при температуре жилы +65℃ и воздуха +25℃ (по ГОСТ, ВВГ 3х4 должен выдерживать нагрев жилы +70℃, тогда ток получится 24А). Для ВВГ 5х4, используемого как "четырёхжильный кабель", длительно допустимый ток будет немного меньше. В общем, критично, греться будет, мама не горюй, температура жил +65℃, к гадалке не ходи. Однако, если кабель очень хороший, по ГОСТ, то должен выдержать, с хорошими автоматами на 20А (автоматы тоже будут иметь температуру жил кабеля).

Торин Дубощит написал: максимум 5 киловатт, и то не факт

А вот это уже за гранью, 22А в режиме 24/7, этого оно точно не выдержит! :( По крайней мере, если не в земле, без кондиционеров или иного охлаждения. В общем, нужно, либо увеличивать сечение, либо множить провода. ;) P.S. Ясное дело, три фазы 5х4 тоже спасут

Я просто не понимаю тогда, как какой-нибудь сетевой фильтр с кабелем сечения 1 мм2 выдерживает нагрузку до 16А. И ведь на нём не написано что это непостоянная нагрузка. А значит он способен выдерживать постоянную. И это сертифицированные кабели.

А тут нагрузка в два с половиной раза больше, а сечение в 4 раза! Я думал он вообще должен не замечать такой нагрузки. Там нагрузка грубо говоря 3 киловатта на 1 мм, а в 4x5 кабеле нагрузка примерно 1 киловатт на 1мм2 сечения. Но вы говорите что будет греться мама не горюй? я не то чтобы вам не верю. Наоборот, меня сей факт озадачивает...это получается что температура возрастает в геометрической прогрессии что ли относительно увеличения мощности? ну вот не понимаю я. Хотя видимо так и есть.

P.S. - а что такое коэффициент использования?

0
Торин Дубощит
Торин Дубощит
Новичок

Регистрация: 25.07.2020

Екатеринбург

Сообщений: 11

27.07.2020 в 16:38:56

Сейчас сделал расчёт относительно таблицы допустимой мощности при определённом сечении, где на 1.5 допускается 19 А Так вот получается что увеличивая сечение на 60% мы можем увеличить мощность на 40 процентов ( на 2.5 - 27 А), увеличив сечение ещё на 60% получим ещё 40% мощности (с 2.5 квадратов увеличиваем до 4кв - получаем 38 а, или 8.3 кв) таким образом с 1.5 квадрата до 4 квадратов идёт увеличение по сечению на 266%, то есть более чем в 2.5 раза. А мощность увеличивается на 200%, то есть в два раза!

Таким образом, если прикинуть, что сетевой фильтр, с сечением 1.5 квадрата может спокойно держать 3.5 киловатта, а 3 киловатта я думаю вообще не чихая. То получается из расчётов, что 4 квадрата должны держать 6 киловатт 24/4 тоже не чихая, потому что могут все 8 (исходя из таблиц) Так вот я и не понимаю, как для такого провода (ввг 4x5) - 5 киловатт пущенные по двум проводам и ещё 5 киловатт пущенные по вторым двум проводам могут быть за гранью по температурам... мне почему-то казалось они должны быть вообще - еле тёплыми.

Таблиц с возрастанием температур относительно возрастания мощности не нашел чё-то.

0
Торин Дубощит
Торин Дубощит
Новичок

Регистрация: 25.07.2020

Екатеринбург

Сообщений: 11

27.07.2020 в 16:40:09

В любом случае, я чё-то решил и подумал что хрен с ним, пущу один провод 3х4 и ещё 2х4...просто реально не вижу смысла в земле, когда её по факту и нет.

0
Торин Дубощит
Торин Дубощит
Новичок

Регистрация: 25.07.2020

Екатеринбург

Сообщений: 11

27.07.2020 в 16:41:57

ZooZoo написал: а что с автоматическими выключателями, т.е. с защитой проводов сечением 1,5мм2?

Да, там нужно будет ставить какие-то автоматы) узо... это всё будет конечно. Просто сейчас мне надо решить какой кабель проложить. А там, суть да дело.. :)

0
Торин Дубощит
Торин Дубощит
Новичок

Регистрация: 25.07.2020

Екатеринбург

Сообщений: 11

27.07.2020 в 17:12:10

Radio, что плохая идея?

0
Serge3leo
Serge3leo
Местный

Регистрация: 13.07.2016

Москва

Сообщений: 980

27.07.2020 в 18:48:27

{{post:6868293,Я просто не понимаю тогда, как какой-нибудь сетевой фильтр с кабелем сечения 1 мм2 выдерживает нагрузку до 16А.}}

Во-первых, занудно и формально, не выдерживает, в нормативной таблице ГОСТ (для максимальной температуры жилы +70℃) строка 1 мм² просто отсутствует, а таблице ПУЭ (для +65℃) указано 15А. Во-вторых, даже если удлинитель сертифицировали по ТУ на 16 (хотя это и 15,9А), то неясно как Вы сумеете обеспечить это ограничение в условиях перегрузки, ибо, например, АВ на 16А по ГОСТ имеет право сколь угодно долго не срабатывать при токе 23А, а провод в условиях перегрузки может выдерживать только 18А.

{{post:6868293,P.S. - а что такое коэффициент использования?}}

На самом деле, более релевантный вопрос это "что такое снижающий коэффициент?", на мой непросвещённый взгляд:

  • "снижающий коэффициент" - это коэффициент на который следует умножить допустимый длительный ток, если у Вас в одном кабельканале проложены несколько кабелей, в ПУЭ для них есть отдельная таблица (возможно Вы сталкивались, что если удлинитель развёрнут, то всё нормально, а если он на катушке или в мотке, то беда);

  • "коэффициент использования" - какая доля времени использования кабеля по полной, в данном контексте, это один из аргументов таблицы "снижающих коэффициентов";

{{post:6867645,обычное компьютерное оборудование...компы в общем}}

Да, к вопросу о коэффициентах, есть же ещё коэффициент мощности, и у импульсных блоков питания, cos(phi) несколько отличается от единицы, поэтому мне кажется, могу ошибаться, что Вы немного неправильно переводите кВт в А и обратно.

Кроме того ж, компьютер не утюг, если напряжение снижается, то ток не уменьшается, а возрастает же, так что запас нужен ;)

{{post:6868294,Таблиц с возрастанием температур относительно возрастания мощности не нашел чё-то.}}

Для нормативно допустимых длительных токов, берут нормативные температуры окружающих сред и нормативно допустимые температуры для материала изоляции. Скажем, ГОСТ берёт для ПВХ +70℃ длительно и +90℃ при перегрузке, а для сшитого полиэтилена +90℃ и +130℃.

А вычислить длительную температуру по току или наоборот для данного кабеля и условий прокладки можно исходя из I = O(sqrt(Tжилы - Tокружения)), где Tокружения, в вашем случае, температура стены на "бесконечности", она же температура воздуха окружающая стену.

{{post:6868293,А тут нагрузка в два с половиной раза больше, а сечение в 4 раза! Я думал он вообще должен не замечать такой нагрузки. Там нагрузка грубо говоря 3 киловатта на 1 мм, а в 4x5 кабеле нагрузка примерно 1 киловатт на 1мм2 сечения. Но вы говорите что будет греться мама не горюй? я не то чтобы вам не верю. Наоборот, меня сей факт озадачивает...это получается что температура возрастает в геометрической прогрессии что ли относительно увеличения мощности?}}

Ограничения же по температуре изоляции и условиям охлаждения. Как бы, есть таблицы, есть формулы, есть калькуляторы в которых можно задать конкретные условия и получить температурные поля, если очень интересно.

{{post:6868295,чё-то решил и подумал что хрен с ним, пущу один провод 3х4 и ещё 2х4}}

Ну, если у Вас халявные провода Nх4, то нужно, по-хорошему, как минимум, три провода Nх4, а если у Вас ограничение сечения кабель канала, то, скорее всего, 3х8 окажется тоньше всех.

P.S.

Да все эти допустимые длительные токи это ж для случая длинных кабелей, когда нагревом или охлаждением концов кабеля можно пренебречь. Скажем, соединительный провод в щитке промеж автоматами, имеет радиаторы охлаждения - те самы автоматы, и он легко может выдержать совсем другой ток (температура меньше, сопротивление меньше).

0
Serge3leo
Serge3leo
Местный

Регистрация: 13.07.2016

Москва

Сообщений: 980

27.07.2020 в 18:50:04

Торин Дубощит написал: Я просто не понимаю тогда, как какой-нибудь сетевой фильтр с кабелем сечения 1 мм2 выдерживает нагрузку до 16А.

Во-первых, занудно и формально, не выдерживает, в нормативной таблице ГОСТ (для максимальной температуры жилы +70℃) строка 1 мм² просто отсутствует, а в таблице ПУЭ (для +65℃) указано 15А. Во-вторых, даже если удлинитель сертифицировали по ТУ на 16 (хотя это и 15,9А), то неясно как Вы сумеете обеспечить это ограничение в условиях перегрузки. Ибо, например, АВ на 16А по ГОСТ, в условиях перегрузки, имеет право сколь угодно долго не срабатывать при токе 23А, а провод, в условиях перегрузки, может выдерживать только 18А.

Торин Дубощит написал: P.S. - а что такое коэффициент использования?

На самом деле, более релевантный вопрос это "что такое снижающий коэффициент?", на мой непросвещённый взгляд:

  • "снижающий коэффициент" - это коэффициент на который следует умножить допустимый длительный ток, если у Вас в одном кабельканале проложены несколько кабелей, в ПУЭ для них есть отдельная таблица (возможно Вы сталкивались, что если удлинитель развёрнут, то всё нормально, а если он на катушке или в мотке, то беда);

  • "коэффициент использования" - какая доля времени использования кабеля по полной, в данном контексте, это один из аргументов таблицы "снижающих коэффициентов";

Торин Дубощит написал: обычное компьютерное оборудование...компы в общем

К вопросу о коэффициентах, есть же ещё коэффициент мощности, и у импульсных блоков питания, cos(фи) несколько отличается от единицы, поэтому, как мне кажется, могу и ошибаться, что Вы немного неправильно переводите кВт в А и обратно.

Кроме того ж, компьютер не утюг, если напряжение снижается, то ток не уменьшается, а возрастает же, так что запас нужен ;)

Торин Дубощит написал: Таблиц с возрастанием температур относительно возрастания мощности не нашел чё-то.

Для нормативно допустимых длительных токов, берут нормативные температуры окружающих сред и нормативно допустимые температуры для материала изоляции. Скажем, ГОСТ берёт для ПВХ +70℃ длительно и +90℃ при перегрузке, а для сшитого полиэтилена +90℃ и +130℃.

А вычислить длительную температуру по току или наоборот для данного кабеля и условий прокладки можно исходя из I = O(sqrt(Tжилы - Tокружения)), где Tокружения, в вашем случае, температура стены на "бесконечности", она же температура воздуха окружающая стену.

Торин Дубощит написал: А тут нагрузка в два с половиной раза больше, а сечение в 4 раза! Я думал он вообще должен не замечать такой нагрузки. Там нагрузка грубо говоря 3 киловатта на 1 мм, а в 4x5 кабеле нагрузка примерно 1 киловатт на 1мм2 сечения. Но вы говорите что будет греться мама не горюй? я не то чтобы вам не верю. Наоборот, меня сей факт озадачивает...это получается что температура возрастает в геометрической прогрессии что ли относительно увеличения мощности?

Ограничения же по температуре изоляции и условиям охлаждения. Как бы, есть таблицы, есть формулы, есть калькуляторы, в которых можно задать конкретные условия и получить температурные поля, если очень интересно.

Торин Дубощит написал: чё-то решил и подумал что хрен с ним, пущу один провод 3х4 и ещё 2х4

Ну, если у Вас халявные провода Nх4, то нужно, по-хорошему, как минимум, три провода Nх4, а если у Вас ограничение сечения кабель канала, то, скорее всего, 3х8 окажется тоньше всех.

P.S.

Да, все эти допустимые длительные токи это ж для случая длинных кабелей, когда нагревом или охлаждением концов кабеля можно пренебречь. Скажем, соединительный провод в щитке промеж автоматами, имеет радиаторы охлаждения - те самые автоматы, и он легко может выдержать совсем другой ток (температура меньше, сопротивление меньше).

P.P.S.

Если действительно это для майнинга, а не для обогрева, и электроэнергия не халявная, то стоит ещё оценить потери мощности на нагрев стен, атмосферы и глобальное потепление ;)

0
Торин Дубощит
Торин Дубощит
Новичок

Регистрация: 25.07.2020

Екатеринбург

Сообщений: 11

11.08.2020 в 09:06:02

Serge3leo написал: Во-вторых, даже если удлинитель сертифицировали по ТУ на 16 (хотя это и 15,9А), то неясно как Вы сумеете обеспечить это ограничение в условиях перегрузки.

Там в этих сетевых фильтрах стоят предохранители, стеклянные такие с проволочкой. МОжет быть они призваны защищать провод от перегрузки. Хотя наверное я напутал про 1мм, там 1.5 скорее всего. Но опять же, честные ли 1.5мм? скорее всего нет, но и работают как-то.

В общем глянул я немного на ТУ и поразмыслив слегка, подумал, шло оно всё лесом, очень долго вникать и расчитывать, температуры окружающей среды и т.д. Напугавшись поднимающимися температурами в случае чего внутри стены, где проводка идёт друг с другом от разных квартир. В общем благодаря вашим советам решил что всё таки, хоть я и верю в 4 мм на 4 киловата, но где их опять же найти честные 4мм?... да и температуры всё-таки, и сопротивление опять же...в общем решил протянуть 2x6 и 3x6 :) Уж если 6 квадратов на постоянку не будут держать 4,5 киловатт , то я не знаааю...:)

Про потери мощности на нагрев стен ничего сказать не могу. Поживём - увидим)) Всё это дело ещё не скорое... Но в будущем если дойдёт до того, постараюсь не забыть и отписать тут о результатах. Как греются провода, сколько держат киловатт, потерях мощности и т.д.

Благодарю за помощь :clapping П.С. В начале вообще хотел тянуть пару 2.5, потом увидел в магазине что 4мм от 2.5 визуально особо не отличаются и решил тянуть их, с запасом типа. А благодаря вам и все 6 мм теперь висят) п.п.с 3х8 или 5х8 вввг не нашел в интернете, может какой-то другой тип кабеля нужен, не знаю. Но его в любом случае не проложил бы, слишком там всё забито.