Торин Дубощит написал: И ещё интересует такой момент. Если опустить вопрос с проводом заземления, то насколько будет критичен нагрев кабеля если в нём будет протекать по двум отдельным фазам и нулям общее напряжение 9 киловатт?(по 4.5 киловатта на одну фазу и ноль)
Т.е. при 20А на каждую жилу, причём нагрузка будет постоянной, 24/7?! ;)
Готовых, уже рассчитанных ответственными людьми, данных по "четырёхжильных кабелям", лично мне, неизвестно. Для двух ВВГ 3х4 в одном коробе с коэффициентом использования больше 0,7, ПУЭ-7 рекомендует снижающий коэффициент 0,67, т.е. длительно допустимый ток 21А при температуре жилы +65℃ и воздуха +25℃ (по ГОСТ, ВВГ 3х4 должен выдерживать нагрев жилы +70℃, тогда ток получится 24А). Для ВВГ 5х4, используемого как "четырёхжильный кабель", длительно допустимый ток будет немного меньше.
В общем, критично, греться будет, мама не горюй, температура жил +65℃, к гадалке не ходи. Однако, если кабель очень хороший, по ГОСТ, то должен выдержать, с хорошими автоматами на 20А (автоматы тоже будут иметь температуру жил кабеля).
Торин Дубощит написал: максимум 5 киловатт, и то не факт
А вот это уже за гранью, 22А в режиме 24/7, этого оно точно не выдержит! :( По крайней мере, если не в земле, без кондиционеров или иного охлаждения.
В общем, нужно, либо увеличивать сечение, либо множить провода. ;)
P.S. Ясное дело, три фазы 5х4 тоже спасут ;)