arti_ptz написал: И подскажите, АВДТ32М С16 10мА IEK можно использовать?
можно, но запасной рядом положите
12.08.2020 в 03:22:13
arti_ptz написал: И подскажите, АВДТ32М С16 10мА IEK можно использовать?
можно, но запасной рядом положите
12.08.2020 в 12:24:10
arti_ptz написал: И подскажите, АВДТ32М С16 10мА IEK можно использовать?
Именно эти я бы не советовал ставить вообще. Штуковина на редкость неудачная. Если найдете, лучше поставьте АВДТ32ЕМ.
12.08.2020 в 16:49:12
СтранникXXI,а что посоветуете чтобы надёжно, но не сильно дороже? Нужны С16 10мА.
12.08.2020 в 16:51:58
arti_ptz написал: СтранникXXI,а что посоветуете чтобы надёжно, но не сильно дороже? Нужны С16 10мА.
arti_ptz,если не секрет, на какую линию? И почему именно АВДТ?
12.08.2020 в 17:07:49
СтранникXXI, я приводил схему выше. Три линии ввгп 3*2,5 от щита квартирного. Водонагреватель, стиральная машина, посудомойка. Дифавтоматы 3 штуки хотел брать в соответствии с ПУЭ 10ма. Можно и УЗО+АВ, но так больше места потребуется.
12.08.2020 в 17:24:29
arti_ptz написал: Дифавтоматы 3 штуки хотел брать в соответствии с ПУЭ 10ма
Пуэ ничего подобного не предписывает. В соответствии с пуэ 30мА будет в самый раз.
12.08.2020 в 17:28:01
arti_ptz написал: СтранникXXI, я приводил схему выше. Три линии ввгп 3*2,5 от щита квартирного. Водонагреватель, стиральная машина, посудомойка. Дифавтоматы 3 штуки хотел брать в соответствии с ПУЭ 10ма. Можно и УЗО+АВ, но так больше места потребуется.
arti_ptz, из всего вышеперечисленного при отсутствии выделенного межэтажного РЕ-проводника, 10мА имеют какой-то смысл только на линию водонагревателя. Если из "несильно дороже", то АВДТ32ЕМ В16 10мА, но в продаже Вы их, скорее всего, не найдете, в относительно свободном доступе только 30мА. Вы можете все эти линии подключить под одно УЗО, места займет немного.
12.08.2020 в 21:45:20
Radio, вы правы, не нашел упоминания про 10мА. Набрел на похожую тему обсуждения ПУЭ и 10мА на этом форуме. Странно, до начала всей своей эпопеи где-то вычитал информацию про приборы контактирующие с водой и 10мА. Уже столкнулся с проблемой поиска подобных приборов. СтранникXXI, вот это не аналог?
А вообще, я видимо зря принял за истину, что мне на эти 3 прибора нужно именно 10мА. Если смотреть в сторону 30мА, то как стоит разделять линии? Как ранее писал 3 отдельные линии на приборы, контактирующие с водой. Еще 3 линии на розетки комнаты/кухни. По освещению отдельно коридор и все остальное. Освещение ванной требует более повышенной защиты в виде 10мА? Как бы вы сделали для себя? 1 УЗО 30мА на все или отделить "влажное" от "сухого"?
12.08.2020 в 21:51:45
arti_ptz написал: 3 отдельные линии на приборы, контактирующие с водой
Не забывайте, что с водой также контактируют чайник, утюг, увлажнитель воздуха, пароварка, мультиварка, аквариум и т.п.
arti_ptz написал: где-то вычитал информацию про приборы контактирующие с водой и 10мА
Известно где - в интернетах. Они забиты этой ересью под завязку.
arti_ptz написал: Как бы вы сделали для себя? 1 УЗО 30мА на все или отделить "влажное" от "сухого"?
Для себя я бы сделал так:

2-3 узо, в зависимости от количества групп, и всё под ними. Никакого "влажного" от "сухого" отделять НЕ следует, ибо это чушь.
14.08.2020 в 00:31:36
Radio, на фото после УЗО идут двухполюсные автоматы. Можно ли поставить однополюсные + шину для нуля после УЗО и хуже ли такой вариант? Приходил электрик из УК и сделал ввод. В итоге установили автомат С32 по согласованию с УК. Какой УЗО вы посоветуете? Можно ли взять ВД1-63 2Р 40А 30мА тип А IEK ()? Еще в магазине Леруа Мерлен такой автомат идет с маркой IEK Home. Это разные устройства?
14.08.2020 в 05:31:27
Сделал дело - главное увернуться от благодарности.
Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий.
Присоединяйтесь к самому крупному DIY сообществу