Аватар пользователя
PiNo4eT

Местный

Регистрация: 09.08.2020

Нижний Новгород

Сообщений: 2

09.08.2020 в 07:23:46

уважаемые коллеги здравствуйте, знает ли кто нибудь при каком давлении начинает течь неопресованный фитинг для мп труб, хочу приобрести себе опресовочник но не знаю на сколько это актуально для вычисления в новой системе непресованного фитинга, можно ведь и пропустить или забыть опресовать, подскажите кто на практике этим занимался или испытывал фитинги на предмет течи, спасибо

0
Аватар пользователя
strider1978

Местный

Регистрация: 16.01.2016

Екатеринбург

Сообщений: 8659

09.08.2020 в 07:59:49

Есть фитинги с защитой, которые гарантированно потекут, если не опрессованы.

0
Аватар пользователя
Mazayac

Местный

Регистрация: 12.05.2009

Нижний Новгород

Сообщений: 20612

09.08.2020 в 18:24:07

PiNo4eT написал: при каком давлении начинает течь неопресованный фитинг для мп труб

При очень маленьком. Пары атмосфер обычно достаточно. Опрессовщик - однозначное добро, позволит обнаружить подавляющее число дефектов монтажа, в том числе плохо запакованные резьбы.

0
Аватар пользователя
PiNo4eT

Местный

Регистрация: 09.08.2020

Нижний Новгород

Сообщений: 2

09.08.2020 в 22:03:27

Mazayac, на 4 барах 2 месяца неопресованый фитинг на коллекторе отстоял, потом резкий фонтан, АРЕ фитинг

0
Аватар пользователя
Mazayac

Местный

Регистрация: 12.05.2009

Нижний Новгород

Сообщений: 20612

10.08.2020 в 21:49:13

PiNo4eT, ОК, поправка принята. Опрессовка идёт при 10 атм - должна показать такое место.

0
Аватар пользователя
SCB

Местный

Регистрация: 17.02.2008

Москва

Сообщений: 2871

10.09.2020 в 12:38:05

Жмите до 20 атм , труба в любом случае выдержит.