09.08.2020 в 07:23:46
уважаемые коллеги здравствуйте, знает ли кто нибудь при каком давлении начинает течь неопресованный фитинг для мп труб, хочу приобрести себе опресовочник но не знаю на сколько это актуально для вычисления в новой системе непресованного фитинга, можно ведь и пропустить или забыть опресовать, подскажите кто на практике этим занимался или испытывал фитинги на предмет течи, спасибо
09.08.2020 в 07:59:49
Есть фитинги с защитой, которые гарантированно потекут, если не опрессованы.
09.08.2020 в 18:24:07
PiNo4eT написал: при каком давлении начинает течь неопресованный фитинг для мп труб
При очень маленьком. Пары атмосфер обычно достаточно. Опрессовщик - однозначное добро, позволит обнаружить подавляющее число дефектов монтажа, в том числе плохо запакованные резьбы.
09.08.2020 в 22:03:27
Mazayac, на 4 барах 2 месяца неопресованый фитинг на коллекторе отстоял, потом резкий фонтан, АРЕ фитинг
10.08.2020 в 21:49:13
PiNo4eT, ОК, поправка принята. Опрессовка идёт при 10 атм - должна показать такое место.
10.09.2020 в 12:38:05
Жмите до 20 атм , труба в любом случае выдержит.