12.08.2020 в 11:35:10
v4le написал: Ээээ.. ну если я правильно понимаю, сейчас ошибка в том, что Реле напряжения на 63А защищается автоматом на 80А. Реле на 80А я не смог найти( Поэтому чтобы номиналы соответствовали и реле работало, я хочу поставить их после каждого автомата.
Думаю, что у Вас и выделенная мощность рассчитана на ввод 63А. Кстати, реле напряжения в большинстве своём имеют собственное реле как раз на 80А...
Проектирование и сборка электрощитов.
Автоматизация систем ("Умный дом", IoT).
Разработка монтажных схем для самостоятельной сборки щитов.
Библиотека автоматики для Visio.
12.08.2020 в 13:41:57
v4le, Ну да... и котлы РН защищать не надо, подумаешь отопление... Однофазный котёл... 12 кВт... Как говорил классик - собирайте :confused:
12.08.2020 в 14:08:09
Rumato написал: v4le, Ну да... и котлы РН защищать не надо, подумаешь отопление... Однофазный котёл... 12 кВт... Как говорил классик - собирайте :confused:
Rumato, Ошибку понял, вечером переделаю схемку. Спасибо за подсказки.
12.08.2020 в 14:22:17
v4le написал: Как тогда лучше поправить, разделить Стиралку и посудомойку и на каждую поставить по своему УЗО 16А 10мА?
если они не стоят рядом с ванной, то они ничем не опасней электрического чайника, и им вполне достаточно 30 мА
v4le написал: А на котлы поставить обычное 63А 30мА?
а стационарные котлы прекрасно под вводным поживут (если иного не указано в их инструкции), Вы же не хотите дом разморозить...
12.08.2020 в 16:46:55
юра Т написал: если они не стоят рядом с ванной, то они ничем не опасней электрического чайника, и им вполне достаточно 30 мА
А если в ванной, то 30мА не достаточно?
12.08.2020 в 20:24:48
Rumato написал:
Выделили 15кВт, 1Фаза.
Это где такое счастье раздают? Как насчёт фото вводного автомата?
Rumato,
12.08.2020 в 20:34:02
Охренеть, ну дерзайте :tambourinedance:
12.08.2020 в 20:58:47
v4le написал:
Rumato написал:
Выделили 15кВт, 1Фаза.
Это где такое счастье раздают? Как насчёт фото вводного автомата?
Rumato,
v4le, У нас в СНТ такое на квартал , правда трехфазное. И регулярно горело , не срабатывая, так как ТКЗ недостаточно. Сколько метров у вас до подстанции , убедительный вы наш ?
12.08.2020 в 21:07:42
dokar, 127 метров по столбам от ЩУ
12.08.2020 в 21:10:11
dokar написал: И регулярно горело , не срабатывая, так как ТКЗ недостаточно.
тое сть это плохо, что 80А? ну я могу наверное и поменьше поставить, на 40 например, мне по идее хватит... просто я начитался в интернетах что, чем больше тем лучше и теперь судя по Вашим комментариям сам себе проблему создал((
12.08.2020 в 21:59:08
v4le написал: тое сть это плохо, что 80А?
Это не хорошо и не плохо. Это - технические условия требующие несколько иных проектных мероприятий. Выходящих за рамки восприятия "домушников"...
Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий.