Аватар пользователя
Andrey47840

Местный

Регистрация: 24.07.2016

Сообщений: 103

17.08.2020 в 09:10:09

И еще возник вопрос.. планируется поставить "вводные" УЗО. На какой ток утечки ориентироваться? 300 мА или 30 мА? По идее если ставить на 30 мА, то и дифы по сути не нужны

0
Аватар пользователя
dokar

Местный

Регистрация: 22.12.2010

Москва

Сообщений: 20152

17.08.2020 в 09:45:55

Andrey47840 написал: И еще возник вопрос.. планируется поставить "вводные" УЗО. На какой ток утечки ориентироваться? 300 мА или 30 мА? По идее если ставить на 30 мА, то и дифы по сути не нужны

Andrey47840, То есть вы желаете чтобы диффзащита была единственной на всю квартиру ? Лучше разбить ее на две части и поставить на них УЗО на 30мА. Никаких вводных УЗО на 300мА при этом не требуется при условии ,что все линии находятся под диффзащитой.

0
Аватар пользователя
Andrey47840

Местный

Регистрация: 24.07.2016

Сообщений: 103

17.08.2020 в 10:14:36

dokar, по факту частный дом три фазы по 5 кВт. Как вариант на каждую фазу поставить по УЗО 30 мА. То есть 3 УЗО по 30 мА

0
Аватар пользователя
Andrey47840

Местный

Регистрация: 24.07.2016

Сообщений: 103

17.08.2020 в 10:16:55

Просто посмотрел как сделано в квартире - на вводе узо 63А 30 мА. Ни разу ничего не выбило. Мне казалось что там 300 мА. И очень удивился. И подумал - почему бы так не сделать на даче. А если УЗО на 30 мА, то зачем еще дополнительно ставить дифы?

0
Аватар пользователя
megrad

Местный

Регистрация: 07.04.2014

Екатеринбург

Сообщений: 15839

17.08.2020 в 11:34:18

Andrey47840 написал: А если УЗО на 30 мА, то зачем еще дополнительно ставить дифы?

Как вариант поставить УЗО с разным временем срабатывания - селективное.

Andrey47840 написал: там 300 мА.

100, 300, 500 ставится на вводе и человека не защищает.

0

Сделал дело - главное увернуться от благодарности.

Аватар пользователя
Andrey47840

Местный

Регистрация: 24.07.2016

Сообщений: 103

17.08.2020 в 13:36:53

Прорабатываю схему.. на 1й этаж в щиток приходит 3 фазы, в щиток цоколя приходит 3 фазы, и в щиток 2го этажа приходит 1 фаза.

Как вариант думаю сделать на 1м этаже сделать 3 диффа, в цоколе 3 диффа и на 2м этаже 1 дифф. Как такой вариант? Получается для каждого диффа своя группа будет

0
Аватар пользователя
megrad

Местный

Регистрация: 07.04.2014

Екатеринбург

Сообщений: 15839

17.08.2020 в 13:58:19

Andrey47840 написал: и в щиток 2го этажа приходит

Andrey47840 написал: 3 фазы

Только так.

Andrey47840 написал: и в щиток 2го этажа приходит 1 фаза.

Если только на этаже одно освещение

0

Сделал дело - главное увернуться от благодарности.

Аватар пользователя
dokar

Местный

Регистрация: 22.12.2010

Москва

Сообщений: 20152

17.08.2020 в 14:00:18

Andrey47840, Цоколь , сухой для размещения автоматики ? И в нем будут трехфазные потребители ? Да, диффавтоматы име%т смсл если кроме одиночных потребителей на них ничего не вешать .

0
Аватар пользователя
Andrey47840

Местный

Регистрация: 24.07.2016

Сообщений: 103

17.08.2020 в 14:01:48

megrad, там не только освещение, розетки тоже. Самый мощный потребитель - фен в санузле. А так там спальни - телевизоры, зарядки - мелочевка в целом

0
Аватар пользователя
Andrey47840

Местный

Регистрация: 24.07.2016

Сообщений: 103

17.08.2020 в 14:02:57

dokar, трехфазники пока не планируются. Да, сухой. Недалеко от щита вентиляция

0
Назад

Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий.

Присоединяйтесь к самому крупному DIY сообществу