23.08.2020 в 13:22:13
Приветствую, профессионалы! Сам я в электрике разбираюсь довольно слабо, насколько смог начитался на эту тему, но все же остались некоторые вопросы по организации ДСУП. В ванной стояки горячего и холодного водоснабжения металлические, разводка от них медная, полотенцесушитель подключен к стояку горячей воды. Канализационный стояк пластиковый. В ванной будет одна розетка. Стиральная машинка будет на кухне возле мойки (розетка над стиральной машинкой). В гипсокартновой перегородке между туалетом и ванной размещаю КУП. От шины заземления щитка к КУП веду провод ПВ1 6мм2. От КУП веду отдельные провода к ванной, к стоякам горячего и холодного водоснабжения, к розетке в ванной (дополнительное заземление от КУП). Собственно, далее возникли некоторые вопросы.
Как я понимаю, к КУП должен быть доступ, соответственно замуровывать в стену ее не стоит?
Если электрический полотенцесушитель подключен в розетку, которая уже подключена к КУП, нужно ли отдельно корпус полотенцесушителя подключать к КУП?
Провода от КУП будут идти внутри гипсокартоновых стен, однако для подключения непосердственно к корпусу ванны, стоякам, стиральной машинке, провода будут частично идти "по воздуху", выходя из стен возле мест соединения (стояки будут открыты, зашиваться гипсокартоном не будут). Таким образом можно ли считать, что провода проложены с механической защитой или уже нет? От этого зависит выбор сечения - 2.5мм2 или 4мм2. Или же можно, не раздумывая брать 4мм2, т.к. больше - лучше, чем меньше? Никаких минусов или сложностей от лишней площади сечения не будет?
Стиральная машинка находится за пределами ванной, однако возле мойки. Как я понимаю, стиральную машинку и розетку для нее все же нужно подключать к той же КУП?
Подкючать нужно только розетку для стиральной машинки или же корпус стиральной машинки также нужно подключать отдельным проводом к КУП?
Рядом с мойкой и стиральной машинкой на кухне не будет более никаких стационарных электроприборов. Но между элеткроплитой и мойкой предполагается зона для готовки, разделки. Соответственно там есть розетки (30-40 см. от мойки), в которые могут быть подключены ручные бытовые приборы типа миксера, мясорубки и пр. В связи с этим вопрос - нужно ли эти розетки также подключать к КУП?
23.08.2020 в 20:11:54
AndyMirror, да, это новостройка
23.08.2020 в 20:59:30
adjai написал: да, это новостройка
В новостройке ДСУП уже д.б., обычно в виде КУП.
23.08.2020 в 22:05:55
Serge3leo,
где?
Сделал дело - главное увернуться от благодарности.
24.08.2020 в 00:13:46
megrad написал: где?
У вас на картинке нет дублёра для розеток, а так он вроде как должен быть.
24.08.2020 в 00:26:27
megrad написал: Serge3leo,
где?
megrad, так и я о том же. Вроде как розетки для приборов класса I есть, а отдельных проводов ДСУП не имеется. При этом там же дана картинка из ПУЭ:
24.08.2020 в 03:57:53
adjai,
От шины заземления щитка к КУП веду провод ПВ1 6мм2
Зачем? Возьмите моток 4 мм2 и используйте везде.
24.08.2020 в 08:27:42
AndyMirror написал: У вас на картинке нет дублёра для розеток, а так он вроде как должен быть
Какой дублер для розеток, о чем речь?
Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий.