adjai написал:
Получается, либо это не паранойя и какой-то в этом смысл и логика есть, либо в Ростехнадзоре сидят параноики?
Хм, вот не в ассоциации «Росэлектромонтаж», они в своём циркуляре только процитировали ПУЭ и ГОСТы, а параноики и сумрачные гении сидят в Минэнерго России и МЭК ;) Правда, как МЭК пишет, совсем жесть в Финляндии, Великобритании и Швейцарии, где это не дополнительная мера защиты, но обязательная. ;)
Сия, логика описана ПУЭ и ГОСТах - в случае, если вероятны повреждения СУП и/или защитных проводников, рекомендуется делать ДСУП. Необходимо ли это делать Вам, или можно и без этого жить, у нас решает заказчик, т.е. Вы.
А защитный контакт наших розеток это точно такая же открытая проводящая часть и, при одновременной доступности с другими открытыми или сторонними проводящими частями её рекомендуют подключать к ДСУП.
В принципе, в циркулярах, Интернетах и ликбезах в мешанине "разъяснений"/"пояснений" утеряна суть, на мой взгляд, гораздо понятнее всё изложено в примерно дюжине пунктов ПУЭ-7.
Rumato написал:
Ах да! Чёрт, чуть не забыл про этих вечно пьяных электриков, которые лазают по щитам и преднамеренно устраивают аварии гражданам отказавшимся голосовать за обнуление.
Хм, не так страшен пьяный электрик, как трезвый водопроводчик, которому кровь из носу нужен работающий насос, к примеру из недавнего "Осторожно!!! Лже-''электрики''!!!":

Впрочем, это ещё цветочки, выпускник физфака МГУ, кандидат физических наук, способен и не на такие сопли, когда Вега уже в зените, а телескоп ни хрена не пашет.
Rumato написал:
Подключать к ДСУП приборы требующие РЕ стали тогда, тогда эти приборы начали появляться в квартирах и слегка бить током своих владельцев. Потому что везде была двухпроводка.
Спорное решение, конечно ГОСТ/МЭК пишет "В случаях, если в здании отсутствует основная система уравнивания потенциалов, следующие сторонние проводящие части, входящие в помещения, содержащие ванну или душ, должны быть включены в систему дополнительного уравнивания потенциалов:...", но это немного про другое, да ЧаВО MasterGrad: О заземлении в доме без "земли" с сомнением к этому относится.
Radio написал:
Также весьма вероятно, что таким образом умышленно создан задел для коррупционных манипуляций. Чем непонятнее требования, тем легче срубить бабла на ровном месте.
Ой, вэй, ну какой коррупционный потенциал у циркуляра ассоциации «Росэлектромонтаж»? Я Вас умоляю, если, заказчик и будет дрючить, то по СП, ПУЭ и ГОСТам, а в них, например:
1.7.83 Система дополнительного уравнивания потенциалов должна соединять между собой все одновременно доступные прикосновению открытые проводящие части стационарного электрооборудования и сторонние проводящие части, включая доступные прикосновению металлические части строительных конструкций здания, а также нулевые защитные проводники в системе TN и защитные заземляющие проводники в системах IT и TT, включая защитные проводники штепсельных розеток.
Для уравнивания потенциалов могут быть использованы специально предусмотренные проводники либо открытые и сторонние проводящие части, если они удовлетворяют требованиям 1.7.122 к защитным проводникам в отношении проводимости и непрерывности электрической цепи.
Но
1.7.125 Использование специально предусмотренных защитных проводников для иных целей не допускается.