Radio
Radio
Эксперт

Регистрация: 17.02.2008

Краснодар

Сообщений: 20898

24.08.2020 в 23:55:43

Serge3leo написал: Но 1.7.125 Использование специально предусмотренных защитных проводников для иных целей не допускается.

И где тут иные цели? Всё только для защиты. Никакие электропотребители по ним не запитываются.

Serge3leo написал: Я Вас умоляю, если, заказчик и будет дрючить

Не заказчик, а заказчика. Вы как из другой планеты приехали.

Serge3leo написал: Система дополнительного уравнивания потенциалов должна соединять между собой все одновременно доступные прикосновению открытые проводящие части стационарного электрооборудования и сторонние проводящие части, включая доступные прикосновению металлические части строительных конструкций здания, а также нулевые защитные проводники в системе TN и защитные заземляющие проводники в системах IT и TT, включая защитные проводники штепсельных розеток.

Так она и объединяет. ПЕ-шина - это тоже часть ДСУП.

0
Radio
Radio
Эксперт

Регистрация: 17.02.2008

Краснодар

Сообщений: 20898

24.08.2020 в 23:56:57

Serge3leo написал: Система дополнительного уравнивания потенциалов должна соединять между собой все одновременно доступные прикосновению открытые проводящие части стационарного электрооборудования и сторонние проводящие части, включая доступные прикосновению металлические части строительных конструкций здания, а также нулевые защитные проводники в системе TN и защитные заземляющие проводники в системах IT и TT, включая защитные проводники штепсельных розеток.

Так она и объединяет. ПЕ-шина - это тоже часть ДСУП.

0
Serge3leo
Serge3leo
Местный

Регистрация: 13.07.2016

Москва

Сообщений: 980

25.08.2020 в 00:10:33

Radio написал: И где тут иные цели? Всё только для защиты. Никакие электропотребители по ним не запитываются.

ПУЭ чётко различает защитные (PE) проводники и проводники ДСУП, к ним предъявляются разные требования и т.п. Да и вообще по ГОСТам и ПУЭ ДСУП - дополнительная мера защиты при повреждении СУП и/или защитных проводников и т.п.

0
Radio
Radio
Эксперт

Регистрация: 17.02.2008

Краснодар

Сообщений: 20898

25.08.2020 в 00:18:07

Serge3leo написал: по ГОСТам и ПУЭ ДСУП - дополнительная мера защиты при повреждении СУП и/или защитных проводников.

Это означает, что цели у них одни и те же - защитные. И не нужно пытаться выдумывать ненужные сущности, их уже давно выдумали раньше вас.

0
Serge3leo
Serge3leo
Местный

Регистрация: 13.07.2016

Москва

Сообщений: 980

25.08.2020 в 00:35:08

Radio написал: Это означает, что цели у них одни и те же - защитные.

Это разные меры защиты, соотвественно, проводники применяются для одной цели "основная мера зашиты" и для другой цели "дополнительная мера защиты". Причём проводники ДСУП применяются на случай повреждений защитных (PE) проводников или иных повреждений. Всё ж чётко расписано, и на русском в ПУЭ/ГОСТах, и на французском/английском в IEC.

;) Мы ж не обсуждаем как какого-нибудь коррупционного чиновника плавно разводить, типа, ну давайте вот можно же и так прочитать, если про то и про это, как бы, забыть. ;)

0
Radio
Radio
Эксперт

Регистрация: 17.02.2008

Краснодар

Сообщений: 20898

25.08.2020 в 00:40:14

Serge3leo написал: Это разные меры защиты, соотвественно, проводники применяются для одной цели "основная мера зашиты" и для другой цели "дополнительная мера защиты".

Абсолютная демагогия и попытка увиливать как улитка на пустом месте. Ни про какие "меры" речь не шла, имеет место только слово "цели". А цели одни - защитные.

Serge3leo написал: Всё ж чётко расписано

Именно что. Четко, ясно и кратко.

Serge3leo написал: Мы ж не обсуждаем как какого-нибудь коррупционного чиновника плавно разводить, типа, ну давайте вот можно же и так прочитать, если про то и про это, как бы, забыть.

Я тогда вообще не понимаю цели ваших возражений. Интерес они представляют чисто демагогический, не более. Никакого практического (технического) смысла в них нет. :confused:

0
Serge3leo
Serge3leo
Местный

Регистрация: 13.07.2016

Москва

Сообщений: 980

25.08.2020 в 02:16:56

Radio написал: Именно что. Четко, ясно и кратко.

Вот казалось бы, к примеру, вариант ДСУП ванной комнаты вообще полностью чётко, ясно и кратко описан:

7.1.88 К дополнительной системе уравнивания потенциалов должны быть подключены все доступные прикосновению открытые проводящие части стационарных электроустановок, сторонние проводящие части и нулевые защитные проводники всего электрооборудования (в том числе штепсельных розеток).

Для ванных и душевых помещений дополнительная система уравнивания потенциалов является обязательной и должна предусматривать, в том числе, подключение сторонних проводящих частей, выходящих за пределы помещений. Если отсутствует электрооборудование с подключенными к системе уравнивания потенциалов нулевыми защитными проводниками, то систему уравнивания потенциалов следует подключить к РЕ шине (зажиму) на вводе. Нагревательные элементы, замоноличенные в пол, должны быть покрыты заземленной металлической сеткой или заземленной металлической оболочкой, подсоединенными к системе уравнивания потенциалов. В качестве дополнительной защиты для нагревательных элементов рекомендуется использовать УЗО на ток до 30 мА.

В типичном случае розеток с контактом PE, ни один проводник ДСУП вообще не выходит за пределы ванной комнаты. Хрен с ним, что не допускается использовать защитный PE проводник, как проводник ДСУП. Но кому, как и для чего это может захотеться сделать? ;)

С ДСУП в других помещениях, на мой непросвещённый взгляд, ситуация ровно аналогичная.

0
Radio
Radio
Эксперт

Регистрация: 17.02.2008

Краснодар

Сообщений: 20898

25.08.2020 в 06:26:18

Serge3leo написал: Хрен с ним, что не допускается использовать защитный PE проводник, как проводник ДСУП. Но кому, как и для чего это может захотеться сделать? ;)

Не просто допускается, а практически предписывается.

Serge3leo написал: Если отсутствует электрооборудование [розетки] с подключенными к системе уравнивания потенциалов нулевыми защитными проводниками, то систему уравнивания потенциалов следует подключить к РЕ шине (зажиму) на вводе

А если не отсутствует, то

Radio написал: При наличии в помещении электрооборудования [розетки], соединенного защитным проводником с РЕ шиной щитка и включенным в систему дополнительного уравнивания потенциалов, соединять РЕ шину щитка со сторонними проводящими частями отдельным проводником не требуется

Что тут непонятного-то? :confused:

0
Radio
Radio
Эксперт

Регистрация: 17.02.2008

Краснодар

Сообщений: 20898

25.08.2020 в 10:07:42

Serge3leo написал: Причём проводники ДСУП применяются на случай повреждений защитных (PE) проводников или иных повреждений

А где вы это вычитали, кстати? Прямо так и написано: "когда поломается ПЕ, в бой вступит ДСУП"? Или это опять собственная аналитика? :a

0

Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий.