Serge3leo написал: Но 1.7.125 Использование специально предусмотренных защитных проводников для иных целей не допускается.
И где тут иные цели? Всё только для защиты. Никакие электропотребители по ним не запитываются.
Serge3leo написал: Я Вас умоляю, если, заказчик и будет дрючить
Не заказчик, а заказчика. Вы как из другой планеты приехали.
Serge3leo написал: Система дополнительного уравнивания потенциалов должна соединять между собой все одновременно доступные прикосновению открытые проводящие части стационарного электрооборудования и сторонние проводящие части, включая доступные прикосновению металлические части строительных конструкций здания, а также нулевые защитные проводники в системе TN и защитные заземляющие проводники в системах IT и TT, включая защитные проводники штепсельных розеток.
Так она и объединяет. ПЕ-шина - это тоже часть ДСУП.