dokar, А как должен быть выполнен монтаж уличного щитка по схеме заземления ТТ? Спасибо.

0
Radio
Radio
Эксперт

Регистрация: 17.02.2008

Краснодар

Сообщений: 20929

29.08.2020 в 00:23:14

Юр29 написал: Ответ такой, если они сами приедут для пломбировки штраф 3200, если я сам приеду к ним, заберу электрика, он поставит новую пломбу и отвезу назад,штраф 800 руб. До города 40км. Приехал привез, отвез, заплатил 800. Вот и по закону.

Ну всё верно, вы же пломбу срывали без предварительного уведомления. А так-то саму пломбу вам поставили бесплатно же.

0
ПPOPAБ
ПPOPAБ
Эксперт

Регистрация: 24.10.2009

Ноябрьск

Сообщений: 13128

29.08.2020 в 05:40:44

AlexeyL написал:

Юр29 написал: А можно ли заземлить уличный щиток от моего заземлителя по приходящему кабелю.

Категорически нельзя. При аварии получите фазу на всём заземлённом, что есть в доме. Подумайте сами: какой автомат защиты сработает при замыкании фазы на корпус внутри уличного щитка, если нет связи заземления с нулём электросети?

Заземление корпусов электрооборудования I класса защиты является обязательным, вне зависимости от типа заземления системы.

Защитное заземление должно обеспечивать нормированное время автоматического отключения. Именно по этому в ТТ применяется двойная или усиленная изоляция до первого ВДТ, в качестве дополнительной меры защиты. Выполнить двойную изоляцию для приведенного ТС щитка учета вполне возможно одев дополнительные оболочки на вводной СИП. Например разрезанную вдоль гофру. Но, защитное заземление так-же может обеспечить безопасное напряжение прикосновения. Что широко используется в промышленности, но не нормируется в быту. Это обеспечивается внутри здания СУП и ДСУП (внутренний контур заземления), система выравнивания потенциалов (наружный контур заземления).

Так-же, для ТТ, является обязательным применение 3-х УЗИП.

Юр29 написал: Заявление написать можно, но такие щитки у нас стоят у всех, а по поводу бесплатной пломбировки, этой зимой приехал на дачу вечером поздно, минус 20, а вводной автомат в этом щитке не включается, минут 10 щелкал его туда сюда, а в ответ темнота, с фонарем в сарае нашел новый автомат, сорвал пломбу и под напряжением заменил его. Утром позвонил в энергетическую компанию.

В подобных случаях звоню диспетчеру аварийной службы (сетей или управляйки), объясняю ситуацию и то что неисправность могу устранить самостоятельно, однако требуется снятие пломбы. Обычно на том конце телефонной линии радуются что не нужно никуда ехать и дают добро на снятие пломбы. После устранения неисправности перезваниваю. сообщаю об устранении неисправности, и уточняю номер записи в журнале о снятии пломбы. А контролёр потом, когда нибудь, придёт и опломбирует...

0
Юрка
Юрка
Эксперт

Регистрация: 29.10.2005

Санкт-Петербург

Сообщений: 4620

01.12.2020 в 20:33:06

Если в металлический щит входит СИП 4х95 мм.кв, то какого должно быть сечение медного провода для подключения корпуса щита к шине PE?

0
megrad
megrad
Эксперт

Регистрация: 07.04.2014

Екатеринбург

Сообщений: 15839

01.12.2020 в 21:01:04

Юрка, При сечении фазы больше 35 кв. мм – минимальное сечение провода заземления должно быть не менее чем половина сечения фазного. ПУЭ 1.7.126 Таблица 1.7.5 Наименьшие сечения защитных проводников

0

Сделал дело - главное увернуться от благодарности.

MaSeVi
MaSeVi
Эксперт

Регистрация: 08.10.2009

Москва

Сообщений: 16995

01.12.2020 в 21:10:45

Юрка написал: в металлический щит входит СИП 4х95 мм.кв, то какого должно быть сечение медного провода для подключения корпуса щита к шине PE?

1/2 сечения

0

Проектирование и сборка электрощитов.
Автоматизация систем ("Умный дом", IoT).
Разработка монтажных схем для самостоятельной сборки щитов.
Библиотека автоматики для Visio.

dokar
dokar
Эксперт

Регистрация: 22.12.2010

Москва

Сообщений: 20361

01.12.2020 в 21:14:05

megrad написал: Юрка, При сечении фазы больше 35 кв. мм – минимальное сечение провода заземления должно быть не менее чем половина сечения фазного. ПУЭ 1.7.126 Таблица 1.7.5 Наименьшие сечения защитных проводников

megrad, Ну да подключене

Юрка написал: корпуса щита к шине PE

непременно 50-тью кв/мм . :cool:
читайте внимательно , что Юрка,спрашивает. Ведь по существу вопрос стоит о сечении проводника для подключия к СУП .

0
dokar
dokar
Эксперт

Регистрация: 22.12.2010

Москва

Сообщений: 20361

01.12.2020 в 22:39:17

Юрка написал: Если в металлический щит входит СИП 4х95 мм.кв, то какого должно быть сечение медного провода для подключения корпуса щита к шине PE?

Юрка, Уточните свой вопрос, а то уже разночтения .

0
Юрка
Юрка
Эксперт

Регистрация: 29.10.2005

Санкт-Петербург

Сообщений: 4620

01.12.2020 в 22:51:08

dokar написал:

Юрка написал: Если в металлический щит входит СИП 4х95 мм.кв, то какого должно быть сечение медного провода для подключения корпуса щита к шине PE?

Юрка, Уточните свой вопрос, а то уже разночтения .

dokar, я бы рад уточнить, но что именно? На корпусе металлического щита приварена шпилька М6 для заземления щитка. В щит входит СИП 4х95 мм. В щите установлена толстая шина (которая может принять 95 мм.кв.), с которой нужно связать корпус. Каким проводом это нужно сделать и какой пункт ПУЭ это регулирует? Про 95/2 я сомневаюсь, хотя бы потому что шпилька на корпусе всего М6.

0
dokar
dokar
Эксперт

Регистрация: 22.12.2010

Москва

Сообщений: 20361

02.12.2020 в 00:20:02

Юрка написал: Каким проводом это нужно сделать и какой пункт ПУЭ это регулирует?

Была дискусия ровно на эту же тему. Если правильно понял , то

Юрка написал: шпилька М6 для заземления щитка.

в вашем случае дожна быть присоединена проводником сечением по меди н еменее 35 кв/мм . Половина 95-го СИПа , как раз.
Коллеги, писавшие выше вроде как правы. :o

0
Radio
Radio
Эксперт

Регистрация: 17.02.2008

Краснодар

Сообщений: 20929

02.12.2020 в 00:24:56

dokar написал: в вашем случае дожна быть присоединена проводником сечением по меди н еменее 35 кв/мм

Шестерки вполне достаточно с большим запасом.

0