Доброго времени суток форумчане. Загородный дом. Приходят три фазы на автомат 25А и 40А на ноль. За ними 10 автоматов на 10А и 16А. Кабель медный 2.5 мм. Буду проводить воду и начал разбираться с узо. Вот тут я и запутался. На кухне проведу дополнительную линию для водонагревателя,микроволновки,чайника. Так же будет водонагреватель,стиралка,фен в душе. Вопрос следующий:
13.09.2020 в 16:11:38
Slimmsk написал: Можно-ли поставить вместо входного автомата дифавтомат?
Можно.
Slimmsk написал: . Если да то какой?
Который соответствует разрешённой мощности.
Slimmsk написал: что надо прям категорически ставить тип А но они стоят как боинг
Во сколько Вы оцениваете своё здоровье и здоровье своих близких?
Slimmsk написал: три фазы на автомат 25А и 40А на ноль.
:eek: Чаво? Откуда на нуле коммутация? Дом под страховку решели подвести.
Slimmsk написал: Нужно ли делать отдельную линию на вышеуказанные приборы?
Желательно
Slimmsk написал: для водонагревателя,..... стиралка,.
Поставьте 3х фазный проточник.
Slimmsk написал: На кухне проведу дополнительную линию для водонагревателя,микроволновки,чайника. Так же будет водонагреватель,стиралка,фен в душе.
Водогрей два раза? :p Для
Slimmsk написал: ...,микроволновки,чайника. ...,фен в душе.
Одна линия.
Slimmsk написал: Приходят три фазы на автомат 25А
то есть 15 кВт. На вводе АВ, потом три однофазных УЗО на 30 мА на каждую фазу. Всю нагрузку распределить равномерно - на сколько возможно. Схема не раз обсуждалась на форуме.
Сделал дело - главное увернуться от благодарности.
13.09.2020 в 16:56:10
На ноль автомат уже после какой то мудак добавил. Иначе все были ли бы АВВ. Щиток поменять на 36 модулей, на каждой рейке своё реле напряжения, УЗО на 30 мА и дальше автоматики.
13.09.2020 в 18:23:58
Вы попытались создать пустое сообщение или сообщение, содержащее менее 2 символов, это запрещено.
13.09.2020 в 18:29:09
Вы попытались создать пустое сообщение или сообщение, содержащее менее 2 символов, это запрещено.
13.09.2020 в 20:12:19
megrad, объясните пожалуйста как вы меня цитировали? У меня не получается цитировать нужный кусок текста.
13.09.2020 в 20:41:29
Как можно скорее меняйте вход или на 4полюсник, если ноль рвать хотите, или уберите автомат с ноля. При опускании автомата на ноле вы получите 380 на всех включенных приборах в доме. Опуститься он может по разным не зависящим от вас причинам.
13.09.2020 в 20:44:21
Мишутк, уже везут 4-х полюсный. Спасибо.
13.09.2020 в 21:09:35
Slimmsk написал: объясните пожалуйста как вы меня цитировали? У меня не получается цитировать нужный кусок текста.
Мышкой выделяете нужный кусок текста, и нажимаете жёлтую кнопку "Цитировать"
13.09.2020 в 22:32:53
Slimmsk написал: Доброго времени суток форумчане. Загородный дом. Приходят три фазы на автомат 25А и 40А на ноль. За ними 10 автоматов на 10А и 16А. Кабель медный 2.5 мм. Буду проводить воду и начал разбираться с узо. Вот тут я и запутался. На кухне проведу дополнительную линию для водонагревателя,микроволновки,чайника. Так же будет водонагреватель,стиралка,фен в душе.
Здравствуйте щит под переделку как уже упомянули - хотя бы по 1шт УЗО на фазу с нулем вам тоже объяснили, но для того, чтобы ставить 4Р прямо вот так сразу - желательно разобраться с ЩУ (уличным щитом, т.е. взглянуть на него тоже) и фото этого щитка со снятой передней крышкой было-бы любопытно глянуть (как и фото ЩУ, есс-но)
Не люблю людей безответственных и без Ч/Ю. Ответственным и с Ч/Ю - welcome.
13.09.2020 в 22:41:37
Alex___dr,в этом и проблема. Я тут без компа,с телефона. И кнопки цитировать нет(