17.09.2020 в 19:03:47
Всем привет. Проблема следующая: срывает гидрозатвор в ванной, как кто то сливает помощнее так и срывает прям с хрюканьем. После сообщения о проблеме в УК они сняли клапан с фановой трубы, но это не помогло, все равно периодически срывает гидрозатвор, и в унитазе тоже заметно уменьшение уровня воды. Унитаз инсталляция и слева от нее ванна - за инсталляцией общая канализация 110мм. Не пойму в чем проблема. Cифон вроде хороший - бутылочный McAlpine MRB11. Подскажите где искать проблему? Или может сифон плохой? Фото сифона прикрепляю, также видео по ссылке.
17.09.2020 в 19:19:21
Slogan2, трубы почему частично незакреплённые висят? Что с уклоном каждого участка от самой дальней точки до стояка? Но это не причина. Засорена вентиляция стояка с вероятностью 99,9%
Сифон хороший.
17.09.2020 в 20:08:40
Mazayac, Про уклон не могу сказать к сожалению. Мастер который делал говорит уклон хороший. Ему ничего не мешало делать хороший уклон поэтому возможно он такой и есть, можно судить только по этому участку, к другим доступа нет.
17.09.2020 в 22:04:29
Slogan2 написал: как кто то сливает помощнее так и срывает прям с хрюканьем
Могу уточнить за вас: срывает, когда кто то из нижних соседей одновременно сливает унитазы
19.09.2020 в 09:27:45
Вот это пока не установленный факт) Надо заметить, после какого смыва срывает. Квартира на 10 этаже пятнадцатиэтажного дома - новостройка. Ук пока проблему не решило.
19.09.2020 в 11:38:54
Поставьте вентиляционный клапан у себя - 1-2 штуки 50 мм. Хороший вариант- McAlpine. Была такая же проблема, решилась одним клапаном (у меня 11/12 этажей). УК это бессмысленные дармоеды, они не делают обычно ничего даже если обращаешься в гос. органы.
Правда, клапан будет иногда хрюкать. Но это лучше чем вонища в ванной.
19.09.2020 в 11:47:31
Alexey_Spb, вентилировать стояк своими клапанами у себя в квартире так себе идея. Клапаны ставятся, если вы например, сливом своего унитаза срываете гидрозатвор в своей ванне. Либо идете на тех этаж и ставите клапан там Если вы такой добрый и щедрый сосед
19.09.2020 в 12:57:21
master.msk, а вы не весь стояк вентилируете.
Только компенсируете разряжение, вытягивающее гидрозатвор на вашем этаже. Что происходит далее - это уже вытягиваются гидрозатворы ниже.
По наблюдениям за моим клапаном, он хрюкает очень короткое время - а это значить он работает на компенсацию разрежения на короткое время.
19.09.2020 в 17:28:50
Slogan2, добивайтесь как минимум осмотра оголовка стояка в вашем присутствии, фото сделайте. Клапан или решётку - надо снимать. Как максимум - проверка стояка сверху до уровня Вашего этажа эндоскопом или тросом с наконечнмком приличного диаметра - миллиметров 80-90. А не как санты любят - притащить голый с мизинец толщиной.
Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий.
Присоединяйтесь к самому крупному DIY сообществу