24.09.2021 в 13:43:30
Maikee написал: лампа включенная горела тускло и стала мигать. выурутил вкрутил в другое место. тоже самое. как ремрнтировать светодиодную лампу с йололем 27?
30.09.2021 в 11:34:33
megrad,
megrad написал: включать одновременно не желательно.
Включать одновременно ВСЕ конфорки и духовой шкаф не желательно. Совет про две фазы на плиту и одну отдельную на духовой шкаф - хороший, я бы так и сделал.
Maikee написал: ЕСЛИ У КОГО ТРИ ФАЗЫ
У эл.плит в многоквартирных домах не те 3 фазы, которые "380В" (хотя и с ними, наверное, нормально будет работать), плита линейное напряжение 380В не использует.
Для эл.плит одна входная фаза/линия 220В через разные автоматы параллельными проводами подается на плиту. При этом, на плиту можно подать одну линию 220В или две или три и плита сама как-то разбрасывает конфорки по ним, в зависимости от того, сколько линий подключено.
И вот интересно, кто знает: эл. плита как-то динамически, в зависимости, от нагрузки на конфорках их по подключенным фазам коммутирует или у нее жесткая схема зашита?
30.09.2021 в 13:52:17
avkh написал: У эл.плит в многоквартирных домах не те 3 фазы, которые "380В"
Картинка прямо от производителя с вариантами подключения одной и той же плиты.
30.09.2021 в 15:48:29
avkh написал: плита линейное напряжение 380В не использует.
Естественно - у бытовых ТЭНы на 220 В.
avkh написал: жесткая схема зашита
Вроде у ВП только защита от перегрева.
avkh написал: плита сама как-то разбрасывает конфорки по ним, в зависимости от того, сколько линий подключено.
Вообще то это задано производителем.
Сделал дело - главное увернуться от благодарности.
30.09.2021 в 18:32:08
megrad написал:
avkh написал: плита линейное напряжение 380В не использует.
Естественно - у бытовых ТЭНы на 220 В.
avkh написал: жесткая схема зашита
Вроде у ВП только защита от перегрева.
avkh написал: плита сама как-то разбрасывает конфорки по ним, в зависимости от того, сколько линий подключено.
Вообще то это задано производителем.
megrad, есть умные ВП, которым можно настроить максимальную потребляемую мощность. Это когда проводка слабая, держит только 2-3 комфорки. Если врубить все 4 на максимум, суммарный ток будет выше, чем может позволить себе линия. Настройка запрещает ВП потреблять много. Ограничение срабатывает при максималках на всех комфорках, что в обычной жизни бывает достаточно редко. Моя так умеет. Вроде бы ее можно хоть на автомат 16A (надо посмотреть минималку, если интересно) поставить и даже не заметить неудобств.
01.10.2021 в 10:28:28
**Radio [написал](/forums/t304983-raspayka/?
Картинка прямо от производителя с вариантами подключения одной и той же плиты.
Radio, ну, получается, что эта плита умеет в 400. Хотя и странно это мне. Особенно, второй вариант подключения.
01.10.2021 в 16:23:07
avkh написал: Особенно, второй вариант подключения.
Ни когда не сталкивались с такими? у нас в стране
когда то две фазы приходило на квартиру ... по 127 В каждая.
Вы в курсе, что 220(230) В питание не везде в мире?
В мире существуют два стандарта напряжения: европейский — 220-240В и американский 100-127В. И два стандарта частоты переменного тока:
50 Гц и 60 Гц . США, Япония и большинство стран Южной Америки используют связку 100-127В 60 Гц. Остальной мир в основном использует европейские 220-240В 50 Гц.
Сделал дело - главное увернуться от благодарности.
02.10.2021 в 19:05:05
avkh написал:
**Radio [написал](/forums/t304983-raspayka/?
Картинка прямо от производителя с вариантами подключения одной и той же плиты.
Radio, ну, получается, что эта плита умеет в 400. Хотя и странно это мне. Особенно, второй вариант подключения.
avkh, на ТЭНах только 220.
Ей не нужны линейные = межфазные напряжения в 400в.
Ей нужно 1х220, 2х220, или 3х220, и не нужны фазы с напряжением между ними, кроме случая 2, когда отдельные фазы не 220, а 110 по отношению к нулю/земле
02.10.2021 в 19:28:53
BV написал: на ТЭНах только 220.
Вот только 220 можно получить разными способами.
Сделал дело - главное увернуться от благодарности.
02.10.2021 в 21:49:28
Разрешите вернуться к изначальной теме. При каких условиях возможно подключение нескольких групп розеток шлейфом?
03.10.2021 в 17:09:50
Danmos, Первое: Для соединений шлейфом нужно предусмотреть, чтобы суммарная мощность нагрузок шлейфа розеток не превышала допустимый ток кабеля. Второе: Согласно ПУЭ при шлейфом соединении не допускается разрывать РЕ проводник защитного заземляющего провода. Третье: подключение розеток шлейфом (параллельно) делают с целью снижения затрат на кабель, но в этом случае снижается надежность и безопасность электропроводки.
Сделал дело - главное увернуться от благодарности.
03.10.2021 в 18:25:52
megrad написал: Danmos, Первое: Для соединений шлейфом нужно предусмотреть, чтобы суммарная мощность нагрузок шлейфа розеток не превышала допустимый ток кабеля. Второе: Согласно ПУЭ при шлейфом соединении не допускается разрывать РЕ проводник защитного заземляющего провода. Третье: подключение розеток шлейфом (параллельно) делают с целью снижения затрат на кабель, но в этом случае снижается надежность и безопасность электропроводки.
megrad, Спасибо. С первым понятно. Собственно, существенных нагрузок в квартире не так много, там все можно сделать аккуратно. Со вторым - да, в курсе, читал. С третьим тоже понятно.
Поэтому вопрос: Если розетки в одной группе соединены шлейфом (за исключением защитного проводника), и группы, в свою очередь, тоже соединены шлейфом (следующая группа отводится не от последней розетки предыдущей группы, а от распайки в первом подрозетнике предыдущей группы), при этом "распайка" делается с помощью Wago в подрозетнике, - это приемлемый вариант?