megrad написал:

avkh написал: плита линейное напряжение 380В не использует.

Естественно - у бытовых ТЭНы на 220 В.

avkh написал: жесткая схема зашита

Вроде у ВП только защита от перегрева.

avkh написал: плита сама как-то разбрасывает конфорки по ним, в зависимости от того, сколько линий подключено.

Вообще то это задано производителем.

megrad, есть умные ВП, которым можно настроить максимальную потребляемую мощность. Это когда проводка слабая, держит только 2-3 комфорки. Если врубить все 4 на максимум, суммарный ток будет выше, чем может позволить себе линия. Настройка запрещает ВП потреблять много. Ограничение срабатывает при максималках на всех комфорках, что в обычной жизни бывает достаточно редко. Моя так умеет. Вроде бы ее можно хоть на автомат 16A (надо посмотреть минималку, если интересно) поставить и даже не заметить неудобств.

0
megrad
megrad
Эксперт

Регистрация: 07.04.2014

Екатеринбург

Сообщений: 15839

30.09.2021 в 18:45:38

Мишутк написал: Моя так умеет.

Модель?

Мишутк написал: Настройка запрещает ВП потреблять много.

Тады на кой покупать, если линия дохлая?

0

Сделал дело - главное увернуться от благодарности.

Мишутк
Мишутк
Эксперт

Регистрация: 06.03.2008

Санкт-Петербург

Сообщений: 10380

30.09.2021 в 20:23:11

megrad написал:

Мишутк написал: Моя так умеет.

Модель?

Мишутк написал: Настройка запрещает ВП потреблять много.

Тады на кой покупать, если линия дохлая?

megrad, потому что там все остальное нравится.

bosch puef611fb1e. От 1000Вт с шагом 500Вт 18 ступеней.

0
megrad
megrad
Эксперт

Регистрация: 07.04.2014

Екатеринбург

Сообщений: 15839

30.09.2021 в 20:26:05

Мишутк написал: bosch puef611fb1e

Благодарю.

Мишутк написал: потому что там все остальное нравится.

:yu: :confused:

0

Сделал дело - главное увернуться от благодарности.

avkh
avkh
Новичок

Регистрация: 06.06.2011

Санкт-Петербург

Сообщений: 38

01.10.2021 в 10:28:28

**Radio [написал](/forums/t304983-raspayka/?

Картинка прямо от производителя с вариантами подключения одной и той же плиты.

Radio, ну, получается, что эта плита умеет в 400. Хотя и странно это мне. Особенно, второй вариант подключения.

0
megrad
megrad
Эксперт

Регистрация: 07.04.2014

Екатеринбург

Сообщений: 15839

01.10.2021 в 16:23:07

avkh написал: Особенно, второй вариант подключения.

Ни когда не сталкивались с такими? у нас в стране когда то две фазы приходило на квартиру ... по 127 В каждая. Вы в курсе, что 220(230) В питание не везде в мире? В мире существуют два стандарта напряжения: европейский — 220-240В и американский 100-127В. И два стандарта частоты переменного тока: 50 Гц и 60 Гц . США, Япония и большинство стран Южной Америки используют связку 100-127В 60 Гц. Остальной мир в основном использует европейские 220-240В 50 Гц. ссылка

0

Сделал дело - главное увернуться от благодарности.

BV
BV
Эксперт

Регистрация: 29.10.2005

Москва

Сообщений: 116567

02.10.2021 в 19:05:05

avkh написал:

**Radio [написал](/forums/t304983-raspayka/?

Картинка прямо от производителя с вариантами подключения одной и той же плиты.

Radio, ну, получается, что эта плита умеет в 400. Хотя и странно это мне. Особенно, второй вариант подключения.

avkh, на ТЭНах только 220. Ей не нужны линейные = межфазные напряжения в 400в.
Ей нужно 1х220, 2х220, или 3х220, и не нужны фазы с напряжением между ними, кроме случая 2, когда отдельные фазы не 220, а 110 по отношению к нулю/земле

0
megrad
megrad
Эксперт

Регистрация: 07.04.2014

Екатеринбург

Сообщений: 15839

02.10.2021 в 19:28:53

BV написал: на ТЭНах только 220.

Вот только 220 можно получить разными способами.

0

Сделал дело - главное увернуться от благодарности.

Danmos
Danmos
Эксперт

Регистрация: 29.10.2005

Москва

Сообщений: 1044

02.10.2021 в 21:49:28

Разрешите вернуться к изначальной теме. При каких условиях возможно подключение нескольких групп розеток шлейфом?

0
megrad
megrad
Эксперт

Регистрация: 07.04.2014

Екатеринбург

Сообщений: 15839

03.10.2021 в 17:09:50

Danmos, Первое: Для соединений шлейфом нужно предусмотреть, чтобы суммарная мощность нагрузок шлейфа розеток не превышала допустимый ток кабеля. Второе: Согласно ПУЭ при шлейфом соединении не допускается разрывать РЕ проводник защитного заземляющего провода. Третье: подключение розеток шлейфом (параллельно) делают с целью снижения затрат на кабель, но в этом случае снижается надежность и безопасность электропроводки.

0

Сделал дело - главное увернуться от благодарности.

Danmos
Danmos
Эксперт

Регистрация: 29.10.2005

Москва

Сообщений: 1044

03.10.2021 в 18:25:52

megrad написал: Danmos, Первое: Для соединений шлейфом нужно предусмотреть, чтобы суммарная мощность нагрузок шлейфа розеток не превышала допустимый ток кабеля. Второе: Согласно ПУЭ при шлейфом соединении не допускается разрывать РЕ проводник защитного заземляющего провода. Третье: подключение розеток шлейфом (параллельно) делают с целью снижения затрат на кабель, но в этом случае снижается надежность и безопасность электропроводки.

megrad, Спасибо. С первым понятно. Собственно, существенных нагрузок в квартире не так много, там все можно сделать аккуратно. Со вторым - да, в курсе, читал. С третьим тоже понятно.

Поэтому вопрос: Если розетки в одной группе соединены шлейфом (за исключением защитного проводника), и группы, в свою очередь, тоже соединены шлейфом (следующая группа отводится не от последней розетки предыдущей группы, а от распайки в первом подрозетнике предыдущей группы), при этом "распайка" делается с помощью Wago в подрозетнике, - это приемлемый вариант?

0