АлВас написал:
А вот интересно, чем будет отличаться провод, один и тот же тип, марка, с радиусом изгиба 5; 7,5 и 10 диаметров- ресурсом, "пропускной" способностью?
Ну пусть в СВЧ-технике геометрия тракта передачи/приема существенна и очень, а тут?
АлВас, сама жила допускает изгиб с намного меньшим радиусом. Проблема в изоляции. У кабеля есть заявленный температурный диапазон эксплуатации. При слишком малом радиусе загиба по внешнему краю изоляции возникают слишком большие растяжения внешней оболочки. Заявленный срок эксплуатации во всем температурном диапазоне кабель не выдерживает (нарушается изоляция). Для того, чтобы кабель сохранял все свои эксплуатационные характеристики на заявленном сроке службы, на условия прокладки и эксплуатации тоже накладываются ограничения.
Т.е. гипотетически если при сроке 25 лет на 24 году произойдет удар током через поврежденную (от износа - лопнувшую, не от внешнего воздействия) изоляцию и обнаружат крутой изгиб кабеля, то претензии к монтажнику. Если изгиб в пределах документации, то трясти будут производителя.
И да, остаточная толщина изоляции при загибе влияет на напряжение пробоя. Экономишь на изоляции при производстве - пишешь 10р и формально совесть чиста. А джамшут купит твой кабель не читая, 10р там или 7.5р. Производитель в плюсе.