Kopos помогает в теме , чем может . :)


27.09.2020 в 18:32:58
Kopos помогает в теме , чем может . :)


Да, ни фига.
28.09.2020 в 02:08:21
Видимо вас вместе с украми можно поздравить с достижением ?
Зачем вы поднимаете провокационные политические темы, недопустимые на форуме?
Смысл моего сообщения был в том что в России ранее запрещённый пунп и современный (ни капельки не запрещён и ОЧЕНЬ распространён по крайней мере, в центральной России) - разные, блин, вещи (по крайней мере, формально). Возможно, в случае Украины так же.
Изготовление данного провода было запрещено на территории Российской Федерации (путем отмены ТУ 16.К13-020-93, по которым он изготавливался). Запрет был связан с огромным числом пожаров из-за данного провода, так как он имел очень слабую изоляцию и сильно заниженные сечения (до двух раз!!), а стандарт по которому он изготавливался, «развязывал руки» заводам. Но тем не менее, сколько лет прошло и ПУНП обрел вторую жизнь. От аналогов этого провода ломятся полки в Леруа и прочих подобных магазинах. Правда, чтобы не отпугнуть потенциальных жертв, производители его переименовали в ПУНПбм, ПУГНП, ПБПП и т.д.
28.09.2020 в 14:44:47
Alexey_Spb написал: Правда, чтобы не отпугнуть потенциальных жертв, производители его переименовали в ПУНПбм, ПУГНП, ПБПП и т.д.
Что за чушь? ПБПП существовал еще лет 25 назад. ПУГНП вообще многопроволочка. О каком "втором рождении" и каком переименовании Вы говорите? И потом, что, на "переименованный" ПУНП и иже с ним вдруг появился ГОСТ? Хотел бы я посмотреть, как Вы будете сдавать объект с ПУНПом вместо ВВГшки.
28.09.2020 в 15:42:03
Подскажите, может быть в случае прокладки кабеля в кабель-канале плинтуса лучше вместо ВВГ использовать ПуГВВ?
28.09.2020 в 17:36:12
СтранникXXI,
Что за чушь? ПБПП существовал еще лет 25 назад. ПУГНП вообще многопроволочка. О каком "втором рождении" и каком переименовании Вы говорите?
А вы точно внимательно прочитали суть сказанного мной?
Перечитайте пожалуйста еще раз внимательно.
И потом, что, на "переименованный" ПУНП и иже с ним вдруг появился ГОСТ? Хотел бы я посмотреть, как Вы будете сдавать объект с ПУНПом вместо ВВГшки.
ГОСТа, внезапно, нет даже на ВВГнг-Ls, они все делаются исключительно по ТУ, уже многократно это обсуждалось.
На данные провода так же есть обновленные ТУ, чуть подшаманенные, по которым их и выпускают. Но по сути, современный ПУНП недалеко ушел от запрещенного.
28.09.2020 в 17:39:56
sasin.pro написал: Подскажите, может быть в случае прокладки кабеля в кабель-канале плинтуса лучше вместо ВВГ использовать ПуГВВ?
Я за КГВВ.
Но тут еть вопросы в части пожарки, если она не принципиальна - кладите, но провод проверьте.
В целом, для кабель каналов действительно хорошо подходят гибкие кабели.
28.09.2020 в 18:35:39
Alexey_Spb написал: ГОСТа, внезапно, нет даже на ВВГнг-Ls
Прямо таки нет?
Alexey_Spb написал: они все делаются исключительно по ТУ,
Разумеется. Но при этом соответствуют ГОСТу (если ТУ правильные). В случае с ПУНПом соответствовать нечему в принципе.
Alexey_Spb написал: Но по сути, современный ПУНП недалеко ушел от запрещенного.
Вот именно.
Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий.