24.09.2020 в 20:46:56
Подскажите варианты для одновременного включения вентиляторов.
Планирую поставить вытяжные вентиляторы в ванну, туалет и на кухню. Хочу, чтобы вентиляторы включались при включении света.
Но дом старый, в вентиляции много мусора, поэтому если будет работать только один вентилятор, то в другие помещения может засасывать пыль из вентсистемы. Поэтому хочу, чтобы при включении света в туалете или в ванной включались все три вентилятора (но свет только в одном помещении).
Пока придумал один вариант: два параллельно включенных блока питания на 12 В, как показано на схемке. Но, возможно, есть другие решения.
(Можно было бы сделать один общий вытяжной вентилятор, но тянуть воздуховоды в моем случае неудобно.)
24.09.2020 в 22:19:22
Nikonoff написал: два параллельно включенных блока питания на 12 В
бытовые канальные вентиляторы на 220 вольт подключаете в цепь выключателя света и все
24.09.2020 в 22:42:08
Nikonoff написал: сли будет работать только один вентилятор, то в другие помещения может засасывать пыль из вентсистемы
обратные клапаны, не? :confused: :o :popcorn
Не люблю людей безответственных и без Ч/Ю. Ответственным и с Ч/Ю - welcome.
24.09.2020 в 22:56:01
Nikonoff написал: если будет работать только один вентилятор, то в другие помещения может засасывать пыль из вентсистемы.
Такое возможно в отсутствие воздухопритока. Если у вас наглухо задраены окна и двери, то вентилятору неоткуда больше тянуть, кроме как из других вентканалов.
Если приток воздуха обеспечен, то ничего подобного не случится.
24.09.2020 в 22:59:00
Чуда не случится, если не будет притока. А так, вентилятор с обратным клапаном. Обычно там пленочные, раз в год-два надо менять или чистить.
24.09.2020 в 23:03:53
Nikonoff написал: два параллельно включенных блока питания на 12 В
далеко не все БП будут "дружить" будучи включенными в параллель по выходу.
В разрыв общего L для освещения ванны/туалета/кухни установите
Если очень хочется поиграть в Кулибина, то вместо реле тока можно воткнуть обмотку реле (и его обвес). А его контакты будут управлять ветродуями.
25.09.2020 в 08:13:05
Можно и так, если много таких вентиляторов досталось, только надо на выходе каждого ИмпБП поставить диод на ток не менее тока нагрузки, желательно Шоттки, в прямом включении- анодом к БП. А можно и обычные, если потеря 0,6 вольта не существенна.
25.09.2020 в 10:14:46
ZooZoo, забыл сказать, что на кухне газовая плита. Как я понимаю, клапан в этом случае нельзя. Должна работать естественная вентиляция.
25.09.2020 в 10:16:37
Radio, зимой домашние вполне могут закрыть все окна. Щели останутся, но сопротивление притоку может быть сопоставимым с сопротивлением обратному потоку через вентиляцию. А там за десятилетия много чего накопилось.
25.09.2020 в 10:18:22
AKI, спасибо. Это проще, чем два БП.
25.09.2020 в 10:20:08
АлВас написал: Можно и так, если много таких вентиляторов досталось, только надо на выходе каждого ИмпБП поставить диод на ток не менее тока нагрузки, желательно Шоттки, в прямом включении- анодом к БП. А можно и обычные, если потеря 0,6 вольта не существенна.
АлВас, вентиляторы пока не купил. Меняю проводку, заодно вентиляторы поставлю. Наверное, сделаю с реле, как предложил AKI. Можно будет брать вентиляторы и на 12, и на 220. И с датчиком влажности в ванную.
25.09.2020 в 10:48:21
Что есть реле тока в данном контексте не скажу, у меня этот сайт не открывается, а вот насчет ...Можно будет брать вентиляторы и на 12, и на 220...(с) поясните
Nikonoff написал:
АлВас написал: Можно и так, если много таких вентиляторов досталось, только надо на выходе каждого ИмпБП поставить диод на ток не менее тока нагрузки, желательно Шоттки, в прямом включении- анодом к БП. А можно и обычные, если потеря 0,6 вольта не существенна.
АлВас, вентиляторы пока не купил. Меняю проводку, заодно вентиляторы поставлю. Наверное, сделаю с реле, как предложил AKI. Можно будет брать вентиляторы и на 12, и на 220. И с датчиком влажности в ванную.
Nikonoff,
25.09.2020 в 10:57:08
АлВас написал: у меня этот сайт не открывается,
Сайт магазина IEK-а - видимо "заболел и слег" У меня тоже перестал открываться. Возможно временно (там реле и цены). Вот
25.09.2020 в 12:58:37
Спасибо, понятно. Я нечто подобное делаю на ТТ и твердотельном реле.
25.09.2020 в 13:06:02
Nikonoff написал: Radio, зимой домашние вполне могут закрыть все окна. Щели останутся, но сопротивление притоку может быть сопоставимым с сопротивлением обратному потоку через вентиляцию. А там за десятилетия много чего накопилось.
Nikonoff, В этом случае вентиляторы все равно бесполезны, потому что без притока они работать не могут. Сколько вентилятор вытянул, столько же он должен притянуть. Поэтому либо ставьте приточные клапаны и т. п., либо отказывайтесь от вентиляторов совсем, либо объясняйте семье, что наглухо задраивать окна при их работе недопустимо.
Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий.
Присоединяйтесь к самому крупному DIY сообществу