Johann написал: Я такую компоновку и соединение нуля через пластину впервые вижу, например.

До 2000 х такое было, да и сейчас ни редко встречается.

Johann написал: как его подключение всунуть именно в этот конкретный щит.

Самое неприятное провода за панелью и для чего они. АЕ справа для чего? Если это АВ после счётчика, то проблем нет. Выкидываем АЕшку, ставим ДИН рейку, ставим шину на изоляторах. Главное чтобы запас проводов был. Как то так

1

Сделал дело - главное увернуться от благодарности.

Johann
Johann
Новичок

Регистрация: 04.10.2020

Мытищи

Сообщений: 5

06.10.2020 в 13:20:26

megrad написал:

Johann написал: Я такую компоновку и соединение нуля через пластину впервые вижу, например.

До 2000 х такое было, да и сейчас ни редко встречается.

Johann написал: как его подключение всунуть именно в этот конкретный щит.

Самое неприятное провода за панелью и для чего они. АЕ справа для чего? Если это АВ после счётчика, то проблем нет. Выкидываем АЕшку, ставим ДИН рейку, ставим шину на изоляторах. Главное чтобы запас проводов был. Как то так

megrad, Вот, спасибо! Именно то, что хотел узнать. Справа вверху - это вводной автомат. Слева внизу - АЕ не знаю, для чего установили. Есть подозрение, что для трехфазного электрического котла отопления (но его так и не поставили в итоге). А зачем ее выкидывать? Много места занимает и не нужна вообще? То есть открепляем все нули от пластины и заводим их на отдельную шину через рубильник, так? Шину также заземляем (пластина заземлена). Да, тема с запасом проводов также напрягает слегка. Но, буду разбирать щит, увижу, что там сзади.

Еще момент, я о нем писал - есть ли смысл поставить УЗО в дополнение к автомату на линию мокрых зон?

0
АлВас
АлВас
Резидент

Регистрация: 09.03.2015

Одесса

Сообщений: 1338

06.10.2020 в 13:36:22

Вместо того неведомого АЕ можно поместить свободно нормальные и АВ, и УЗО для мокрых зон. А верхний пусть и будет, пломбы, то, сё...

0
megrad
megrad
Резидент

Регистрация: 07.04.2014

Екатеринбург

Сообщений: 15839

06.10.2020 в 13:39:59

Johann написал: есть ли смысл поставить УЗО

Есть, но надо смотреть состояние линий. Могут быть сработки.

Johann написал: А зачем ее выкидывать?

Места много занимает. Заменит на модуль.

Johann написал: Шину также заземляем (пластина заземлена).

Нулевая шина после счётчика с землёй ни как недолжна быть связана. Земляная шина отдельно.

0