megrad
megrad
Резидент

Регистрация: 07.04.2014

Екатеринбург

Сообщений: 15839

07.10.2020 в 15:57:18

Rozko написал: . Вместо двухаолюсника поставить диф." - вот это не очень понял.

Дифференциальный автомат - УЗО+АВ в одном корпусе ссылка.

Rozko написал: а можно небольшой кусок сделать ПРКС (в сауне) а в другой комнате уже через распределительную коробку соединить с текущим проводом?

:confused: Хозяин барин.

Rozko написал: Питание от щита это что значит?

До АВ на каменку отдельный кабель. Ни каких шлейфов.

Rozko написал: кабель который подсоединю к штырю

Провод ПуВ 1х6

Rozko написал: кабель который подсоединю к штырю, кабель сам к печке.

В идеале в щит - Вам же ещё розетки заземлять.

0

Сделал дело - главное увернуться от благодарности.

ebf
ebf
Резидент

Регистрация: 21.03.2015

Новосибирск

Сообщений: 7795

07.10.2020 в 17:52:13

megrad написал: А как глубоко должен быть забит ОДИН штырь?

Минимум 6м https://zandz.com/ru/zazemlenie_doma/

0
megrad
megrad
Резидент

Регистрация: 07.04.2014

Екатеринбург

Сообщений: 15839

07.10.2020 в 18:37:46

ebf, благодарю.

AlexeyL написал: Штырь ничем не хуже, если он забит достаточно глубоко.

но

Rozko написал: длинное ничего не забить. метра 2 максимум.

поэтому

AlexeyL написал: магический треугольник

не

AlexeyL написал: миф

Ещё надо читывать и размеры забиваемого штыря. Наверное если забить сотку, на два метра то может получится. Или закопать :p

0

Сделал дело - главное увернуться от благодарности.

ZooZoo
ZooZoo
Резидент

Регистрация: 16.07.2015

Москва

Сообщений: 6115

07.10.2020 в 18:46:59

ebf написал:

megrad написал: А как глубоко должен быть забит ОДИН штырь?

Минимум 6м https://zandz.com/ru/zazemlenie_doma/

ebf, так штырей 4шт, т.е. ОДИН штырь только на 1,5м плюс/минус :)

0

Не люблю людей безответственных и без Ч/Ю. Ответственным и с Ч/Ю - welcome.

ebf
ebf
Резидент

Регистрация: 21.03.2015

Новосибирск

Сообщений: 7795

07.10.2020 в 20:22:21

ZooZoo написал: так штырей 4шт, т.е. ОДИН штырь только на 1,5м плюс/минус

Именно, но может и 1,5 м хватить ,если сопротивление будет 100 Ом :)при УЗО 30мА. Хотя Прораб ,будет возмущаться ;)

0
ZooZoo
ZooZoo
Резидент

Регистрация: 16.07.2015

Москва

Сообщений: 6115

07.10.2020 в 20:32:16

ebf написал:

ZooZoo написал: так штырей 4шт, т.е. ОДИН штырь только на 1,5м плюс/минус

Именно, но может и 1,5 м хватить ,если сопротивление будет 100 Ом :)при УЗО 30мА. Хотя Прораб ,будет возмущаться ;)

ebf, 1,5м мало, особенно в скальных породах :D (киргуду) реально данный комплект (4*1,5) забивать по 3м и проверять сопротивление если при 3м ОК, то отойти на 5м и еще 3м забить а затем в траншее соединить 2 заземлителя полосой (без сварки, в ревизионных колодцах)

0

Не люблю людей безответственных и без Ч/Ю. Ответственным и с Ч/Ю - welcome.

ebf
ebf
Резидент

Регистрация: 21.03.2015

Новосибирск

Сообщений: 7795

07.10.2020 в 20:34:55

ZooZoo написал: сли при 3м ОК, то отойти на 5м и еще 3м забить

Не надо никуда отходить и забивать, просто вертикально забиваешь и всё

0
dokar
dokar
Мадонатор

Регистрация: 22.12.2010

Москва

Сообщений: 22215

07.10.2020 в 20:45:37

ebf написал:

ZooZoo написал: сли при 3м ОК, то отойти на 5м и еще 3м забить

Не надо никуда отходить и забивать, просто вертикально забиваешь и всё

ebf, У меня бурили на 17 метров - песок, местами влажный, но не обводненный . На сколько забивать ? :)

0

Да, ни фига.

ebf
ebf
Резидент

Регистрация: 21.03.2015

Новосибирск

Сообщений: 7795

07.10.2020 в 20:48:36

dokar написал: У меня бурили на 17 метров - песок, местами влажный, но не обводненный . На сколько забивать ?

Я же вроде сказал 100 Ом,у меня хватило 9 м ,6 Ом

0
ZooZoo
ZooZoo
Резидент

Регистрация: 16.07.2015

Москва

Сообщений: 6115

07.10.2020 в 21:08:04

ebf написал: Не надо никуда отходить и забивать, просто вертикально забиваешь и всё

это да, если есть sds max и грунт подходящий в противном случае действовать так, как я сказал выше

0

Не люблю людей безответственных и без Ч/Ю. Ответственным и с Ч/Ю - welcome.

ebf
ebf
Резидент

Регистрация: 21.03.2015

Новосибирск

Сообщений: 7795

07.10.2020 в 21:10:28

ZooZoo написал: это да, если есть sds max и грунт подходящий в противном случае действовать так, как я сказал выше

На это дело, вообще лучше вызывать спецов, которые продают, монтируют и делают замеры, а не заниматься самодеятельностью :)

0

Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий.

Присоединяйтесь к самому крупному DIY сообществу