Аватар пользователя
NickDevice

Местный

Регистрация: 06.10.2019

Нижний Новгород

Сообщений: 15

08.10.2020 в 22:58:56

Добрый день, помогите разобраться! В подрозетнике присутствует двужильный кабель. (Жила А и жила Б в одной оплетке) Если А и Б замыкаю мультиметром в режиме прозвонки, то он не звенит, нет контакта. Но если на одну из жил подать фазу, то в соседней жиле тоже появляется фаза!

Делал проходной выключатель, перед штукатуркой стен прозвонил кабели, все было норм. Стены оштукатурили. Теперь выясняется, что фаза возникает в той жиле, в которой она возникать не должна. И переключатели не работают от слова совсем. Но мультиметр упорно показывает отсутствие контакта между жилами.

Помогите разобраться!

0
Аватар пользователя
AndyMirror

Местный

Регистрация: 17.03.2010

Санкт-Петербург

Сообщений: 17777

08.10.2020 в 23:10:37

NickDevice написал: Но если на одну из жил подать фазу, то в соседней жиле тоже появляется фаза!

Если мерили индикаторной отвёрткой, то это наводка. Вторую жилу к рабочему нулю подключать надо.

И переключателю 2 жил мало. ;)

0
Аватар пользователя
Сергей......

Местный

Регистрация: 21.02.2012

Москва

Сообщений: 1603

08.10.2020 в 23:25:08

AndyMirror написал: Если мерили индикаторной отвёрткой, то это наводка.

Если цифровым мультиметром - тоже.

0
Аватар пользователя
Сергей......

Местный

Регистрация: 21.02.2012

Москва

Сообщений: 1603

08.10.2020 в 23:27:03

NickDevice написал: И переключатели не работают от слова совсем.

Схемку подключения изобразите.

0
Аватар пользователя
NickDevice

Местный

Регистрация: 06.10.2019

Нижний Новгород

Сообщений: 15

08.10.2020 в 23:37:41

AndyMirror, Тыкал отверткой, да. С остальными жилами все нормально) Прокладывал по схеме. Индикаторная отвертка светится на противоположном конце соседней жилы, которая к фазе не подключена. Кабель старый, решил не менять и использовать его, оставив в стене. Допускаю, что где-то нарушена изоляция. Но тогда странно, что мультик не звенит при замыкании жил.

0
Аватар пользователя
NickDevice

Местный

Регистрация: 06.10.2019

Нижний Новгород

Сообщений: 15

08.10.2020 в 23:39:53

Сергей......, А схема принципиальна? Я описываю конкретную проблему: есть двужильный кабель, если подать фазу на одну жилу, фаза возникает в обеих. При этом мультик показывает отсутствие контакта между жилами.

0
Аватар пользователя
Q.W.E.R.T.Y

Местный

Регистрация: 09.09.2020

Пермь

Сообщений: 181

08.10.2020 в 23:47:52

NickDevice, Через лампочку наверно показывает, а без фазы там сопротивление равно нулю потому что лампочки видимо светодиодные, импульсный блок питания, как вариант. Ну либо наводка.

0
Аватар пользователя
NickDevice

Местный

Регистрация: 06.10.2019

Нижний Новгород

Сообщений: 15

08.10.2020 в 23:58:43

Q.W.E.R.T.Y, Спасибо за вариант, этот кабель идет не к лампочке, а от первого переключателя ко второму. Из второго выходит фаза к лампочке. Лампочку предварительно выкрутил, и контакты в подрозетниках разомкнул

0
Аватар пользователя
Сергей......

Местный

Регистрация: 21.02.2012

Москва

Сообщений: 1603

09.10.2020 в 00:10:16

NickDevice написал: Я описываю конкретную проблему: есть двужильный кабель, если подать фазу на одну жилу, фаза возникает в обеих.

Куда в этот момент подключена вторая жила? Раз лампочку выкрутили - никуда. На ней наводка. Вкрутите обычную (заведомо исправную) лампочку накаливания, как на схеме, и тогда замеряйте мультиметром между нолем и контактами выключателя. Не забудьте перевести мультиметр с прозвонки на измерение переменного напряжения.

И, кстати, когда прозваниваете, не только слушайте, но и на цифры смотрите.

0