Atlis22 написал: nezlo, Согласен что странно, но у Хагера не нашёл УЗО типа А мощностью более 16А с током 10мА - только 30!
Atlis22, У Хагена есть УЗО 16А 10мА тип А...
16.10.2020 в 10:31:28
Atlis22 написал: nezlo, Согласен что странно, но у Хагера не нашёл УЗО типа А мощностью более 16А с током 10мА - только 30!
Atlis22, У Хагена есть УЗО 16А 10мА тип А...
Проектирование и сборка электрощитов.
Автоматизация систем ("Умный дом", IoT).
Разработка монтажных схем для самостоятельной сборки щитов.
Библиотека автоматики для Visio.
16.10.2020 в 10:33:33
MaSeVi, Да, 16А есть, а вот 25А и более уже нет - мне именно такие и нужны
16.10.2020 в 10:35:34
Rumato, задал вопрос производителю - жду ответа, по логике с вами согласен - другие приборы могут всю систему нарушить. Ну а то что хрень, а не схема - я не электрик, и мой мастер судя по всему тоже )
16.10.2020 в 10:46:34
Давайте я чуть по-другому спрошу: Тёплые полы на дифматоматы отдельные имеет смысл вешать? Один в ванной, один на кухне? Имеет смысл делать отдельную неотключаемую линию? Раньше часто ставили "противопожарное УЗО" на вход в квартиру, сейчас смотрю щитки - такого нет, значит смысле не имеет?
16.10.2020 в 10:51:27
Тёплые полы на дифматоматы отдельные имеет смысл вешать?
Отдельные нет.
Имеет смысл делать отдельную неотключаемую линию?
Нет.
Раньше часто ставили "противопожарное УЗО" на вход в квартиру, сейчас смотрю щитки - такого нет, значит смысле не имеет?
Ни разу такого не видел. Смысла нет.
16.10.2020 в 11:57:49
Rumato, вы правы - в инструкции не нашёл, а на горячей линии сказали что не надо вешать через УЗО - просто на автомат
16.10.2020 в 12:33:39
Тёплые полы на дифматоматы отдельные имеет смысл вешать ? Atlis22, Смысл есть подключать через 2Р автоматы и групповое УЗО любой группы. Если таких УЗО несколько, то можно на разные и обойтись и 1Р автоматами .
Да, ни фига.
16.10.2020 в 13:37:02
Перелопатил всю схему - она стала лучше? Старался учесть все советы

16.10.2020 в 14:29:28
Atlis22 написал: Да, 16А есть, а вот 25А и более уже нет - мне именно такие и нужны
Узо 10мА обычно на 16А и делают, а больше 16 А нет, возможно из за того, что Ток >16А подразумевает несколько линий и потребителей, а значить и естественные токи утечки от которых УЗО будет срабатывать. В вашей схеме вполне можно объединить одну линию на розетки в ванне+ стиралка под АВ 16А и соотвественно УЗО 10мА. Одновременное использование всех этих потребителей крайне низкая.
16.10.2020 в 14:38:43
nezlo написал:
Atlis22 написал: Да, 16А есть, а вот 25А и более уже нет - мне именно такие и нужны
Узо 10мА обычно на 16А и делают, а больше 16 А нет, возможно из за того, что Ток >16А подразумевает несколько линий и потребителей, а значить и естественные токи утечки от которых УЗО будет срабатывать. В вашей схеме вполне можно объединить одну линию на розетки в ванне+ стиралка под АВ 16А и соотвественно УЗО 10мА. Одновременное использование всех этих потребителей крайне низкая.
nezlo, Я смотрю вам очень хочется 10мА ))). В то время как при наличии заземления , оно даром не сдалось .
Да, ни фига.
16.10.2020 в 17:16:30
Atlis22 написал: Перелопатил всю схему - она стала лучше? Старался учесть все советы
Atlis22, она не стала лучше ,Вам надо оставить 2 УЗО ,всё остальное от глупости и излишка денежных средств :yu: