Тёплые полы на дифматоматы отдельные имеет смысл вешать?
Отдельные нет.
Имеет смысл делать отдельную неотключаемую линию?
Нет.
Раньше часто ставили "противопожарное УЗО" на вход в квартиру, сейчас смотрю щитки - такого нет, значит смысле не имеет?
Ни разу такого не видел. Смысла нет.
16.10.2020 в 11:57:49
Rumato, вы правы - в инструкции не нашёл, а на горячей линии сказали что не надо вешать через УЗО - просто на автомат
16.10.2020 в 12:33:39
Тёплые полы на дифматоматы отдельные имеет смысл вешать ? Atlis22, Смысл есть подключать через 2Р автоматы и групповое УЗО любой группы. Если таких УЗО несколько, то можно на разные и обойтись и 1Р автоматами .
16.10.2020 в 13:37:02
Перелопатил всю схему - она стала лучше? Старался учесть все советы
16.10.2020 в 14:29:28
Atlis22 написал: Да, 16А есть, а вот 25А и более уже нет - мне именно такие и нужны
Узо 10мА обычно на 16А и делают, а больше 16 А нет, возможно из за того, что Ток >16А подразумевает несколько линий и потребителей, а значить и естественные токи утечки от которых УЗО будет срабатывать. В вашей схеме вполне можно объединить одну линию на розетки в ванне+ стиралка под АВ 16А и соотвественно УЗО 10мА. Одновременное использование всех этих потребителей крайне низкая.
16.10.2020 в 14:38:43
nezlo написал:
Atlis22 написал: Да, 16А есть, а вот 25А и более уже нет - мне именно такие и нужны
Узо 10мА обычно на 16А и делают, а больше 16 А нет, возможно из за того, что Ток >16А подразумевает несколько линий и потребителей, а значить и естественные токи утечки от которых УЗО будет срабатывать. В вашей схеме вполне можно объединить одну линию на розетки в ванне+ стиралка под АВ 16А и соотвественно УЗО 10мА. Одновременное использование всех этих потребителей крайне низкая.
nezlo, Я смотрю вам очень хочется 10мА ))). В то время как при наличии заземления , оно даром не сдалось .
16.10.2020 в 17:16:30
Atlis22 написал: Перелопатил всю схему - она стала лучше? Старался учесть все советы
Atlis22, она не стала лучше ,Вам надо оставить 2 УЗО ,всё остальное от глупости и излишка денежных средств :yu:
16.10.2020 в 17:27:34
Atlis22 написал: MaSeVi, Да, 16А есть, а вот 25А и более уже нет - мне именно такие и нужны
Atlis22, И на 25А...
Проектирование и сборка электрощитов.
Автоматизация систем ("Умный дом", IoT).
Разработка монтажных схем для самостоятельной сборки щитов.
Библиотека автоматики для Visio.
17.10.2020 в 08:11:45
ebf написал:
Atlis22 написал: Перелопатил всю схему - она стала лучше? Старался учесть все советы
Atlis22, она не стала лучше ,Вам надо оставить 2 УЗО ,всё остальное от глупости и излишка денежных средств :yu:
ebf, Аполитично рассуждаете ;) меньше шести узо здесь даже не обсуждают ;)))
17.10.2020 в 10:25:59
Dron/9K, А вы исповедуеете политику бесполезного транжирства и мотовства ? :)
18.10.2020 в 17:52:07
Читаю разные статьи, сообщения на форумах - люди пишут и про обязательное противопожарное УЗО на 300мА в щитке и про неотключаемые ветки. Как разделить все оборудование на линии к УЗО? Советов масса - одни пишут что равномерно по нагрузке, вперемешку чтобы весь свет не погас одновременно; другие что надо разделять строго по зонам-комнатам, третьи что надо просто освещение отдельно, розетки отдельно.
На горячей линии по Аквастопу говорят что надо вешать только на автомат их контроллер, а в инструкции - что только через УЗО, причем больше ничего на нём висеть не должно - а то ложные будут срабатывания.
Как в этом разобраться человеку который "не в теме"? А ремонт стоит, мастер говорит: да я всё сам сделаю, не парься - а потом розетка балкона и варочная панель будут висеть на одном кабеле...
Перерисовал схему - теперь может лучше стало? Бюджет не резиновый, сторонником транжирства не являюсь, просто запутавшийся человек
18.10.2020 в 18:15:12
Atlis22 написал: в инструкции - что только через УЗО
Ну, вот и следуйте инструкции. В случае чего, можно будет сослаться и предъявить. А так, что там а-ля поддержка пустила в эфир - пожмут плечами и отбрешатся. Автоматы меняйте все на тип С и номиналы 10, 16 и на варочную 32А. И УЗО на 40А всего 3 шт., ну или одно УЗО на 63А, что будет на линиях с ВП и две шт. 40А.
Atlis22 написал: причем больше ничего на нём висеть не должно - а то ложные будут срабатывания.
А физику этих ложных не объяснили?)))
Atlis22 написал: Как разделить все оборудование на линии к УЗО?
Да можно так: свет (часть), розетки (часть), техника (часть). А если проводка нормальная, проложена нормальная, автоматика, до можно хоть до синих огурцов мешать и всё будет в порядке на веки вечные...
Проектирование и сборка электрощитов.
Автоматизация систем ("Умный дом", IoT).
Разработка монтажных схем для самостоятельной сборки щитов.
Библиотека автоматики для Visio.
18.10.2020 в 18:16:00
Atlis22 написал: Бюджет не резиновый
тогда сингнальная лампа лишняя, узм лишний
18.10.2020 в 18:17:01
юра Т написал: узм лишний
Кстати - да...
Проектирование и сборка электрощитов.
Автоматизация систем ("Умный дом", IoT).
Разработка монтажных схем для самостоятельной сборки щитов.
Библиотека автоматики для Visio.
18.10.2020 в 18:21:11
Atlis22 написал: люди пишут и про обязательное противопожарное УЗО на 300мА
Вы ознакомились для чего нужно данное УЗО и где?
Atlis22 написал: и про неотключаемые ветки.
Цена вопроса и удобство эксплуатации :confused:
Atlis22 написал: одни пишут что равномерно по нагрузке, вперемешку чтобы весь свет не погас одновременно;
Вообще то это можно совместить.
Atlis22 написал: другие что надо разделять строго по зонам-комнатам,
какая проблем - разделите квартиру по зонам и в зависимости сколько насчитаете столько и УЗО будет.
Atlis22 написал: третьи что надо просто освещение отдельно, розетки отдельно.
Правильно - розетки под одними группами, освещение под другими. Освещение при использовании люстр и бра достаточно двух на квартиру. Вот если будет подсветка с драйверами и множеством уровней тогда надо задуматься об увеличении групп.
Atlis22 написал: Как в этом разобраться человеку который "не в теме"?
Для начала посмотреть схемы форума ссылка изменяя в поиске запрос можно открыть больше тем. Кстати УЗМ не в тренде, тем более МД, посмотрите Рбуз или РН263Т
Atlis22 написал: Бюджет не резиновый,
Не тем не менее опять 4 УЗО.
Atlis22 написал: просто запутавшийся человек
В УЗО?
Сделал дело - главное увернуться от благодарности.