Здравствуйте. Сделал разводку кабеля ВВГ в штробы в доме. Пришло время собирать щиток. Вводной автомат 50А Свет - АВ В10А, УЗО 25А/003А - тип А, сечение провода 1.5кв. Варочная плита/Духовка - АВ В32А/В16А, УЗО 63А/003А - тип А, сечение провода 6кв. Электрокотел - АВ С32А, УЗО 40А/003А - тип А, сечение провода 6кв.
У меня такой вопрос.. Достаточно ли для всего остального одно УЗО на 63А/003А - тип А? С учетом того, что в ванне будет бойлер, стиральная машина и одна розетка возле зеркала. Бойлер и стиральная машина подключены отдельно линиями на свои автоматы 16А через провод 2.5. Так же на кухне холодильник и панель розеток, розетки в остальных комнатах (2 спальни и гостинная).
Хватит ли одного УЗО 63А/003А на все это, или ванную лучше повесить так-же отдельно на УЗО 40А/003А - тип А?