Аватар пользователя
EYurov

Местный

Регистрация: 01.11.2020

Москва

Сообщений: 10

01.11.2020 в 19:24:42

Доброе время суток! Подскажите пожалуйста, имеет ли место быть такая схема компановки:? 1.Вводный автомат двухполюсной на 40А. 2.Затем УЗМ-51М 3.Далее разделение на группы с УЗО

1-Я ГРУППА Кухня. УЗО тип АС 63А 30мА Варочная панель-кабель 3х4,автомат 25А Духовой шкаф-кабель 3х2.5 автомат 16А 2-я Группа кухни: Розетки 5шт кабель 3х2.5 Автомат 16А Холодильник-кабель 3х2.5 Автомат 16А Свет и вытяжка-кабель 3х1.5 автомат 10А УЗО тип АС 63А 30мА 3-я ГРУППА санузел: Розетки 2шт кабель 3х2.5 Автомат 16А подключается стиралка и иногда фен Свет и вытяжка-кабель 3х1.5 автомат 10А УЗО тип АС 63А 30мА 4-я группа Комната и прихожка: Комната розетки 6-шт кабель 3х2.5-автомат 16А Прихожка розетки 3шт- кабель 3х2.5 автомат 16А Свет комната кабель 3х1.5 автомат 10А Свет прихожка кабель 3х1.5 автомат 10А УЗО тип АС 63А 30мА. Ввод в квартиру кабель 3х6 медный

0
Аватар пользователя
megrad

Местный

Регистрация: 07.04.2014

Екатеринбург

Сообщений: 15839

01.11.2020 в 19:35:00

EYurov, схему рисуйте. Чем не устроили схемы форума ссылка? Водогрей, тёплый пол, аквасторож, сигналку, кондей, электрику на балкон планируете?

EYurov написал: .Вводный автомат двухполюсной на 40А.

Дом какого года?

EYurov написал: УЗМ-51М

:confused: Не самый лучший выбор, но может уже исправились.

0

Сделал дело - главное увернуться от благодарности.

Аватар пользователя
EYurov

Местный

Регистрация: 01.11.2020

Москва

Сообщений: 10

01.11.2020 в 19:39:42

megrad, дом 2018 года Автомат 40А хочу поставить в щитке в квартире

0
Аватар пользователя
EYurov

Местный

Регистрация: 01.11.2020

Москва

Сообщений: 10

01.11.2020 в 19:44:22

megrad, теплый пол на кухню да.На балкон ничего

0
Аватар пользователя
MaSeVi

Местный

Регистрация: 08.10.2009

Москва

Сообщений: 16903

01.11.2020 в 19:59:58

EYurov написал: Доброе время суток! Подскажите пожалуйста, имеет ли место быть такая схема компановки:? 1.Вводный автомат двухполюсной на 40А. 2.Затем УЗМ-51М 3.Далее разделение на группы с УЗО

1-Я ГРУППА Кухня. УЗО тип АС 63А 30мА Варочная панель-кабель 3х4,автомат 25А Духовой шкаф-кабель 3х2.5 автомат 16А 2-я Группа кухни: Розетки 5шт кабель 3х2.5 Автомат 16А Холодильник-кабель 3х2.5 Автомат 16А Свет и вытяжка-кабель 3х1.5 автомат 10А УЗО тип АС 63А 30мА 3-я ГРУППА санузел: Розетки 2шт кабель 3х2.5 Автомат 16А подключается стиралка и иногда фен Свет и вытяжка-кабель 3х1.5 автомат 10А УЗО тип АС 63А 30мА 4-я группа Комната и прихожка: Комната розетки 6-шт кабель 3х2.5-автомат 16А Прихожка розетки 3шт- кабель 3х2.5 автомат 16А Свет комната кабель 3х1.5 автомат 10А Свет прихожка кабель 3х1.5 автомат 10А УЗО тип АС 63А 30мА. Ввод в квартиру кабель 3х6 медный

EYurov, УЗМ замените на что-то другое. УЗО ставьте на 40А. Деление на такие группы не очень хорошо: если что по УЗО - все помещение погасло. Свет с отдельным АВ на прихожую - жирно, можно совместить с другими группами...

0

Проектирование и сборка электрощитов.
Автоматизация систем ("Умный дом", IoT).
Разработка монтажных схем для самостоятельной сборки щитов.
Библиотека автоматики для Visio.

Аватар пользователя
EYurov

Местный

Регистрация: 01.11.2020

Москва

Сообщений: 10

01.11.2020 в 20:14:15

MaSeVi, спасибо.А не посоветуете на что заменить УЗМ?

0
Аватар пользователя
MaSeVi

Местный

Регистрация: 08.10.2009

Москва

Сообщений: 16903

01.11.2020 в 20:16:04

Отвечу в ЛС...

0

Проектирование и сборка электрощитов.
Автоматизация систем ("Умный дом", IoT).
Разработка монтажных схем для самостоятельной сборки щитов.
Библиотека автоматики для Visio.

Аватар пользователя
megrad

Местный

Регистрация: 07.04.2014

Екатеринбург

Сообщений: 15839

02.11.2020 в 10:50:37

EYurov написал: дом 2018 года Автомат 40А хочу поставить в щитке в квартире

На вводе сколько стоит?

0

Сделал дело - главное увернуться от благодарности.

Назад

Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий.

Присоединяйтесь к самому крупному DIY сообществу