03.11.2020 в 13:13:13
AlexeyL, Подскажите, пожалуйста, каким образом вы подключаете бытовую технику требующую заземления (стиральная машина, посудомоечная машина, СВЧ печь, компьютер, и даже современный утюг) в квартирах, где проводник PE отсутствует? Спасибо.
03.11.2020 в 14:15:46
AlexeyL, присоединяюсь к вопросу: где берете землю в отсутствии ее в доме?
Думаю как раз оттуда все и и просходит, откуда берут земли в ее отсутствии
Где земля? Нет земли
03.11.2020 в 14:35:23
master.msk написал: где берете землю в отсутствии ее в доме?
Для начала предлагаю осознать, что городской многоквартирный дом с отсутствием земли - это большая экзотика. Во всех домах, электрифицированных последние 60-70 лет, земля на вводе в дом есть в виде PEN проводника в кабеле, вполне удовлетворяющего современным требованиям по сечению и неразрывности. Проблема только в том, что эта земля не разведена по квартирам и (возможно) нет главной системы уравнивания потенциалов на вводе. Но эти проблемы решаются на уровне нехитрой реконструкции, доступной жильцам дома в складчину. Алюминиевые стояки в любом случае своё отработали, и подлежат замене.
Vormios написал: каким образом вы подключаете бытовую технику требующую заземления (стиральная машина, посудомоечная машина, СВЧ печь, компьютер, и даже современный утюг) в квартирах, где проводник PE отсутствует?
Вот как-то не осталось вокруг таких квартир. За последние 10 лет реконструкция домовых стояков в нашей деревне 60-х годов застройки сделана массово, везде. Сделано с разным уровнем колхозинга, но работает. Мощность при этом не увеличивали, просто легализовали исторически сложившиеся самовольные 25 ампер на квартиру.
03.11.2020 в 14:46:28
AlexeyL, хорошо, не в доме, в щитке
т.е проблема подключения стиралки решается нехитрой реконструкцией, это понятно
А что делать с существующими заземлениями/занулениями?
03.11.2020 в 15:17:51
AlexeyL написал: Вот как-то не осталось вокруг таких квартир. За последние 10 лет реконструкция домовых стояков в нашей деревне 60-х годов застройки сделана массово, везде
К сожалению, кроме Москвы и Питера есть куча мест где реконструкция не сделана, и неизвестно будет ли...
На фото этажный щит. Вы предлагаете подключить PE под гайку (жёлтый кружок)?
AlexeyL написал: земля на вводе в дом есть в виде PEN проводника в кабеле, вполне удовлетворяющего современным требованиям по сечению и неразрывности.
PEN проводник в этажном щите - алюминий (какое сечение 10мм2? 16мм2?):
03.11.2020 в 15:17:57
megrad написал: Пишите заяву в УК, про электриков прочитал - работа должна быть выполнена под акт, отказались - замечательно, пишите заяву в ГЖИ и Роспотреб. Как вариант за свои деньги провести электроизмерения в подъезде, а счёт выставить через суд на УК. Либо самому обойти соседей и пощёлкать АВ.
Самый верный комментарий. Полностью поддерживаю - это вопрос юридический, не технический :applause:
03.11.2020 в 15:19:50
Vormios,
Подключать туда PE опасно. Туда можно подключать только корпус электроплиты по действовавшим тогда нормативам, и то, я бы так делать не стал.
Это НЕ защитное заземление, там в ряде случае может оказаться фаза.
Вам следует использовать двойную дифзащиту (на вводе поставив селективную, можно недорогую) и отключить контакты PE во всех розетках до момента реконструкции стояка. Конечно, машинка щипаться будет, но вообще-то ее, как чайник и холодильник согласно инструкции ЗАПРЕЩЕНО использовать без защитной земли.
03.11.2020 в 15:26:40
" к сожалению, кроме Москвы и Питера..." Живу сейчас в Москве в доме без "земли". И не известно, когда буде модернизация. Совет делать в складчину повеселил. Тут у нас в подъезде даже квартплату не все оплачивают.
03.11.2020 в 15:28:52
Alexey_Spb написал: Это НЕ защитное заземление, там в ряде случае может оказаться фаза.
Именно поэтому сюда и не подключил.
Alexey_Spb написал: Вам следует использовать двойную дифзащиту (на вводе поставив селективную, можно недорогую) и отключить контакты PE во всех розетках до момента реконструкции стояка
Vormios написал: В щите: две группы, на каждой группе УЗО 30мА, после этого и стиральная и посудомоечная машины подключены через УЗО 10 мА (каждая через своё)
Vormios написал: Проводка трехпроводная, в розетках не подключал, в квартирном щите на шину PE, на этажном не подключал.
03.11.2020 в 15:32:55
Vormios написал: К сожалению, кроме Москвы и Питера есть куча мест где реконструкция не сделана, и неизвестно будет ли...
Способность жильцов скооперироваться и сделать реконструкцию слабо зависит от географии. Затраты всяко меньше, чем на типичный ремонт квартиры.
Vormios написал: На фото этажный щит. Вы предлагаете подключить PE под гайку (жёлтый кружок)?
Не предлагаю, но варианты возможны. До этажных щитов заземление, как правило, доведено только в домах с электроплитами. Но тут возникает противоречие с современным требованием "делить PEN" не позже ввода в дом, и это требование не формальное, а очень существенное: при делении PEN на этаже возникают неприятные проблемы с токами уравнивания через сторонние проводящие части дома. Где-то на форуме есть фото из такого дома со сгоревшей гибкой полудюймовой подводкой воды.
Впрочем, в нашей деревне исторически нет не только электроплит, но и самих этажных электрощитов :-). В этажных щитах только слаботочка. Но лифты при этом есть.
03.11.2020 в 16:16:43
Vormios написал: Расскажите, пожалуйста.
На форуме куча тем по этому поводу. Поиск по слову "хрущевка". Однозначного ответа нет.
Без изменений в домовой проводке можно следующее: машины максимально изолировать (подставки, резиновый коврик...), и в период между работой отключать от сети по двум полюсам. Лучше не вилкой (она разболтается), а отдельным двухполюсным автоматом или УЗО. Не пользоваться стиральной машиной и ванной одновременно.
Утюгом и чайником при наличии УЗО пользоваться можно. Но чайник, желательно, пластиковый.
03.11.2020 в 17:32:51
AlexeyL написал: Однозначного ответа нет.
плюсану за данный тезис.. дополнительно можно рекомендовать повсеместное использование УЗО, применение полов с высоким сопротивлением, отключение противопомеховых фильтров, создающих "среднюю точку" в бытовых приборах(там где это возможно), визуальный контроль исправности оборудования и приборов и своевременное выполнение ремонтных работ..