03.11.2020 в 21:41:50
юра Т написал: так в подвале это всё и должно быть соединено вместе, заземление, ноль, трубы
Должно. Но могло и сгнить за 50 лет, могли малограмотные водопроводчики обрезать.
03.11.2020 в 21:42:59
Был в моей практике такой случай. В пятиэтажке на первом этаже все краны периодически бились током. Мужик и вся его семья ходили умываться только с индикаторной отверткой. Если светилась он даже не умывался, потомучто лупило током очень ощутимо. На кухню он себе давным давно сам закинул новую линию из этажного щита, развел все розетки с заземлением!!! поставил автомат на 25А и жил не тужил, и даже в мыслях не было, что где-то может быть косяк в новой электропроводке. Грешил он конечно же на соседей, что кто-то периодически сматывает счетчик и из-за этого у него фаза на кранах. Причина была найдена простым осмотром без применения каких-либо приборов. Все оказалось банально просто. Ноль и землю мужик прикрутил одним винтом к металлическому корпусу щитка. Толи плохо прикрутил, толи разболтался винт, но между нолем и землей контакт оставался хороший, а между саморезом и щитком контакт плавал и реагировл на вибрацию или сквозняк от открытия-закрытия входной двери в подъезде.
Вот так это выглядело:
03.11.2020 в 21:58:16
Vormios написал: Здесь писал про это
там не совсем ясно, и мой хрустальный шар молчит, сложно ему по фото определять сечения, он не видит состояние пена до вашего этажного щита, не видит сварены ли щиты по всему стояку, не что творится в подвале пс. а каким прибором напряжение замеряете? (точное название с циферками, или фото)
03.11.2020 в 22:02:00
el_dm, Да там жесть - медь с алюминием без проставочной шайбы между ними . И рукожопие полнейшее.
03.11.2020 в 22:06:57
dokar написал: медь с алюминием без проставочной шайбы между ними
они вообще то вместе под одним болтом никак не должны были быть
03.11.2020 в 22:24:58
юра Т написал: а каким прибором напряжение замеряете? (точное название с циферками, или фото)
Что-то из Леруа Мерлен, кажется.
03.11.2020 в 22:42:26
Vormios написал:
юра Т написал: а каким прибором напряжение замеряете? (точное название с циферками, или фото)
Что-то из Леруа Мерлен, кажется.
Vormios, это хорошо что всего лишь такой(у него входное сопротивление 1 МОм), прибор чуть поприличней показал бы напряжение побольше (у них входное 10 МОм обычно)
04.11.2020 в 00:38:31
Vormios, доброго времени суток). История из личного опыта. Буду краток. В один прекрасный ничего плохого не предвещающий день в туалете полилась вода и посыпались искры- у водонагревателя срезало, как сваркой подводящие шланги в мет.оплетке. Шланги были заменены на нерж.сильфон.трубки. После этого стали ощущать ток, через полотенцесушитель (из нержа) и смеситель. Мультиметр показывал напряжение 230-240в, между трубой из нержавейки и нулем розетки, ну и между трубой и клеммой заземления отдельного кабеля заземления в доме нет, у всех провод заземления, висит на этажных щитах). Причем потенциал был на трубе. Дальше, напряжение появлялось периодически, т.е. не постоянно. Очень долго искали причину с электриками УК. Спустя полгода была найдена причина происходящего. Соседке, живущей на 1 этаже какие-то добрые электрики из УК (как она заявляет), подключили проводник заземления на фазу. Далее, когда соседка вставляла вилку стиральной машины в розетку, напряжение появлялось, после отключения - пропадало. Ток, через корпус розетки, и кабель- попадал на корпус стиральной машины, и далее по трубам. Это несмотря на то, что по стояку у соседей 2 этажа трубы стояли из полипропилена. Отключив ее провод заземления от фазного проводника, и "заземлив" его на щит, проблема была решена.
04.11.2020 в 08:40:11
wired написал: СУТЬ ВОПРОСА - А электрики УК имеют доступ в чужие квартиры и должны искать место замыкания в частных квартирах? Мне просто сказали -нас не пускают
При согласии жильца можем, но так то это услуга платная.
04.11.2020 в 09:45:46
wired написал: СУТЬ ВОПРОСА - А электрики УК имеют доступ в чужие квартиры и должны искать место замыкания в частных квартирах?
При соответствующем правовом обеспечении - имеют.. если не пускают в квартиру добровольно, то можно прийти с полицией, но должно быть основание. А это должна делать администрация УК (но для этого нужно оторвать *опу от начальственного кресла) - заявление, обоснование и т.д.
wired написал: Мне просто сказали -нас не пускают
:( отмазка... просто не хотят работать и вешают лапшу на уши жильцам..
04.11.2020 в 10:11:55
wired написал: А электрики УК имеют доступ в чужие квартиры и должны искать место замыкания в частных квартирах?
Только с согласия собственника. Вопрос стоит не за проблемы в квартире, а за проблемы всего
электроснабжения стояка. У УК как правило из приборов ни чего нет, а платить им земноводное мешает.
Решается через суд и Ваши деньги - оплачивайте услуги электролаборатории, счёт
предъявляете УК и накосячившим соседям. Плюс ППР
Сделал дело - главное увернуться от благодарности.