юра Т написал: так в подвале это всё и должно быть соединено вместе, заземление, ноль, трубы

Должно. Но могло и сгнить за 50 лет, могли малограмотные водопроводчики обрезать.

0
el_dm
el_dm
Новичок

Регистрация: 27.10.2014

Одинцово

Сообщений: 8

03.11.2020 в 21:42:59

Был в моей практике такой случай. В пятиэтажке на первом этаже все краны периодически бились током. Мужик и вся его семья ходили умываться только с индикаторной отверткой. Если светилась он даже не умывался, потомучто лупило током очень ощутимо. На кухню он себе давным давно сам закинул новую линию из этажного щита, развел все розетки с заземлением!!! поставил автомат на 25А и жил не тужил, и даже в мыслях не было, что где-то может быть косяк в новой электропроводке. Грешил он конечно же на соседей, что кто-то периодически сматывает счетчик и из-за этого у него фаза на кранах. Причина была найдена простым осмотром без применения каких-либо приборов. Все оказалось банально просто. Ноль и землю мужик прикрутил одним винтом к металлическому корпусу щитка. Толи плохо прикрутил, толи разболтался винт, но между нолем и землей контакт оставался хороший, а между саморезом и щитком контакт плавал и реагировл на вибрацию или сквозняк от открытия-закрытия входной двери в подъезде.

Вот так это выглядело:

0
юра Т
юра Т
Эксперт

Регистрация: 25.08.2006

Санкт-Петербург

Сообщений: 13215

03.11.2020 в 21:58:16

Vormios написал: Здесь писал про это

там не совсем ясно, и мой хрустальный шар молчит, сложно ему по фото определять сечения, он не видит состояние пена до вашего этажного щита, не видит сварены ли щиты по всему стояку, не что творится в подвале пс. а каким прибором напряжение замеряете? (точное название с циферками, или фото)

0
dokar
dokar
Эксперт

Регистрация: 22.12.2010

Москва

Сообщений: 20339

03.11.2020 в 22:02:00

el_dm, Да там жесть - медь с алюминием без проставочной шайбы между ними . И рукожопие полнейшее.

0
юра Т
юра Т
Эксперт

Регистрация: 25.08.2006

Санкт-Петербург

Сообщений: 13215

03.11.2020 в 22:06:57

dokar написал: медь с алюминием без проставочной шайбы между ними

они вообще то вместе под одним болтом никак не должны были быть

0
Vormios
Vormios
Новичок

Регистрация: 17.02.2015

Москва

Сообщений: 61

03.11.2020 в 22:24:58

юра Т написал: а каким прибором напряжение замеряете? (точное название с циферками, или фото)

Что-то из Леруа Мерлен, кажется.

0
юра Т
юра Т
Эксперт

Регистрация: 25.08.2006

Санкт-Петербург

Сообщений: 13215

03.11.2020 в 22:42:26

Vormios написал:

юра Т написал: а каким прибором напряжение замеряете? (точное название с циферками, или фото)

Что-то из Леруа Мерлен, кажется.

Vormios, это хорошо что всего лишь такой(у него входное сопротивление 1 МОм), прибор чуть поприличней показал бы напряжение побольше (у них входное 10 МОм обычно)

0
Maks318
Maks318
Новичок

Регистрация: 03.09.2014

Саратов

Сообщений: 5

04.11.2020 в 00:38:31

Vormios, доброго времени суток). История из личного опыта. Буду краток. В один прекрасный ничего плохого не предвещающий день в туалете полилась вода и посыпались искры- у водонагревателя срезало, как сваркой подводящие шланги в мет.оплетке. Шланги были заменены на нерж.сильфон.трубки. После этого стали ощущать ток, через полотенцесушитель (из нержа) и смеситель. Мультиметр показывал напряжение 230-240в, между трубой из нержавейки и нулем розетки, ну и между трубой и клеммой заземления отдельного кабеля заземления в доме нет, у всех провод заземления, висит на этажных щитах). Причем потенциал был на трубе. Дальше, напряжение появлялось периодически, т.е. не постоянно. Очень долго искали причину с электриками УК. Спустя полгода была найдена причина происходящего. Соседке, живущей на 1 этаже какие-то добрые электрики из УК (как она заявляет), подключили проводник заземления на фазу. Далее, когда соседка вставляла вилку стиральной машины в розетку, напряжение появлялось, после отключения - пропадало. Ток, через корпус розетки, и кабель- попадал на корпус стиральной машины, и далее по трубам. Это несмотря на то, что по стояку у соседей 2 этажа трубы стояли из полипропилена. Отключив ее провод заземления от фазного проводника, и "заземлив" его на щит, проблема была решена.

0
volchenok
volchenok
Эксперт

Регистрация: 06.12.2010

Северодвинск

Сообщений: 2011

04.11.2020 в 08:40:11

wired написал: СУТЬ ВОПРОСА - А электрики УК имеют доступ в чужие квартиры и должны искать место замыкания в частных квартирах? Мне просто сказали -нас не пускают

При согласии жильца можем, но так то это услуга платная.

0
Ixtim
Ixtim
Эксперт

Регистрация: 17.10.2012

Кемерово

Сообщений: 1869

04.11.2020 в 09:45:46

wired написал: СУТЬ ВОПРОСА - А электрики УК имеют доступ в чужие квартиры и должны искать место замыкания в частных квартирах?

При соответствующем правовом обеспечении - имеют.. если не пускают в квартиру добровольно, то можно прийти с полицией, но должно быть основание. А это должна делать администрация УК (но для этого нужно оторвать *опу от начальственного кресла) - заявление, обоснование и т.д.

wired написал: Мне просто сказали -нас не пускают

:( отмазка... просто не хотят работать и вешают лапшу на уши жильцам..

0
megrad
megrad
Эксперт

Регистрация: 07.04.2014

Екатеринбург

Сообщений: 15839

04.11.2020 в 10:11:55

wired написал: А электрики УК имеют доступ в чужие квартиры и должны искать место замыкания в частных квартирах?

Только с согласия собственника. Вопрос стоит не за проблемы в квартире, а за проблемы всего электроснабжения стояка. У УК как правило из приборов ни чего нет, а платить им земноводное мешает. Решается через суд и Ваши деньги - оплачивайте услуги электролаборатории, счёт предъявляете УК и накосячившим соседям. Плюс ППР ссылка

0

Сделал дело - главное увернуться от благодарности.