13.11.2020 в 09:24:04
Ещё фото: провода в подвале / в этажном щите 1-го этажа.
Собственно, очередные варианты:
Второй вариант проще, но вот правильнее ли?
13.11.2020 в 09:53:57
Vormios написал: Второй вариант проще, но вот правильнее ли
Как вариант землю завести в квартиру минуя этажный щиток.
Vormios написал: Тянуть в подвал жёлто-зелёный провод (для себя или на все 5 этажей)
Вопрос в финансах - готовы спонсировать соседей или нет. Плюс чтоб было правильно надо поставить шинки.
Сделал дело - главное увернуться от благодарности.
13.11.2020 в 11:02:40
megrad написал: Вопрос в финансах - готовы спонсировать соседей или нет.
Разница в длине провода до моего этажного щита или до последнего этажа ~ 8м (если тащить Cu 10мм, то в деньгах это ~700р).
megrad написал: Плюс чтоб было правильно надо поставить шинки.
В остальных этажных щитах? Это пускай другие делают, если кому понадобится. Всё равно, трёхпроводная проводка во всём подъезде только у меня.
13.11.2020 в 11:15:06
Vormios, могут просто вырезать. :confused:
Сделал дело - главное увернуться от благодарности.
13.11.2020 в 12:34:09
Vormios написал: Тянуть в подвал жёлто-зелёный провод (для себя или на все 5 этажей)
Даже если он будет не красный, а жёлто-зелёный, кто ж ему поверит? Пятиэтажка без реконструкции XXI века, со старыми брутальными щитками и т.п., не бывает. ;) Нет, ну можно на каждом этаже бирки прикрепить "защитное зануление от ВРУ (заземление) для всех" с номером телефона. ;)
Насчёт "лично для себя", наличие отдельного провода PE по сравнению с совмещённым PEN дополнительно позволяет:
Использовать дифзащиту во ВРУ;
Реализовать ДСУП в квартирах (грубо говоря, когда водопровод и ванная соединяются не только промеж собой, но и с проводами PE розеток).
Дифзащита во ВРУ, но это ж не про ваш многоквартирный дом, а тем более не про ваши потребности. Что до ДСУП, 99,99% не то что не имеют потребности, но и слова такого не слышали. Тем более что ваш "Электрик непреодолимо желал сделать заземление моего стояка ХВС" и таки реализовал его, и Вы вполне можете, при желании, попросить его усилить защитное зануление, и газового стояка, и стояков отопления.
Vormios написал: Ограничиться установкой своего болта (шинки) в этажном щите и подключить PE квартиры к нему
Это правильнее, по крайней мере, это соответствует проекту дома и всему остальному в нём.
13.11.2020 в 12:44:41
megrad написал: Плюс чтоб было правильно надо поставить шинки.
На счёт "правильно", есть сомнения. Шинка PE от другого щитка в металическом щитке защитно занулённом на PEN, хрен выговоришь же, а уж понять через NN лет.
megrad написал: Как вариант землю завести в квартиру минуя этажный щиток.
Так или через орех, по крайней мере, более понятно.
13.11.2020 в 12:55:06
Serge3leo написал: Вы вполне можете, при желании, попросить его усилить защитное зануление, и газового стояка, и стояков отопления
Газового стояка в подвале нет, он заходит с улицы на первый этаж рядом с подъездной дверью, оттуда по квартирам. Сомневаюсь, что электрик полезет в газовое хозяйство. С отоплением ещё интереснее: в подвале полностью поменяны магистрали отопления на ППР, поэтому задача кажется невыполнимой.
13.11.2020 в 13:39:50
Vormios, а стояки отопления оставили стальными? Если планируете когда-нибудь сделать ДСУП, нужен отдельный провод от ВРУ.
13.11.2020 в 13:42:22
Serge3leo написал: стояки отопления оставили стальными
Да, магистрали идут по полу подвала, от них отводы 1-1,5м, далее "родные" стояки.
13.11.2020 в 14:01:10
Serge3leo написал: нужен отдельный провод от ВРУ
То есть, до реконструкции (в необозримом будущем) могу я протянуть провод от ВРУ, подключив его на эту шину?
13.11.2020 в 14:23:23
Vormios, кто ж Вам запретит? Другое дело, что если Вы ДСУП, включающий батареи отопления, делать так и не соберётесь, то и разницы с обычным защитным занулением на этажный щиток не заметите.
13.11.2020 в 14:32:08
Serge3leo, спасибо. Теперь, вроде, ясно. Болт - наше всё!
13.11.2020 в 15:58:07
Serge3leo написал: через орех,
Нет, отдельный провод заземления на одну квартиру.
Сделал дело - главное увернуться от благодарности.
13.11.2020 в 16:02:52
megrad написал:
Serge3leo написал: через орех,
Нет, отдельный провод заземления на одну квартиру.
megrad, хм, у нас же глобальное потепление, медь и алюминий надо ж экономично расходовать же. Да и смысла в отдельном проводе защитного заземления на каждую квартиру нет же никакого же.