09.11.2020 в 13:27:29
В кирпичных пятиэтажках 60-их годов нет контура заземления по определению. Имел такую же проблему в купленной в таком доме квартире. Ремонт делал сам, по этому трубы и проводка вся была заменена, розетки с заземлением. Этаж 4-й. Пришлось тащить заземление до подвала, а оттуда на улицу и устраивать контур заземления. Проблема ушла. Быстрее всего сосед ворует электричество. Если автоматы на лестничной клетке его можно вычислить: ставите человека с тестером и телефоном (рацией) в своей квартире и идете по лестничной клетке поочерёдно отключать автоматы. Как только напряжение на тестере пропадёт вы у нужной квартиры! правда можно получить по шее от соседей. По этому эту процедуру лучше проделать в присутствии представителя УК. Тот факт, что иногда напряжение пропадает указывает именно на соседа. Иногда он отключает левое соединение.
09.11.2020 в 15:20:32
Вахтанг написал: Этаж 4-й. Пришлось тащить заземление до подвала, а оттуда на улицу и устраивать контур заземления.
Кстати, по этому поводу напомню важный пункт из ПУЭ 60-х годов: "Применение заземления корпусов электрооборудования без металлической связи с нейтралью трансформатора запрещается." Все понимают смысл и важность этого правила? А также то, как именно этот пункт может быть отменён в современных условиях.
09.11.2020 в 19:32:17
В общем, удалось измерить сечения и повнимательнее разглядеть внутренности этажного щита. Итог: PEN - 10 кв.мм Провод идущий из сжима на шпильку в щите(на фото) - 4 кв.мм
Провода (и силовые, и слаботочка) протянуты между этажами в стальных трубах, в разрывах трубы - проварены стальным прутком Ø 6мм, таким же прутком трубы приварены к щитку сверху и снизу.
Как я понимаю, у меня теперь два (законных) варианта:
09.11.2020 в 23:09:41
Вахтанг написал: Ремонт делал сам, по этому трубы и проводка вся была заменена, розетки с заземлением. Этаж 4-й. Пришлось тащить заземление до подвала, а оттуда на улицу и устраивать контур заземления. Проблема ушла.
да уж, кто же вам такое посоветовал? :confused: не от большого ума был человек УК и Мосжилинспекции на вас нет (ну и еще нескольких весьма важных организаций) зы. скиньте сюда адресок, приедут сразу
Не люблю людей безответственных и без Ч/Ю. Ответственным и с Ч/Ю - welcome.
10.11.2020 в 10:44:16
Vormios написал: Провод идущий из сжима на шпильку в щите(на фото) - 4 кв.мм
Типа, минимум 5 этажей по 4 мм² это ж 20 мм² выходит же ;)
Vormios написал: Провода (и силовые, и слаботочка) протянуты между этажами в стальных трубах, в разрывах трубы - проварены стальным прутком Ø 6мм, таким же прутком трубы приварены к щитку сверху и снизу.
Как бы, 28 мм² Fe для проводника защитного зануления более чем. Только откровенные параноики могут быть недовольны таким занулением.
Vormios написал: Выяснить "что там в подвале", и в случае обнаружения там надёжного заземления этажных щитов - ставить шину PE в своём этажном щите и подключать свой PE на эту шину.
Заземление Вам в подвале без надобности, от слова совсем. ;) Вам необходимо:
Надёжное соединение этажного щитка с корпусом ВРУ (т.е. с PEN подходящей линии). Как видим, очень похоже, оно имеется;
Надежное соединение стояков ХВС, отопление и газа с корпусом ВРУ (т.е. с PEN подходящей линии). Ваши измерения, как бы, весьма и весьма намекают, что всё замечательно. Можно в этом дополнительно убедиться с помощью автомобильной лампочки+аккумулятор+тестер (@ Kamikaze) и/или глазом.
Vormios написал: Как я понимаю, у меня теперь два (законных) варианта
На мой непросвещённый взгляд, Вы пришли (или почти пришли) к единственному разумно экономичному варианту - вызвать электрика УК или самостоятельно подключить провода PE во всех розетках к щитку под отдельный болт.
Ну и, я надеюсь, закрыть эту тему к чёртовой бабушке ;)
P.S. Да, и для порядка, соединить стояк ХВС (канализации, отопления, ...) с металической ванной проводом 6 мм² Cu.
12.11.2020 в 17:28:26
Vormios написал: Выяснить "что там в подвале"
Был сегодня с электриком в подвале. Электрик непреодолимо желал сделать заземление моего стояка ХВС, и кто я такой чтобы ему мешать...
В общем, ВРУ находится под моей кухней, в него заходит 3-х жильный бронированный кабель. Из него выходят три гофры с проводами, похоже, на разные подъезды. К корпусу ВРУ приварена стальная полоса, к которой приварены все трубы в которых идут (или шли раньше) провода, а также труба идущая в этажный щит, хотя состояние этой трубы и сварки вызывает сомнение.
Магистраль ХВС - сталь 4" проходит вдоль центральной стены дома, от неё - отводы на стояки ХВС сталь 1". Соединение ХВС со стальной полосой от ВРУ я не нашёл, может плохо искал.
Получается, что от ВРУ до моего этажного щита ~ 10 м, от стальной полосы, проходящей под этажным щитом ~ 4 м.
Ну, и бонусом - заземление моего стояка ХВС от электрика: провод 10 кв.мм от стальной полосы на трубу под хомут :)
12.11.2020 в 17:34:01
Vormios написал: заземление моего стояка ХВС от электрика: провод 10 кв.мм от стальной полосы на трубу под хомут
Что с напряжением на кранах?
Сделал дело - главное увернуться от благодарности.
12.11.2020 в 17:43:22
megrad, После того как отключил посудомойку из розетки - около 9 В. Если отключить всю технику из розеток ~ 1,5. Видимо, всё-таки фильтры техники без заземления дают такое.
12.11.2020 в 18:08:36
Vormios написал: После того как отключил посудомойку из розетки - около 9 В
То есть больше не щиплется?
Сделал дело - главное увернуться от благодарности.
12.11.2020 в 19:02:40
megrad написал: То есть больше не щиплется?
Ну, если посудомойку в розетку не включать - то нет. Всё-таки 9 В это как батарейка "Крона", я не слышал, чтобы кого-то от "Кроны" щипало (если, конечно, не на язык).
12.11.2020 в 19:06:06
Vormios написал: если посудомойку в розетку не включать
Вилку переворачивали?
Сделал дело - главное увернуться от благодарности.