06.11.2020 в 11:18:49
За учет и защиты отвечает вот эта часть. Положение вводного АВДТ заходит в контроллер и при его отключении приходит письмо на почтовый ящик. Другой автомат используется чтобы отключить питание 24В цепей управления и для отключения его бесперебойника используются доп.контакт
06.11.2020 в 11:31:17
Питание пожарки и охранки осуществляется от пост.24В. Но с С2000-АСПТ пришлось изрядно припотеть. Что делать с датчиками положения ворот они используются в пожарке и охранке, пока временно подключил к охранке. Тут самый простой выход - это ставить еще комплект датчиков и он мне не по душе, но есть другая идея. Поскольку в планах управление приводами ворот от этого шкафа автоматики, то использовать один из выходов контроллера для блокировки работы пожарной автоматики если ворота или вентиляция открыты. Еще добавил функцию блокировки работы вентиляции при включеном подогреве в холодное время года.
06.11.2020 в 12:30:20
Датчика температуры со стороны улицы пока нет, поэтому цифры на контроллере для улицы отоброжаются крайние значения.
11.11.2020 в 08:31:17
Расчетом по ассимиляции для разбавления и удаления выбросов общеобменной вентиляцией получилась цифра 805 [куб.м./ч]. Данные по уровням ПДК взял из ГОСТ 12.1.005-88, а по выбросам брал из ОНТП-01-91. Получилось гораздо выше 150 [куб.м/ч], устанавливаемым тем же ОНТП. В расчете при въезде в гараж учел работу нейтрализатора. Теперь нужно подобрать вентилятор в гараж